Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik N und PE (Schutzleiter) nicht letztenlich doch am gleichen Erder ?


von Darius (Gast)


Lesenswert?

Hallo,

PE und N dürfen ja nicht mehr zusammen aufgeklemmt werden (ehemals 
klassische Nullung), wahrscheinlich aus Sicherheitsgründen.
Aber warum können dabei Gefahren entstehen, sind diese Leitungen nicht 
letztendlich sowieso am Zentralen Erder des Hauses angeschlossen ?
Falls N nur beim Einspeisetrafo des Energienetzes mit den Erder 
verbunden ist sollte es doch auch funktionieren, den es heist ja 
"Erdpotential" und sowohl der gererdete Einspeisetransformator (oder 
Generator im E-Werk) als auch das Haus mit den Erder sind mit der 
gleichen Erde (gemeint ist jetzt die Erde als unser Planet) verbunden 
(eben "geerdet) ?

Worin besteht mein Denkfehler ? (Auf Google ist dein Freund Kommentare 
bitte ich zu verzichten, ich suche ein korrekte und gleichzeitig einfach 
zu verstehende Erklärung).

Besten Dank in voraus.

      "Darius"

von achim (Gast)


Lesenswert?

Hallo
Es stimmt. Der Schutzleiter und der Neutralleiter sind am Ende mit der 
Potischiene des Hauses verbunden. Bei der klassischen Nullung waren der 
Schutz und der Neutralleite in der Steckdose mit einander verbunden. 
Durch diese Brücke kann es immer zu unterbrechungen führen wodurch ein 
der beiden Leiter nicht mehr mit dem Verbrauche oder der Erde verbunden 
sind. Dadurch kann es zu einer verschleppung des Neutralleiters kommen 
und willkürliche Spannungen entstehen. Dadurch können Gefahrenn 
entstehen für Leben und Gesundheit. Der nächste Punkt ist die Erde 
selber bei klassischen Nullung fliesst der Strom über den PEN zurück zur 
Erde. Bei einer schlechten Erde stehen einige mV bis V auf dem PEN und 
damit auf dem Gehäuse. Es können dadurch Ströme auftreten die Si und FI 
auslösen und/oder die EDV zestören können. Der PEN ist dabei die 
Rückleitung aller Verbrauche. Egal ob digital oder analog. Es gibt noch 
mehr, wird aber zu viel.
Achim

von elektrojockel (Gast)


Lesenswert?

>Falls N nur beim Einspeisetrafo des Energienetzes mit den Erder
>verbunden ist sollte es doch auch funktionieren, den es heist ja
>"Erdpotential" und sowohl der gererdete Einspeisetransformator (oder
>Generator im E-Werk) als auch das Haus mit den Erder sind mit der
>gleichen Erde (gemeint ist jetzt die Erde als unser Planet) verbunden
>(eben "geerdet) ?

Und wer sagt, daß das Erdpotential überall gleich ist?

von Stefan K. (stkl)


Lesenswert?

elektrojockel schrieb:
> Und wer sagt, daß das Erdpotential überall gleich ist?
Hast du etwa heimlich Isolatoren eingegraben?

Spaß bei Seite, man muss einfach das Erdpotential als fix annehmen, was 
es für die Praxis auch ist. Die Abweichungen in der Phasenspannung und 
Verluste bei Transport und Transformation sind wohl größer, als 
Erdpotential-Unterschiede.
Hat sicher auch mal irgendwer exemplarisch nachgemessen, aber wie so oft 
müssen die Stichproben reichen, sonst misst man sich ja blöd.

Zur eigentlichen Frage wurde von Achim eigentlich schon genug 
geschrieben. Was das mit Digital oder Analog zu tun hat weiß ich nicht 
genau, der Rest ist soweit richtig

von egal (Gast)


Lesenswert?

Wenn du bei der klassischen Nullung ne Unterbrechung in der zuleitung 
hast, liegt bei eingestecktem Verbraucher Eine unzulässig hohe Spannung 
auf z.B. einem metallgehäuse.

Bitte melde dich an um einen Beitrag zu schreiben. Anmeldung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.
Bestehender Account
Schon ein Account bei Google/GoogleMail? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen
Noch kein Account? Hier anmelden.