Einfach ist anders.
Bezüglich des Kondensators über R1203 mache ich mal einen Schnellschuss
und sage 100p.
Das lässt sich aber alles ganz wunderbar mittels Spice simulieren.
Für mich stellt sich eher die Frage, ob die ganze OP-Schaltung überhaupt
benötigt wird.
Pull-Up-Widerstand, PT500 gegen GND, Längswiderstand, dann ein Filter-C
gegen GND, je nach Einsatzgebiet noch zwei Schottky-Dioden gegen GND und
Versorgungsspannung des µC/Referenzspannung, Längswiderstand zum ADC
hin. Fertig.
Weitere Filterung mittels Software vorhalten, Look-Up-Table hinterlegen,
um auf die Temperatur zu kommen. Approximation zwischen zwei
Stützstellen, falls notwendig.
Absolut zu messen wäre mit einer Toleranz von 1K schon sehr gut gelöst.
Wenn die gesamte Kette sauber umgesetzt worden ist. Ohne Kalibrierung.