Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Nur ein Verbraucher am Trenntrafo?


von Karl (Gast)


Lesenswert?

Hallo Bastler,

ich habe mir hier einen Trenntrafo von Conrad gekauft "VOLTCRAFT® 
IT-1500 Labor-Trenntransformator, / , Universal-Trenntrafo 1500 VA".

Dort wird in der Bedienungsanleitung erwähnt, dass nur ein einziger 
Verbraucher am Ausgang liegen darf (keine Mehrfachsteckdose, etc).
Warum ist das so? Was würde da passieren? Erklären tun die das nicht, 
nur warnen sie davor.

Zum anderen warnen sie davor keine metallischen Gegenstände zu tragen 
wie Armbänder oder Ringe. Soll das heißen, dass hier beim Ringkern 
magnetische Kräfte wirken oder geht es nur um die Leiteigenschaften?

Und Sie warnen vor elektromagnetischen Feldern und HF-Generatoren in der 
Nähe. Darf ich sozusagen jetzt auf dem Trafo nicht mehr mein 
Funktionsgenerator drauf stellen?

I am confused. Danke für die Erklärungen im Vorraus.

von hunt_work_er (Gast)


Lesenswert?

Karl schrieb:
> Dort wird in der Bedienungsanleitung erwähnt, dass nur ein einziger
> Verbraucher am Ausgang liegen darf (keine Mehrfachsteckdose, etc).
> Warum ist das so? Was würde da passieren? Erklären tun die das nicht,
> nur warnen sie davor.

wenn du zwei geräte anschließt und beide davon einen "Phasenschluss" 
haben (Defekt). und du beide geräte gleichzeitg angreifst bekommst du 
eine gewischt.

von Frank B. (frank501)


Lesenswert?

Wenn mehrere Verbraucher hinter einem Trenntrafo hängen würden, wäre das 
schon wieder ein Netz, in diesem Fall zwar ein isoliertes aber wenn von 
Gerät a eine Leitung wegen einem Schluss am Gehäuse hängt und von Gerät 
b die andere Leitung, wie hunt_work_er schon schrieb, auch am Gehäuse 
hängt, möchte ich nicht mit den Händen beide Geräte anfassen. Ein 
Trenntrafo ist gut gegen einen Fehler an einem Gerät, bei mehreren wird 
es schon wieder gefährlich.
Wenn man (aus welchem Grund auch immer) mehrere Geräte an einem 
Trenntrafo betreiben will dann braucht man einen Isolationswächter, der 
bei einem Fehler abschaltet. Ein FisS hilft hier übrigens garnichts.

Frank

von gaast (Gast)


Lesenswert?

hunt_work_er schrieb:
> wenn du zwei geräte anschließt und beide davon einen "Phasenschluss"
> haben (Defekt). und du beide geräte gleichzeitg angreifst bekommst du
> eine gewischt.

"Eine gewischt" ist gut, 230V zwischen linker und rechter Hand töten mit 
Sicherheit.

Tatsächlich ist es auch erlaubt, mehrere Geräte an einem Trenntrafo zu 
betreiben, wenn die Schutzleiteranschlüsse sämtlicher Geräte miteinander 
verbunden, aber natürlich nicht geerdet sind. Allerdings ist dies seit 
2007 Elektrofachkräften und Personen, die zumindest entsprechend 
unterwiesen wurden, vorbehalten.

von Harald W. (wilhelms)


Lesenswert?

gaast schrieb:

> Tatsächlich ist es auch erlaubt, mehrere Geräte an einem Trenntrafo zu
> betreiben, wenn die Schutzleiteranschlüsse sämtlicher Geräte miteinander
> verbunden, aber natürlich nicht geerdet sind.

Das klappt ja z.B. mit einer Dreifachdose ganz gut. Angeschlossen
wird die ja bei einem korrekten Trenntrafo nur zweipolig.
Gruss
Harald

von Wolfgang-G (Gast)


Lesenswert?

>Tatsächlich ist es auch erlaubt, mehrere Geräte an einem Trenntrafo zu
>betreiben, wenn die Schutzleiteranschlüsse sämtlicher Geräte miteinander
>verbunden, aber natürlich nicht geerdet sind.
was willst damit sagen?
Wie oben schon mit einer entsprechenden Begründung gesagt wurde, ist an 
einem Trenntrafo nur 1 Gerät anzuschließen! fertig
MfG

von Michael_ (Gast)


Lesenswert?

Ja, ja, immer schön machen was die Obrigkeit in Brüssel so alles 
befiehlt.
Ich habe aber einen mit zwei Steckdosen, muß ich mich da erschießen?
Was soll da passieren, wenn ich zwei Schwibbögen anschließe? Bei 
schutzisolierten Geräten passier doch gar nichts. Natürlich muß man 
wissen was man tut. Im Labor ist das aber selbstverständlich.
Aber darf man da eigentlich überhaupt Geräte mit Schutzkontakt 
reinstecken.
Ich sehe gerade, das dein Gerät wohl eine Schukodose hat.
Mein neuerer von ELV hat jedoch keine.

von Peter (Gast)


Lesenswert?

>"Eine gewischt" ist gut, 230V zwischen linker und rechter Hand töten mit
>Sicherheit.

Ach was, da wäre ich schon sooooo oft gestorben, ober heftig schütteln 
tut es schon... ;o)

von Peter (Gast)


Lesenswert?

>Bei schutzisolierten Geräten passier doch gar nichts

Nach dem Trenntrafo kannst Du die Schutzisolation rauchen...

von Harald W. (wilhelms)


Lesenswert?

Peter schrieb:
>>"Eine gewischt" ist gut, 230V zwischen linker und rechter Hand töten mit
>>Sicherheit.
>
> Ach was, da wäre ich schon sooooo oft gestorben, ober heftig schütteln
> tut es schon... ;o)

Nach neueren medizinischen Erkenntnissen, geht jeder einzelne Strom-
stoss aufs Herz und lässt eine Schädigung zurück. Irgendeiner dieser
Stromstösse wird dann der letzte sein. Hast Du Dich schon beim
Darwin Award angemeldet?
Gruss
Harald

von Karl (Gast)


Lesenswert?

Vielen Dank für die anregende Diskussion.

hunt_work_er schrieb:
> wenn du zwei geräte anschließt und beide davon einen "Phasenschluss"
> haben (Defekt). und du beide geräte gleichzeitg angreifst bekommst du
> eine gewischt.

Was soll denn ein Ohasenschluss sein, ein Kurzschluss?

Frank B. schrieb:
> Ein
> Trenntrafo ist gut gegen einen Fehler an einem Gerät, bei mehreren wird
> es schon wieder gefährlich.

Klar, weil das angeschlossene Gerät nicht geerdet ist. Fasse ich also 
nur einen Pol an, passiert mir nichts, oder?
Aber was ist mit einem Anschluss ohne Trenntrafo, da ist doch die Erdung 
dabei. Wenn ich da nun an Gerät an einem Pol anfasse müsste mir doch 
auch nichts passieren, wenn ich nicht dabei mit dem Schutzleiter 
(Erdmasse) in Berührung komme oder?

Michael_ schrieb:
> Ich sehe gerade, das dein Gerät wohl eine Schukodose hat.
> Mein neuerer von ELV hat jedoch keine.

Kannst Du mir mal das Modell nennen?

Peter schrieb:
> Nach dem Trenntrafo kannst Du die Schutzisolation rauchen...

?

Michael_ schrieb:
> Bei
> schutzisolierten Geräten passier doch gar nichts. Natürlich muß man
> wissen was man tut. Im Labor ist das aber selbstverständlich.
> Aber darf man da eigentlich überhaupt Geräte mit Schutzkontakt
> reinstecken.

Du wolltest schreiben "überhaupt KEINE Geräte reinstecken", oder?

Zudem wollte ich nochmal auf zwei Fragen zurückkommen:
> ...warnen sie davor keine metallischen Gegenstände zu tragen
> wie Armbänder oder Ringe. Soll das heißen, dass hier beim Ringkern
> magnetische Kräfte wirken oder geht es nur um die Leiteigenschaften?
>
> ...Sie warnen vor elektromagnetischen Feldern und HF-Generatoren in der
> Nähe. Darf ich sozusagen jetzt auf dem Trafo nicht mehr mein
> Funktionsgenerator drauf stellen?

von Udo S. (urschmitt)


Lesenswert?

Karl schrieb:
> Zudem wollte ich nochmal auf zwei Fragen zurückkommen:
>> ...warnen sie davor keine metallischen Gegenstände zu tragen
>> wie Armbänder oder Ringe. Soll das heißen, dass hier beim Ringkern
>> magnetische Kräfte wirken oder geht es nur um die Leiteigenschaften?

Normale Sicherheitswarnung weil du damit wenn du in einem 
angeschlossenen Gerät arbeitest einen Kurzschluss verursachen könntest.

Karl schrieb:
>> ...Sie warnen vor elektromagnetischen Feldern und HF-Generatoren in der
>> Nähe. Darf ich sozusagen jetzt auf dem Trafo nicht mehr mein
>> Funktionsgenerator drauf stellen?
Der Trafo ist eine große Spule. Damit kann darin natürlich eine HF 
Spannung induziert werden.
Ich denke das sind nur die üblichen Warnungen um der amerikanischen 
Produkthaftung vorzubeugen.

Harald Wilhelms schrieb:
> Nach neueren medizinischen Erkenntnissen, geht jeder einzelne Strom-
> stoss aufs Herz und lässt eine Schädigung zurück. Irgendeiner dieser
> Stromstösse wird dann der letzte sein. Hast Du Dich schon beim
> Darwin Award angemeldet?
100% Ack. ich verstehe auch nicht ganz warum manche scheinbar noch stolz 
darauf sind daß die schon X mal an Netzspannung hingen. Das ist als wenn 
ein Schreiner stolz zeigt daß er nur noch 3 Finger an beiden Händen hat.

von oszi40 (Gast)


Lesenswert?

Karl schrieb: ...
> Zum anderen warnen sie davor keine metallischen Gegenstände zu tragen
> wie Armbänder oder Ringe. Soll das heißen, dass hier beim Ringkern
> magnetische Kräfte wirken oder geht es nur um die Leiteigenschaften?

Noch nie einen Kurzschluß durch Metallteile gesehen? Wer solche Fragen 
stellt, sollte lieber ohne Strom arbeiten bevor ihm Böses widerfährt.

von Udo S. (urschmitt)


Lesenswert?

oszi40 schrieb:
> Noch nie einen Kurzschluß durch Metallteile gesehen? Wer solche Fragen
> stellt, sollte lieber ohne Strom arbeiten bevor ihm Böses widerfährt.

Besonders gerne beim Auto reparieren.
ich habe mal einen AVD Pannenhelfer getroffen, der hatte seine Uhr 
(Metallarmband) nicht ausgezogen und dann am Anlasser vorbeigegriffen.
Die Brandwunde war nach 3 Monaten noch nicht ordentlich verheilt :-(

von Harald W. (wilhelms)


Lesenswert?

Udo Schmitt schrieb:

> Das ist als wenn
> ein Schreiner stolz zeigt daß er nur noch 3 Finger an beiden Händen hat.

Ja, das ist dann die sog. Schreinerkrankheit...
Gruss
Harald

von Karl (Gast)


Lesenswert?

Aber hat haben denn nun die Wicklungen eine magnetische Anziehungskraft 
auf metallische Gegenstände?

von John D. (drake)


Lesenswert?

1) Wenn, dann auf ferromagnetische Gegenstände.

2) Die Streufelder sind recht gering.

Conclusion: Nein.

von Udo S. (urschmitt)


Lesenswert?

Karl schrieb:
> Aber hat haben denn nun die Wicklungen eine magnetische Anziehungskraft
> auf metallische Gegenstände?
Nichts was du bemerken würdest.

von Michael_ (Gast)


Lesenswert?

>Kannst Du mir mal das Modell nennen?
ELV AC-PS 7002

> Zudem wollte ich nochmal auf zwei Fragen zurückkommen:
>> ...warnen sie davor keine metallischen Gegenstände zu tragen
>> wie Armbänder oder Ringe. Soll das heißen, dass hier beim Ringkern
>> magnetische Kräfte wirken oder geht es nur um die Leiteigenschaften?
Das gehört zu den elementarsten Arbeitsschutzvorschriften im Labor, 
Produktion, Service ... der Metall und Elektroindustrie.
Zu meiner Zeit war es das erste, was ein Lehrling gesagt kriegte.

von Dennis H. (t1w2i3s4t5e6r)


Lesenswert?

Peter schrieb:
>>Bei schutzisolierten Geräten passier doch gar nichts
>
> Nach dem Trenntrafo kannst Du die Schutzisolation rauchen...


Ich finde, du solltest dir mal Gedanken darüber machen, was 
schutzisoliert heißt, das hat rein gar nix damit zu tun, wo ich das 
Gerät anschließe, weil du sowieso nur einen zweipoligen Stecker hast. 
Wenn du trotzdem ein Gerät mit dreipoligem Stecker hast,welches 
schutzisoliert ist, dann muss der Schutzleiter im Gerät an eine 
Klemmstelle geführt werden, und darf keinerlei Verbindung zu elektrisch 
leitenden vom Benutzer berüherbaren Teilen haben. Desweiteren müssen 
sämtliche aktiven Teile im Gerät einer Isospannung von glaube ich 2Kv 
zum elektrisch leitenden Gehäusenteilen standhalten, bei der Spannung 
bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, könnten auch 4 Kv gewesen sein.

Und jetzt erkläre mir nochmal, was von dieser Schutzisolation nicht mehr 
funktionieren soll, wenn das Gerät an einem trenntrafo steckt.


Dennis

von gaast (Gast)


Lesenswert?

Wolfgang-G schrieb:
>>Tatsächlich ist es auch erlaubt, mehrere Geräte an einem Trenntrafo zu
>>betreiben, wenn die Schutzleiteranschlüsse sämtlicher Geräte miteinander
>>verbunden, aber natürlich nicht geerdet sind.
> was willst damit sagen?
> Wie oben schon mit einer entsprechenden Begründung gesagt wurde, ist an
> einem Trenntrafo nur 1 Gerät anzuschließen! fertig

Sagt wer? Du?

Michael_ schrieb:
> Ja, ja, immer schön machen was die Obrigkeit in Brüssel so alles
> befiehlt.

Hauptsache mal einen Rundumschlag gemacht, der Stammtisch wär ja 
langweilig, wenn die EU nix abbekommen würde. Dass die VDE nix mit 
Brüssel zu tun hat, ist ja egal.

Michael_ schrieb:
> Aber darf man da eigentlich überhaupt Geräte mit Schutzkontakt
> reinstecken.

Herzlichen Glückwunsch, soviel zu der Aussage "im Labor muss man ja 
wissen was man tut".

Karl schrieb:
> Aber was ist mit einem Anschluss ohne Trenntrafo, da ist doch die Erdung
> dabei. Wenn ich da nun an Gerät an einem Pol anfasse müsste mir doch
> auch nichts passieren, wenn ich nicht dabei mit dem Schutzleiter
> (Erdmasse) in Berührung komme oder?

Nein, müssen tut gar nix. Drauf verlassen würde ich mich nicht. Und 
nein, wenn ohne gleichzeitiges Anfassen des Schutzleiters nichts 
passieren würde, wäre dieser hinfällig und sogar fahrlässig.

Michael_ schrieb:
> Zu meiner Zeit war es das erste, was ein Lehrling gesagt kriegte.

Und leider trotzdem so wenig selbstverständlich wie all das andere, was 
man gesagt bekommt.

Michael_ schrieb:
> Ich sehe gerade, das dein Gerät wohl eine Schukodose hat.
> Mein neuerer von ELV hat jedoch keine.

Völlig egal, manche Hersteller verbauen eben Dosen in Schukoform ohne 
Schutzleiterkontakte, da diese sowieso nicht angeschlossen sind. Die 
meisten Anderen verwenden eben gewöhnliche Schukodosen welche es als 
Massenware von der Stange gibt.

Teebaum schrieb im Beitrag #2416763:
> Letztens hat man Steintafeln mit Keilschrift ausgegraben und da drauf
> stand
> schon dieses Stammtischgesülze.

An manch einem Stammtisch hat man eben doch eine Vorstellung vom 
Kurzschlussstrom einer Autobatterie.

von Wolfgang-G (Gast)


Lesenswert?

gaast schrieb:
>> Wie oben schon mit einer entsprechenden Begründung gesagt wurde, ist an
>> einem Trenntrafo nur 1 Gerät anzuschließen! fertig

>Sagt wer? Du?

Ich sage es auch, aber ich zitiere mal aus:
FRIEDRICH Tabellenbücher Elektrotechnik

Trenntransformator ist ein Volltransformator zur Erfüllung der 
Anforderungen der Schutzmaßnahme „Schutztrennung“
Schutztrennung ist ...   ... gegen Erde elektrisch isoliert sind und 
dass im Betriebsstromkreis nur EIN Gerät angeschlossen ist.

Meine Aussage hat also weder etwas mit Brüssel zu tun, noch ist sie auf 
meinem Mist gewachsen, sondern dient nur der Sicherheit.

Und wer es nicht versteht, der hält sich besser an FRIEDRICH.

Und jetzt sollte derjenige einmal scharf nachdenken, der glaubt, am 
Stammtisch werden die richtigen Ratschläge gegeben.

Übrigens hat man schon vor über 50 Jahren danach gearbeitet (oder aus 
Unkenntnis auch nicht)
MfG

von Michael_ (Gast)


Lesenswert?

>Völlig egal, manche Hersteller verbauen eben Dosen in Schukoform ohne
>Schutzleiterkontakte, da diese sowieso nicht angeschlossen sind. Die
>meisten Anderen verwenden eben gewöhnliche Schukodosen welche es als
>Massenware von der Stange gibt.
Nein, es sind keine kastrierten Schukodosen, sondern stinknormale Dosen, 
wie sie um 1960 in jedem Haushalt zu finden waren. Und niemanden wäre es 
damals in den Sinn gekommen, nicht zwei Geräte an so eine Doppeldose 
anzuschließen (ohne Schutzkontakt). Reihenweise gestorben sind unsere 
Vorfahren deshalb auch nicht.
Natürlich muß man auch fragen, wer und warum so ein teures Gerät 
eingesetzt wird.

von Jörg W. (dl8dtl) (Moderator) Benutzerseite


Lesenswert?

oszi40 schrieb:
> Noch nie einen Kurzschluß durch Metallteile gesehen? Wer solche Fragen
> stellt, sollte lieber ohne Strom arbeiten bevor ihm Böses widerfährt.

Mir ist da immer noch diese Geschichte im Gedächtnis geblieben, die
mal über einen Telefonmonteur berichtet worden ist.  Arbeiten an
klassischer Nebenstellenanlage in Relaistechnik, zu Zeiten, da sowas
prinzipiell mit einer großen Batterie an NiCd-Akkus gepuffert worden
war, damit man auch bei Netzspannungsausfall weiter telefonieren kann
(bis dann ggf. das Dieselaggregat angeworfen wurde).

Der gute Kollege darf irgendwas umklemmen, "ist ja nur 60 V, kann ja
nichts passieren".  Rutscht dabei aber ab, und schließt mit dem
Fingerring die Stromschienen kurz.  Die waren aber gut durch die
NiCd-Akkus versorgt, da fließen schnell mal Ströme im Kiloampere-
Bereich.

Der Finger war danach ab. :-(

Ich mach' den Ring jedenfalls ab, wenn irgendwo irgendwas Gefahr
laufen könnte, größere Ströme zu produzieren, und wenn's ein offener
LiIon-Akku ist, an dem ich arbeite.

von HabNix (Gast)


Lesenswert?

Bei der Schutzmaßnahme "Schutztrennung" (DIN VDE 0100, Teil 410) werden 
der Prüfling / das Gerät nicht direkt mit der Verbraucheranlage "Netz" 
verbunden; vielmehr erfolgt die Stromversorgung über einen Trenntrafo 
(DIN VDE 0551). Mehrere Prüflinge oder Geräte müssen jeweils getrennt an 
separate Trenntrafos angeschlossen werden. Alternativ können dann 
mehrere Geräte an einem Trenntrafo betrieben werden, wenn dieser über 
mehrere Sekundärwicklungen und Steckdosen verfügt.

von Abdul K. (ehydra) Benutzerseite


Lesenswert?

Wenn ich nun das Ding nicht mehr Trenntrafo nenne, sondern z.B. Abdulos, 
darf er dann zwei Ausgänge haben??

Die Begründung ist doch sicherlich diese:
Bei einem Trenntrafo geht man von erhöhter Gefährdung durch möglichen 
Defekt der Isolation im angeschlossenen Gerät aus. Werden zwei dieser 
Geräte angeschlossen, könnte es zum Kurzschluß über die Außenhaut dieser 
Geräte kommen, wenn diese beide einen Isolationsfehler haben aber 
jeweils eines nach L, das andere nach N.

Was soll eine Vorschrift, wenn man sie nicht begründen kann? Was soll 
dieses sinnleere immerwieder Posten von Vorschriften, Verfügungen, 
Gesetzen, usw. Das muß ne Krankheit sein. Achja genau: So kann man 
lästige Verantwortung abgeben.

von Harald W. (wilhelms)


Lesenswert?

Jörg Wunsch schrieb:

> Der Finger war danach ab. :-(
>
> Ich mach' den Ring jedenfalls ab, wenn irgendwo irgendwas Gefahr
> laufen könnte, größere Ströme zu produzieren, und wenn's ein offener
> LiIon-Akku ist, an dem ich arbeite.

Und was lernt man daraus?
Besser Ring ab als Finger ab. :-)
Gruss
Harald

von Sicherheitsfachkraft (Gast)


Lesenswert?

>Was soll eine Vorschrift, wenn man sie nicht begründen kann?

Es hat hier ja einige Begründungen gegeben, die Du offenbar nicht 
akzeptierst.
OK, man könnte von den VDE-Vorschriften einen von Dir "genehmigten" Teil 
abspalten.

>Achja genau: So kann man lästige Verantwortung abgeben.

Zeigt, daß Du den Sinn von Sicherheitsvorschriften nicht einmal im 
Ansatz verstanden hast. Die Regeln sollen den Leuten helfen, mit dem 
jeweiligen Gegenstand sicher umzugehen, ohne jedesmal eine aufwendige 
Gefährdungsbeurteilung durchführen zu müssen.

Ich habe beruflich mit dem Thema Sicherheit zu tun und daher auch oft 
Kontakt zu Leuten mit Deiner Einstellung.

Wenn es um das Thema überzogene Sicherheitsvorschriften geht, sage ich 
einfach zum jeweiligen Mitarbeiter, daß er zur Begründung, weil er eine 
Maßnahme nicht einhalten will, einen kurzen Zweilzeiler als schriftliche 
Gefährdungsbeurteilung mit Unterschrift und Durchschlag an mich 
aufsetzen soll.

Ich habe bisher nie erlebt, daß dieser Zweizeiler kam, d.h. die 
empfohlene Maßnahme wurde doch umgesetzt. Im Zweifelsfall ist es mit der 
Herrlichkeit dieser schnell Leute vorbei.

von Harald W. (wilhelms)


Lesenswert?

Abdul K. schrieb:

> Was soll eine Vorschrift, wenn man sie nicht begründen kann?

Gibt es eigentlich eine Begründung für die Vorschrift, das man
andere Menschen nicht ermorden darf?
Gruss
Harald

von Karl (Gast)


Lesenswert?

Also ich möchte ja nochmal was anderes berichten.

Mir ist der trenntrafo ab und zu rausgehauen, also Sicherung raus (ich 
glaube 16A).
Auf der suche nach ner logischen Begründung habe ich mich schlau gemacht 
und etwas von magnetischer Sättigung & Co. gelesen.

Je nach welche welle (Plus oder minus) ich erwischte, reagierte es 
entsprechend.

Ich habe da an eine einschaltverzögerung gedacht, die da jetzt greifen 
sollte. Nach dem Anruf beim Hersteller war ich erstaunt. Es gäbe keine 
Vorrichtung dafür, auch in anderen Geräten nicht. Sinn würde es machen, 
so meinte man(n).

Jetzt bin ich ein bisschen enttäuscht, weil man mir keine plausible 
Erklärung geben konnte, was gegen eine interne einschaltverzögerung 
sprechen könnte und warum niemand über so etwas nachgedacht hat?

von Wolfgang-G (Gast)


Lesenswert?

>Die Begründung ist doch sicherlich diese:
>Bei einem Trenntrafo geht man von erhöhter Gefährdung durch möglichen
>Defekt der Isolation im angeschlossenen Gerät aus. Werden zwei dieser
>Geräte angeschlossen, könnte es zum Kurzschluß über die Außenhaut dieser
>Geräte kommen, wenn diese beide einen Isolationsfehler haben aber
>jeweils eines nach L, das andere nach N.

>Was soll dieses sinnleere immerwieder Posten von Vorschriften, 
>Verfügungen,Gesetzen, usw. Das muß ne Krankheit sein. Achja genau:
>So kann manlästige Verantwortung abgeben.

Ich nehme diese Darstellung als Beispiel, an welchem besonders krass zu 
erkennen ist, dass die Problematik noch nicht verstanden wurde.
Es geht hier nicht um Vorschriften, Gesetze usw., sondern um die 
Schutzmassnahme Schutztrennung.
Mit Kurzschluss hat das nichts zu tun.
Entweder Du hältst Dich an die Forderungen, die zur Einhaltung der 
Maßnahme erfüllt sein müssen, dann hast  Du diese Schutzmassnahme 
angewendet, wenn nicht, dann ist es nun mal keine Schutztrennung.

>Was soll eine Vorschrift, wenn man sie nicht begründen kann?
Im Prinzip braucht man keine Begründung, sondern nur Grundwissen der 
Elektrotechnik.
Im übrigen gibt es eine Erklärung von Frank B. Also nur mal scharf 
nachdenken.

MfG

von mhh (Gast)


Lesenswert?

Eine Einschaltstrombegrenzung reicht.

Das gab es vor Jahren schon manuell, wo der Einschaltdrehschalter 2 mal 
klick machen mußte. Bei der ersten Schaltstufe war ein Widerstand in 
Reihe, welcher in der zweiten überbrückt wurde.

von mhh (Gast)


Lesenswert?

(zu Karl)

von Gesättigter_Kern (Gast)


Lesenswert?

Karl schrieb:
> Ich habe da an eine einschaltverzögerung gedacht, die da jetzt greifen
> sollte. Nach dem Anruf beim Hersteller war ich erstaunt. Es gäbe keine
> Vorrichtung dafür, auch in anderen Geräten nicht. Sinn würde es machen,
> so meinte man(n).

Meinst Du nicht eine Einschaltstrombegrenzung? Ansonsten verzögerst Du 
doch lediglich den Zeitpunkt des Sicherungsherausfliegens.

von Karl (Gast)


Lesenswert?

Ja, du hast recht. Eine Begrenzung meine ich. Warum sollte so etwas 
nicht verbaut sein dürfen?

von Laplace - Trenntransformator (Gast)


Lesenswert?

Frank B. schrieb:
> Wenn mehrere Verbraucher hinter einem Trenntrafo hängen würden, wäre das
> schon wieder ein Netz, in diesem Fall zwar ein isoliertes aber wenn von
> Gerät a eine Leitung wegen einem Schluss am Gehäuse hängt und von Gerät
> b die andere Leitung, wie hunt_work_er schon schrieb, auch am Gehäuse
> hängt, möchte ich nicht mit den Händen beide Geräte anfassen. Ein
> Trenntrafo ist gut gegen einen Fehler an einem Gerät, bei mehreren wird
> es schon wieder gefährlich.

Jetzt vergleichen wir mit Abdul K:

>Bei einem Trenntrafo geht man von erhöhter Gefährdung durch möglichen
>Defekt der Isolation im angeschlossenen Gerät aus. Werden zwei dieser
>Geräte angeschlossen, könnte es zum Kurzschluß über die Außenhaut dieser
>Geräte kommen, wenn diese beide einen Isolationsfehler haben aber
>jeweils eines nach L, das andere nach N.

---> Wenn an beiden angeschlossenen Geräten Körperschluss vorliegt und 
wie oben, die Polung unglücklich ist, steht also Spannung über den 
beiden Körpern-> somit kann auch ein Kurzschluss entstehen, wenn ein gut 
leitender Gegenstand dazwischen kommt. OK, nennen wir beide Anschlüsse 
auf der Sek.Seite des Trafos mal N* und L* , aber das ändert nichts.


Wolfgang-G schrieb:
> Ich nehme diese Darstellung als Beispiel, an welchem besonders krass zu
> erkennen ist, dass die Problematik noch nicht verstanden wurde.

Hm, wo unterscheiden sich denn die beiden o.a Post inhaltlich?


Abdul K. schrieb:
> Was soll
> dieses sinnleere immerwieder Posten von Vorschriften, Verfügungen,
> Gesetzen, usw. Das muß ne Krankheit sein.

Nennen wir es mal eine deutsche Obsession.
Warum es eine täglich wachsende Flut von überkomplizierten, teilweise
widersinnigen (nicht nur Elektro-)Vorschriften gibt, deren 
verklausulierte Feinheiten sich nur noch Juristen erschließt, kann man 
nur dann verstehen, wenn man fragt:  Wer profitiert davon ?

von Wolfgang-G (Gast)


Lesenswert?

Laplace – Trenntransformator schrieb:

>---> Wenn an beiden angeschlossenen Geräten Körperschluss vorliegt und
>wie oben, die Polung unglücklich ist, steht also Spannung über den
>beiden Körpern-> somit kann auch ein Kurzschluss entstehen, wenn ein gut
>leitender Gegenstand dazwischen kommt. OK, nennen wir beide Anschlüsse
>auf der Sek.Seite des Trafos mal N* und L* , aber das ändert nichts.

Tut mir leid, wenn ich Dir es sagen muss:
Du hast es auch noch  nicht verstanden
Es geht hier um die SICHERHEIT. Einmal „hängt“ ein Mensch dazwischen, 
das andere Mal ein gut leitender toter Gegenstand. Wenn es tatsächlich 
zum Kurzschluss kommt und eine Sicherung auslösen würde, dann löst sich 
das Problem allein.
Wie schon gesagt, wir reden über die Schutzmaßnahme SCHUTZTRENNUNG.


>Hm, wo unterscheiden sich denn die beiden o.a Post inhaltlich?
Ganz einfach: wenn ein Mensch anfasst, kann es für ihn das letzte Mal 
gewesen sein.
>Feinheiten sich nur noch Juristen erschließt,
ich sag es noch einmal: es geht um die Schutzmaßnahme SCHUTZTRENNUNG
MfG

von Michael_ (Gast)


Lesenswert?

>Ganz einfach: wenn ein Mensch anfasst, kann es für ihn das letzte Mal
>gewesen sein.
Wenn ein Mensch einen Trenntrafo benutzt und denkt, nun ist der Strom 
ungefährlich, der ist ein Trottel und hat die Folgen verdient!
Die Generation unserer Vorfahren, die mit Röhrengeräten hantiert hat, 
schüttelt nur den Kopf. Man konnte eben nicht eine Hand an Masse und die 
andere an der Anodenspannung haben. Genau so ist es mit den beiden 
Drähten, welche aus einem Trenntrafo herauskommen.
Auch müßte genau definiert werden, um welche Art Trenntrafo es sich 
handelt, für welche die Vorschrift gilt.
Heute wird doch praktisch jedes Gerät durch einen "Trenntrafo" 
betrieben.

von Abdul K. (ehydra) Benutzerseite


Lesenswert?

Sicherheitsfachkraft schrieb:
> Wenn es um das Thema überzogene Sicherheitsvorschriften geht, sage ich
> einfach zum jeweiligen Mitarbeiter, daß er zur Begründung, weil er eine
> Maßnahme nicht einhalten will, einen kurzen Zweilzeiler als schriftliche
> Gefährdungsbeurteilung mit Unterschrift und Durchschlag an mich
> aufsetzen soll.
>
> Ich habe bisher nie erlebt, daß dieser Zweizeiler kam, d.h. die
> empfohlene Maßnahme wurde doch umgesetzt. Im Zweifelsfall ist es mit der
> Herrlichkeit dieser schnell Leute vorbei.

Naja. 1. wurde ich bei der Telekom ausgebildet und wofür solche 
Unternehmen bekannt sind, solltest du dann wissen wenn du vom Fach bist.
2. habe ich dir die technische Begründung frei Haus gerade geliefert.

Du behauptest also die Unwahrheit über meine Person. Prost Mahlzeit.

von Abdul K. (ehydra) Benutzerseite


Lesenswert?

Harald Wilhelms schrieb:
> Abdul K. schrieb:
>
>> Was soll eine Vorschrift, wenn man sie nicht begründen kann?
>
> Gibt es eigentlich eine Begründung für die Vorschrift, das man
> andere Menschen nicht ermorden darf?

Nein, gibt es nicht - außer du berufst dich aufs Rechtssystem. Für 
genauere Analyse müßten wir aber erstmal Mord definieren. Das ist in 
polizeilich/juristischer Sicht gar nicht so kurz.

von Abdul K. (ehydra) Benutzerseite


Lesenswert?

Kann mir eigentlich nach dieser überaus amüsanten Diskussion erklären, 
wieso ich als ständiger Störenfried dieses Systems nach über 30 Jahren 
Elektronik überhaupt noch lebe? Wo ich doch alles falsch mache!

Danke Laplace! Endlich mal was gescheites.

von RC-Depp (Typ B) (Gast)


Lesenswert?

Wolfgang-G schrieb:
> Tut mir leid, wenn ich Dir es sagen muss:
> Du hast es auch noch  nicht verstanden
> Es geht hier um die SICHERHEIT. Einmal „hängt“ ein Mensch dazwischen,
> das andere Mal ein gut leitender toter Gegenstand. Wenn es tatsächlich
> zum Kurzschluss kommt und eine Sicherung auslösen würde, dann löst sich
> das Problem allein.
> Wie schon gesagt, wir reden über die Schutzmaßnahme SCHUTZTRENNUNG.
>
>
>>Hm, wo unterscheiden sich denn die beiden o.a Post inhaltlich?
> Ganz einfach: wenn ein Mensch anfasst, kann es für ihn das letzte Mal
> gewesen sein.
>>Feinheiten sich nur noch Juristen erschließt,
> ich sag es noch einmal: es geht um die Schutzmaßnahme SCHUTZTRENNUNG
> MfG

Welchen Sinn ergeben diese Antworten? Daß wir über Schutztrennung reden, 
ist doch wirklich jedem klar. Aber:
Wir reden in dem beschriebenen Szenario (mehrere Geräte an TrTr)nach 
neuem Sprachgebrauch seit Juni 2007 im geänderten Teil der VDE 0100 Teil 
410 von Schutzvorkehrung mit der Bezeichnung Schutztrennung mit mehr als 
einem Verbrauchsmittel - und nicht mehr Schutzmaßnahme.

Der TO hat gefragt, was passiert wenn mehrere Geräte an den Trafo 
angeschlossen sind. (Siehe L- Transformator ->ACK). Etwas abstrakter 
formuliert: Wenn die Körper des Stromkreises Schutztrennung zufällig mit 
Körpern anderer Stromkreise in Berührung kommen, hängt der Schutz gegen 
el. Schlag nicht mehr allein von dieser Schutzvorkehrung 
"Schutztrennung" ab, sondern auch von den Schutzmaßnahmen für die Körper 
der anderen Stromkreise (Hösl, 19.Aufl. S178). Deswegen wird ein 
erdfreies Schutzpotentialausgleichsystem erforderlich, wie von gaast 
beschrieben.
Im Kurzschlussfall muß die vorgelagerte Schutzeinrichtung den Fehler 
innerhalb 0,4s abschalten. Die 16A Haussicherung wird diese Bedingung, 
je nach Trafo, nicht erfüllen können. Deswegen setzt man z.B. eine 
Feinsicherung gL ins Trafogehäuse.
Und --ja doch, diese Schutz*vorkehrung* obliegt EFK oder EuP, eine 
Schutz*maßnahme* ist für Laien gedacht; Das sind die juristischen 
Feinheiten :))

Mord: Kommt im Strafmaß knapp vor Bier umkippen !

von Michael_ (Gast)


Lesenswert?

>Kann mir eigentlich nach dieser überaus amüsanten Diskussion erklären,
>wieso ich als ständiger Störenfried dieses Systems nach über 30 Jahren
>Elektronik überhaupt noch lebe? Wo ich doch alles falsch mache!
"Dumm hat Glück! Aber lieber Glück habe als gescheit sein." :-)
Solides Grundwissen, Respekt vor Spannungsdifferenzen und einen gesunden 
Menschenverstand sollte man haben.

RC-Depp (Typ B) schrieb:
> Der TO hat gefragt, was passiert wenn mehrere Geräte an den Trafo
> angeschlossen sind. (Siehe L- Transformator ->ACK). Etwas abstrakter
> formuliert: Wenn die Körper des Stromkreises Schutztrennung zufällig mit
> Körpern anderer Stromkreise in Berührung kommen, hängt der Schutz gegen
> el. Schlag nicht mehr allein von dieser Schutzvorkehrung
> "Schutztrennung" ab, sondern auch von den Schutzmaßnahmen für die Körper
> der anderen Stromkreise (Hösl, 19.Aufl. S178). Deswegen wird ein
> erdfreies Schutzpotentialausgleichsystem erforderlich, wie von gaast
> beschrieben.
> Im Kurzschlussfall muß die vorgelagerte Schutzeinrichtung den Fehler
> innerhalb 0,4s abschalten. Die 16A Haussicherung wird diese Bedingung,
> je nach Trafo, nicht erfüllen können. Deswegen setzt man z.B. eine
> Feinsicherung gL ins Trafogehäuse.
> Und --ja doch, diese Schutz*vorkehrung* obliegt EFK oder EuP, eine
> Schutz*maßnahme* ist für Laien gedacht; Das sind die juristischen
> Feinheiten :))
Dazu bin ich zu doof oder will die verklausulierte Begründung nicht 
begreifen. Und was soll "Schutzmaßnahme ist für Laien gedacht"? Denkt da 
jemand, ein Benutzer eines Trenntrafos ist Insasse einer Klapse?

von Abdul K. (ehydra) Benutzerseite


Lesenswert?

"Dumm hat Glück". Naja, vielleicht meinst du es gutmütig. Würde mich 
nicht gerade als elektrotechnisch dumm bezeichnen. Dafür sind einfach zu 
viele Lernstunden zusammengekommen. Ich würde gerne noch hunderte Jahre 
weiterlernen. Es wird immer interessanter.


@RC-Depp:
Nichts gegen deine Ausführung - klingt ganz ok. Aber der Punkt 
Trenntrafo für Laien?? Ich würde einen nicht ohne weiteres Laien in die 
Hand geben wollen. Ist natürlich wiederum meine "stümperhafte" 
Privatmeinung, 'auch wenn juristisch der Abgabe nichts entgegenzusetzen 
ist' (Wie es so schöner Amtssprachgebrauch ist).

von Der Weise (Gast)


Lesenswert?

Öhm, ganz dumm gefragt, könnte nicht der Trenntrafo "einfach" den 
Widerstand zwischen den Phasen und des Schutzkontaktes seiner Steckdose 
messen, und im Kurzschlussfalle die Spannung abschalten? Dann würde bei 
einem Defekt in einem von (evtl. mehreren) angeschlossenen Geräten keine 
Spannung mehr anliegen.

von Abdul K. (ehydra) Benutzerseite


Lesenswert?

Zu teuer für Conrad - ist die schlichte ernüchernde Antwort. Du weißt ja 
wo das Geld bleibt...

von Michael_ (Gast)


Lesenswert?

>"Dumm hat Glück". Naja, vielleicht meinst du es gutmütig.
Sieh dir doch mal die Zeile in Ruhe an!
Und du hast Recht, ich habe es auch schon mehrfach versucht es 
anzudeuten das es ein Gerät für Fachleute ist, die wissen was sie tun.
Die Oma von nebenan wird sich nie so ein Gerät zulegen!

von RC-Depp (Typ B) (Gast)


Lesenswert?

Bitte beachtet: Der Begriff Laie sollte in keinster Weise abwertend oder 
selbstherrlich gemeint sein und nur eine elektrotechnisch nicht 
vor/ausgebildete Person darstellen. Ich wollte damit den Unterschied 
zwischen  Schutzmaßnahme und Schutz<vorkehrung> heraustellen, die seit 
06/2007 nur angewendet werden darf, wenn die betreffende Anlage durch 
EuP oder EFK überwacht wird.
Im Ggs dazu ist die zB. die Schukosteckdose im Wohnzimmer oder auch die 
Rasiererdose mit Trenntrafo auch von "Laien" bedienbar. Wer schon einen 
Trenntrafo zum Arbeiten / Experimentieren hat, ist wohl auch kein Laie 
mehr, wenn er auch den offiziellen Definitionsgummibegriff der EfK 
vielleicht noch nicht erfüllt. Leider wird der Begriff Laie immer wieder 
von diversen Verbänden im Zuge ihrer Kampagnen negativ im Sinne von 
"Trottel" besetzt.

von Abdul K. (ehydra) Benutzerseite


Lesenswert?

Hm. Warum nicht Lobbyist auf µC.net werden? Die Energieversorger haben 
mehr als genug Geld. Wer will mich? Ich bin ein guter Polarisator.

von Frank B. (frank501)


Lesenswert?

Michael_ schrieb:
> Dazu bin ich zu doof oder will die verklausulierte Begründung nicht
> begreifen. Und was soll "Schutzmaßnahme ist für Laien gedacht"? Denkt da
> jemand, ein Benutzer eines Trenntrafos ist Insasse einer Klapse?

Laien sind in diesem Falle die elektrotechnisch nicht ausgebildeten 
Anwender, zum Beispiel die Schlosser, die in einem zu reparierenden 
Großheizkessel mit der Flex oder der Bohrmaschine herumwerkeln und für 
die der Trenntrafo wegen Arbeiten mit Elektrogeräten in engen Räumen, 
die sogar noch aus Metall bestehen, vorgeschrieben ist.
Oder auch der Hobbyelektroniker der keine Elektrotechnische Ausbildung 
hat und mit dem Oszi an seiner mit dem Netz verbundnen Schaltung messen 
will, der aber dann zwei Trenntrafos braucht: einen für die Schaltung 
und einen fürs Oszi.
Keiner der beiden beispielhaft genannten Fälle bedingt das Einsitzen in 
einer geschlossenen psychiatrischen Anstalt, schließt das aber auch 
nicht aus. Aber beide Anwender sind Leute, die einfach nur ihre Arbeit 
machen wollen ohne sich großartig weitergehend mit dem Vermeiden eines 
Stromschlags auseinandersetzen wollen sondern sich darauf verlassen, daß 
die Gefahr durch das Anwenden der für sie geltenden Vorschriften 
minimiert ist.



Der Weise schrieb:
> Öhm, ganz dumm gefragt, könnte nicht der Trenntrafo "einfach" den
> Widerstand zwischen den Phasen und des Schutzkontaktes seiner Steckdose
> messen, und im Kurzschlussfalle die Spannung abschalten?

Sowas gibt es für Netze hinter einem Trenntrafo wie sie zum Beispiel in 
Krankenhäusern existieren (IT-Netz). Die Dinger heißen 
Erdschlussüberwachung und schalten das Gesamte Netz oder Teile davon ab, 
wenn ein Gerät einen als Einzelfehler eigentlich ungefährlichen 
Erdschluss aufweisen.
Im IT-Netz sind die Metallgehäuse oder berührbaren Metallteile geerdet, 
aber nicht die Sekundärwicklung des Trafos. Außerdem muß der Trafo für 
Schutztrennung ausgelegt sein.
Für Trenntrafos mit nur einer Steckdose ist das garnicht nötig, denn ein 
Einzelfehler ist nicht kritisch und ein Doppelfehler bedeutet einen 
Kurzschluss und die Sicherung nach der Sekundärwicklung löst aus.

Man könnte jetzt natürlich einen abenteuerlichen Fall konstruieren mit 
zwei Trenntrafos und zwei Geräten mit Schluß aufs Gehäuse, deren 
Leitungen so unter einem Metallstück eingeklemmt sind daß zwei Phasen 
elektrisch miteinander verbunden sind und zwei Arbeitern, die diese 
defekten Geräte jeweils in der einen Hand halten und sich mit den freien 
Händen morgens händeschüttelnd begrüßen und so die Verbindung über ihre 
Hände herstellen.
Allerdings dürfte das Auftreten einer solchen Konstellation weniger 
wahrscheinlich sein als das beide an nachfolgenden Samstagen einen 
Sechser im Lotto haben (Wenn sie diesen Handschlag überleben) und 
andererseits sollen Geräte ja vor der Benutzung durch den Benutzer in 
Augenschein genommen und bei einem erkennbaren Defekt nicht benutzt 
werden. Zudem gibt es ja die Prüfung der Geräte durch eine 
Elektrofachkraft die mindestens einmal im Jahr, bei entsprechend hoher 
Beanspruchung auch in deutlich kürzeren Abständen (6 oder 3 Monate) 
stattfindet und bei der defekte Geräte ausgemustert werden. Das Selbe 
gilt für die Trenntrafos selber und auch für die Elektroinstallation an 
die diese angeschlossen werden.

von Wolfgang-G (Gast)


Lesenswert?

RC-Depp (Typ B) schrieb:
>Daß wir über Schutztrennung reden, ist doch wirklich jedem klar.
Wenn es so klar gewesen wäre, dann hätte Karl (Gast)  Datum: 10.11.2011 
seine Frage nicht stellen müssen. Er schrieb:

>Dort wird in der Bedienungsanleitung erwähnt, dass nur ein einziger
>Verbraucher am Ausgang liegen darf (keine Mehrfachsteckdose, etc).
>Warum ist das so? Was würde da passieren? Erklären tun die das nicht,
>nur warnen sie davor.

RC-Depp (Typ B) schrieb:
>Wer schon einen Trenntrafo zum Arbeiten / Experimentieren hat, ist wohl
>auch kein Laie mehr, wenn er auch den offiziellen Definitionsgummibegriff
>der EfK vielleicht noch nicht erfüllt.
Das ehrt uns Laien zwar, aber trotzdem musste Karl nachfragen. Seine 
Frage halte ich für legitim und, wenn es um die Sicherheit geht, auch 
richtig.

>Und --ja doch, diese Schutz*vorkehrung* obliegt EFK oder EuP, eine
>Schutz*maßnahme* ist für Laien gedacht; Das sind die juristischen
>Feinheiten :))
Daraus wäre also abzuleiten, dass für uns Laien mein Satz vom 10.11.11 
gar nicht so falsch ist:
>>Wie oben schon mit einer entsprechenden Begründung gesagt wurde, ist an
>>einem Trenntrafo nur 1 Gerät anzuschließen! fertig

Wer Probleme hat, sollte die sehr ausführlichen Erklärung von Frank B. 
studieren

MfG

von Michael_ (Gast)


Lesenswert?

>Autor: Frank B. (frank501)
Aber bitte! Keine Beispiele für Spezialfälle aus der Schwerindustrie!
Wir sind hier in der Elektronik.
Und wenn einer einen Oszi einsetzt, muß er auch Kenntnisse über die 
Sicherheit haben.
>Für Trenntrafos mit nur einer Steckdose ist das garnicht nötig, denn ein
>Einzelfehler ist nicht kritisch und ein Doppelfehler bedeutet einen
>Kurzschluss und die Sicherung nach der Sekundärwicklung löst aus.

>Man könnte jetzt natürlich einen abenteuerlichen Fall konstruieren mit
>zwei Trenntrafos und zwei Geräten mit Schluß aufs Gehäuse, deren
>Leitungen so unter einem Metallstück eingeklemmt sind daß zwei Phasen
>elektrisch miteinander verbunden sind und zwei Arbeitern, die diese
Hast du noch mehr solche Extrembeispiele? Ich könnte dir da welche 
konstruieren, auch mit einem Verbraucher hinter dem Trenntrafo.

von gaast (Gast)


Lesenswert?

HabNix schrieb:
> Bei der Schutzmaßnahme "Schutztrennung" (DIN VDE 0100, Teil 410) werden
> der Prüfling / das Gerät nicht direkt mit der Verbraucheranlage "Netz"
> verbunden; vielmehr erfolgt die Stromversorgung über einen Trenntrafo
> (DIN VDE 0551). Mehrere Prüflinge oder Geräte müssen jeweils getrennt an
> separate Trenntrafos angeschlossen werden. Alternativ können dann
> mehrere Geräte an einem Trenntrafo betrieben werden, wenn dieser über
> mehrere Sekundärwicklungen und Steckdosen verfügt.

Du beschreibst lediglich den Abschnitt "Schutztrennung mit einem 
Verbraucher".

Abdul K. schrieb:
> Was soll eine Vorschrift, wenn man sie nicht begründen kann? Was soll
> dieses sinnleere immerwieder Posten von Vorschriften, Verfügungen,
> Gesetzen, usw. Das muß ne Krankheit sein. Achja genau: So kann man
> lästige Verantwortung abgeben.

Sinnlose, unbegründete Vorschrift? Wo?

Karl schrieb:
> Es gäbe keine
> Vorrichtung dafür, auch in anderen Geräten nicht.

Blödsinn. Eine Einschaltstrombegrenzung ist nun nicht gerade was, was 
keiner anbietet.

Gesättigter_Kern schrieb:
> Meinst Du nicht eine Einschaltstrombegrenzung? Ansonsten verzögerst Du
> doch lediglich den Zeitpunkt des Sicherungsherausfliegens.

Die Begrenzung des Einschaltstromes kann durchaus auch durch geeignete 
Wahl des Schaltzeitpunktes erfolgen.

Laplace - Trenntransformator schrieb:
> ---> Wenn an beiden angeschlossenen Geräten Körperschluss vorliegt und
> wie oben, die Polung unglücklich ist, steht also Spannung über den
> beiden Körpern-> somit kann auch ein Kurzschluss entstehen, wenn ein gut
> leitender Gegenstand dazwischen kommt. OK, nennen wir beide Anschlüsse
> auf der Sek.Seite des Trafos mal N* und L* , aber das ändert nichts.

Im Falle eines sekundärseitigen Potentialausgleiches führt ein 
Doppelfehler auf zwei verschiedenen Leitern zu einem satten Kurzschluss 
über den Potentialausgleich, was die vorgeschaltene Sicehrung auslösen 
lässt.

RC-Depp (Typ B) schrieb:
> Welchen Sinn ergeben diese Antworten? Daß wir über Schutztrennung reden,
> ist doch wirklich jedem klar. Aber:
> Wir reden in dem beschriebenen Szenario (mehrere Geräte an TrTr)nach
> neuem Sprachgebrauch seit Juni 2007 im geänderten Teil der VDE 0100 Teil
> 410 von Schutzvorkehrung mit der Bezeichnung Schutztrennung mit mehr als
> einem Verbrauchsmittel - und nicht mehr Schutzmaßnahme.
>
> Der TO hat gefragt, was passiert wenn mehrere Geräte an den Trafo
> angeschlossen sind. (Siehe L- Transformator ->ACK). Etwas abstrakter
> formuliert: Wenn die Körper des Stromkreises Schutztrennung zufällig mit
> Körpern anderer Stromkreise in Berührung kommen, hängt der Schutz gegen
> el. Schlag nicht mehr allein von dieser Schutzvorkehrung
> "Schutztrennung" ab, sondern auch von den Schutzmaßnahmen für die Körper
> der anderen Stromkreise (Hösl, 19.Aufl. S178). Deswegen wird ein
> erdfreies Schutzpotentialausgleichsystem erforderlich, wie von gaast
> beschrieben.
> Im Kurzschlussfall muß die vorgelagerte Schutzeinrichtung den Fehler
> innerhalb 0,4s abschalten. Die 16A Haussicherung wird diese Bedingung,
> je nach Trafo, nicht erfüllen können. Deswegen setzt man z.B. eine
> Feinsicherung gL ins Trafogehäuse.
> Und --ja doch, diese Schutz*vorkehrung* obliegt EFK oder EuP, eine
> Schutz*maßnahme* ist für Laien gedacht; Das sind die juristischen
> Feinheiten :))

Völlig korrekt.

Michael_ schrieb:
> Und was soll "Schutzmaßnahme ist für Laien gedacht"? Denkt da
> jemand, ein Benutzer eines Trenntrafos ist Insasse einer Klapse?

Was der Geisteszustand einer Person mit ihrer Vorbildung zu tun haben 
soll, erschließt sich mir nicht völlig.

Michael_ schrieb:
> Und du hast Recht, ich habe es auch schon mehrfach versucht es
> anzudeuten das es ein Gerät für Fachleute ist, die wissen was sie tun.

Nein. Abseits von elektrotechnischen Betrieben werden 
Trenntransformatoren auch von Menschen benutzt, welche keinerlei 
elektrotechnische Vorbildung haben. Und gerade in z.B. 
Reperaturwerkstätten, wo Trenntrafos tatsächlich von ausgebildeten 
Elektrotechnikern benutzt werden, ist die Benutzung mehrerer Geräte 
daran wiederum verboten, wenn ich mich nicht ganz irre.

Wolfgang-G schrieb:
> Daraus wäre also abzuleiten, dass für uns Laien mein Satz vom 10.11.11
> gar nicht so falsch ist:

Derart pauschal ist er schlicht falsch.

von Michael_ (Gast)


Lesenswert?

>Was der Geisteszustand einer Person mit ihrer Vorbildung zu tun haben
>soll, erschließt sich mir nicht völlig.
Doch! Der Einsatz eines TT ist immer ein Sonderfall, welcher eine 
Einweisung erfordert. Wenn ein eingeschmuggelter Schwarzarbeiter aus 
Rumänien nach einem TT arbeiten muß, dann muß das idiotensicher sein. Da 
kann man die Vorschrift verstehen.

von Wolfgang-G (Gast)


Lesenswert?

gaast schrieb:
>Reperaturwerkstätten, wo Trenntrafos tatsächlich von ausgebildeten
>Elektrotechnikern benutzt werden, ist die Benutzung mehrerer Geräte
>daran wiederum verboten, wenn ich mich nicht ganz irre.
Was soll denn nun richtig sein? Doch nur ein Gerät?

>Derart pauschal ist er schlicht falsch.
Und wie würdest Du Karls (vermutlich Laie)  Frage im Zusammenhang mit 
der mitgelieferten Bedienungsanleitung beantworten?
MfG

von Frank B. (frank501)


Lesenswert?

Michael_ schrieb:
> Aber bitte! Keine Beispiele für Spezialfälle aus der Schwerindustrie!

Das sind keine Spezialfälle sondern ist eher die Regel.
Früher habe ich gerade mal drei Trenntrafos gesehen: einen bei meinem 
Fernsehschrauber, einen in meinem Ausbildungsbetrieb und einen 
aufgearbeiteten aus dem Schrott, der bei mir im Keller stand. Und alle 
drei wurden von Elektrofachkräften benutzt und nicht von Laien. 
Mittlerweile Arbeite ich in einem Industriebetrieb, der nicht gerade zur 
Schwerindustrie zählt, und in der Halle stehen unten weg 80 Trenntrafos 
mit je drei Steckdosen.
Das ist in diesem Falle zulässig, weil die Trafos primärseitig am 
Drehstrom hängen und die Sekundärwicklungen gegeneinander isoliert sind.

Michael_ schrieb:
> Wir sind hier in der Elektronik.

Wenn wir hier von Laien reden dann sind es die Leute, die nichts mit 
Elektrotechnik am Hut haben. Die Elektrofachkraft weiß in der Regel, 
warum und wo ein Trenntrafo eingesetzt wird und kennt sich mit den 
entsprechenden Vorschriften UND deren Hintergründen aus.



Michael_ schrieb:
> Hast du noch mehr solche Extrembeispiele? Ich könnte dir da welche
> konstruieren, auch mit einem Verbraucher hinter dem Trenntrafo.

Da könnte ich auch eines aus dem Stehgreif konstruieren, bei dem die 
Wahrscheinlichekit des Eintretens aber ähnlich gering ist.
Wie ich oben geschrieben habe war auch dieses Beispiel konstruiert und 
nicht aus der Praxis.

Frank

von elektronika (Gast)


Lesenswert?

Vielleicht findest du Antworten
auf www.schutztrennung.de
Da findet man einige Möglichkeiten aufgeführt.

von Dirk J. (dirk-cebu)


Lesenswert?

elektronika schrieb:
> Vielleicht findest du Antworten
> auf www.schutztrennung.de
> Da findet man einige Möglichkeiten aufgeführt.

Nach 6 Jahren? Der ist inzwischen schon Meister oder tot...

von michael_ (Gast)


Lesenswert?

Wie doch die Zeit vergeht.
Was man da so geschrieben hat. Ich dachte das war erst gestern :-)

Bitte melde dich an um einen Beitrag zu schreiben. Anmeldung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.
Bestehender Account
Schon ein Account bei Google/GoogleMail? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen
Noch kein Account? Hier anmelden.