Hallo, für die Ansteuerung eines Regelventils benötige ich 24V AC als Betriebsspannung des Ventilantriebs sowie ein 0...10VDC Signal und 24VDC für die Schaltung. Laut Anschlussschema des Regelventils muss das Bezugspotential des 0...10VDC-Signals auf den 24V AC-Nullleiter angeschlossen werden. D.h. ich müsste die DC-Masse mit 24V AC Nullleiter verbinden?! Was passiert mit meiner Schaltung dann? Wie kann ich das lösen? Vorab schon einmal vielen Dank für Eure Hilfe.....
Geht ( glaube ich ) nur mit 2 Einweggleichrichtern ( 2 * 12 V ) ...
Das geht so nicht, da GL1 bei negativen Halbwellen GL2 runterzieht!
Gibt es irgendeine Möglichkeit, das zu lösen?
mäxchen schrieb: > Gibt es irgendeine Möglichkeit, das zu lösen? Ja. 24 V AC ---------------|>|------- zu den Spannungsreglern auf 24 V und | | 0-10 V zum Ventil | Trafo === Elko | | 24 V AC ----------------------------- Das funktioniert, wenn die erforderlichen Ströme auf der Gleichspannungsseite (insbesondere 24 V DC) nicht besonders hoch sind. Denn sonst brauchst Du eine andere Lösung.
Sauber mit getrennten Wicklungen für die 24V AC und DC Versorgung. Wenn du wenig Strom für DC brauchst kannst du wie schon oben gesagt eine Einweggleichrichtung mit entsprechend droß dimensioniertem Siebkondensator machen. Du bekommt dann aber 24 * Wurzel2 - 2V An Spitzenspannung, wirst also ggf. noch ein Spannungsregler brauchen.
Danke für die wertvollen Tipps. Gleichspannungsseitig sind die Ströme bei 24 V DC nicht höher als 30mA, bei 12 V DC max. 50mA. Als Spannungsregler verwende ich jeweils LM317. Das heißt, ich erzeuge die beiden Gleichspannungen (24V + 0...10V) aus den durch Einweggleichrichtung erzeugten 30V DC, richtig?
mäxchen schrieb: > Danke für die wertvollen Tipps. Gleichspannungsseitig sind die Ströme > bei 24 V DC nicht höher als 30mA, bei 12 V DC max. 50mA. Als > Spannungsregler verwende ich jeweils LM317. Das heißt, ich erzeuge die > beiden Gleichspannungen (24V + 0...10V) aus den durch > Einweggleichrichtung erzeugten 30V DC, richtig? Du kannst es versuchen. Der Eingangsstrom des Trafos wird durch eine solche Schaltung aber stark ansteigen. Diesen Eingangsstrom solltest Du nachmessen, bevor Du Deinen Trafo durch Überhitzung schrottest. Gruss Harald