Schönen guten Morgen zusammen, da ich gerade mit der 1-10V Schnittstelle für elektronische Vorschaltgeräte zu tun habe, bin ich auf der Suche nach der richtigen VDE-Norm bzgl. des Schaltungstechnischen Aufbaus. Leider hat mich meine Recherche bislang nicht weiter gebracht. Kann mir vielleicht jemand einen Tipp/Hinweis geben, in welcher Norm diese evtl. definiert ist? Ich wäre für jede Information dankbar! LG Andy
was erwartest du in der VDE zu diesem Thema zu finden? Da es meines wissens nicht immer Galvanisch getrennt ist, musst die sie wie jeden andere 230V leitung behandeln.
In diesem Fall ist die Schnittstelle galvanisch getrennt. Was ich erwarte zu finden sind Angaben darüber, wie diese Schnittstelle evtl. abgesichert werden muss - also wenn jemand z.B. 230V von außen anlegt etc. Da das Gerät der VDE-Norm entsprechen soll, müsste ich eben wissen ob das evtl. in einer Norm festgehalten ist. Danke für die Antwort! :)
Andy schrieb: > also wenn jemand z.B. 230V von außen anlegt etc. Es kann auch jemand 230 an eine Modelleisenbahn anlegen, deswegen wirst du aber auch nicht in der VDE über den schutz von Modelleisenbahnen finden. (glaube ich zu mindest nicht) Wenn es eine Schutzkleinspannung ist, dann musst du nur die Sicherheitsabstände einhalten.