Mein Tabellenbuch ist verlustigt gegangen. Irgendwie hab ich das gefühl mein Chef ist sparsam mit dem Querschnitt Wiviel muss ich haben bei: 1. 125A 20m 40° und 2. 25A 50m 40° verlegung im Kabelkanal Danke
Kabelquerschnitt schrieb: > Wiviel muss ich haben bei: ... Wofür gibst du eine Länge an? Ist das die Längel des Kabels (einadrig, zweiadrig)? Die macht nur zusammen mit den für den Verbraucher zulässigen Spannungsverlusten Sinn. Was sind 40°? Ist das ein Winkel, welcher? Oder meinst du °C als Temperaturdifferenz zur Umgebung?
40° ist die Umgebungstemperatur und das ganze ist eine Zuleitung zur UV ist 3P+N+PE
Kabelquerschnitt schrieb: > 40° ist die Umgebungstemperatur und das ganze ist eine Zuleitung zur UV > ist 3P+N+PEBeitrag melden | Bearbeiten | Löschen | Da die Verluste das Kabel erwärmen, kommt es auf die Spezifikationen des zu verlegenden Kabels an (max. Temperatur, Leitfähigkeit der verwendeten Kupferqualität).
Konservativ gerechnet sollte man nicht mehr als ca 6 Ampere über 1 mm² schicken. Das gilt für gestreckte Leitung ohne Isolation, Cu. Da Isolation die Wärmeabfuhr verschlechtert, dann entsprechend weniger.
Kabelquerschnitt schrieb: > Mein Tabellenbuch ist verlustigt gegangen. Na, dann weist Du ja auch, unter welchem Stichwort Du im Tabellenbuch nachgeschaut hättest. Dieses Stichwort einfach in eine Suchmaschine Deiner Wahl eintippen und Du kommst zum Ziel.
Kabelquerschnitt schrieb: > Mein Tabellenbuch ist verlustigt gegangen. Mit gutem Grund. Und Deinen Rechner kriege ich auch noch. Ab an die Arbeit. Cheffe
Zuerst einmal solltest du dir dringend ein neues Tabellenbuch zulegen. Denn es gibt für den Elektriker kein wichtigeres Nachschlagewerk. Jetzt zu 1: Bei einer Absicherung von 125A und 40°C Umgebungstemperatur, Verlegeart B2, 3 belasteten Adern brauchst du 70mm². ( 158A*0,82(Umrechnungsfaktor für 40°C)=129A) Zu 2: 6mm² ( 35A*0,82=28,7A) Wenn du beide Leitungen gebündelt im Kanal verlegst musst du sogar nochmal alles mit dem Faktor 0,8 mal nehmen. Die Länge spielt bei der Absicherung keine Rolle. PS: für Greeny: Bleib mit dem AWG Mist aus Europa.
Björn Klippel schrieb: > Die Länge spielt bei der Absicherung keine Rolle. falsch. die Länge spielt sehr wohl eine Rolle, dann davon ist die Kurzschlusstrom abhängig. Dieser ist für die Auslegung der Sicherung notwendig.
Na gut, das war nicht ganz richtig mit der Länge. Aber bei dem Querschnitt, der wegen der Temperatur ja eh schon höher ausgelegt ist, werden wir da keine Probleme bekommen.
Bitte melde dich an um einen Beitrag zu schreiben. Anmeldung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.
Bestehender Account
Schon ein Account bei Google/GoogleMail? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen
Mit Google-Account einloggen
Noch kein Account? Hier anmelden.