Sinn und Zweck von Schaltungsteil

OP #2639903
Lesenswert?

Hallo zusammen,
ich habe da mal eine Verständnisfrage zu einem Schaltungsteil.
Es geht um den Ausgang eines Ehernet Controller der wiederum auf einen 
Ethernet Transformator mit der Bezeichnung HA-003 geht. Den 
Schaltungsteil habe ich mal im Anhang angehängt.
Es geht mir um den Nutzen bzw. die Funktion der Bauteile R15 / R16 und 
C6 / C7? Wieso muss ich die Kondensatoren bis 1kV auslegen? Ist das für 
ESD oder EMV? Funktionell ist das doch eigentlich nicht notwendig, oder? 
Also für die reine Ehernetübertragung ? Was würde mir denn 
schlimmstenfalls drohen, wenn ich die Bauteile weglasse?
Danke schon mal für eure Hilfe!
Grüße
Thomas
Angehängte Dateien:
#2639978
Lesenswert?

@  Thomas Müller (to92mas)

>Es geht mir um den Nutzen bzw. die Funktion der Bauteile R15 / R16 und
>C6 / C7?

Es ist eine Art virtuelle Masse für die beiden Kanäle RX und TX auf der 
Sekundärseite.

>Wieso muss ich die Kondensatoren bis 1kV auslegen?

Weil sie eine Galvanische Trennung vornehmen.

> Ist das für ESD oder EMV?

Eher EMV.

> Funktionell ist das doch eigentlich nicht notwendig, oder?

Ja.

>schlimmstenfalls drohen, wenn ich die Bauteile weglasse?

Ein paar Messwerte für EMV werden verletzt. Vielleicht auch nicht.

MfG
Falk
Gast #2640304
Lesenswert?

Thomas Müller schrieb:
> Wieso muss ich die Kondensatoren bis 1kV auslegen?

Vllt. auch wegen eines Isolationstests.
Dabei schließt Du sämtliche Leitungen, die ins Gerät gehen, kurz und 
legst eine Spannung zwischen diesem Potential und PE an.
Wenn dann die Kondensatoren nicht spannungsfest genug sind, fällst Du 
durch den Isolationstest.
#2643062
Lesenswert?

...nicht nur vielleicht!

Die Norm schreibt vor:
"The PHY shall provide electrical isolation between the DTE, or repeater 
circuits including frame ground, and all MDI leads. This electrical 
separation shall withstand at least one of the following electrical 
strength tests:

a) 1500 V rms at 50 Hz to 60 Hz for 60 s, applied as specified in 
subclause 5.3.2 of IEC 60950: 1991.

b) 2250 Vdc for 60 s, applied as specified in subclause 5.3.2 of IEC 
60950: 1991.

c) A sequence of ten 2400 V impulses of alternating polarity, applied at 
intervals of not less than 1 s.

The shape of the impulses shall be 1.2/50 μs (1.2 μs virtual front time, 
50 μs virtual time or half value), as defined in IEC 60060.
There shall be no insulation breakdown, as defined in subclause 5.3.2 of 
IEC 60950: 1991, during the test.

The resistance after the test shall be at least 2 MΩ, measured at 500 
Vdc."

Ich halte die Verwendung von 2 St 1kV-Cs in Serie auch für etwas 
problematisch: Wenn einer einen höherene Leckstrom hat als der andere, 
wird dieser u.U. mit einer zu hohen Spannung beaufschlagt. Nach dessen 
Durchschlag steht der eine dann alleine da und schlägt auch durch - 
schade eigentlich!

Antwort schreiben

Bitte melde dich an, um einen Beitrag zu schreiben.

oder

Mit Google-Account einloggen

Die Registrierung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.

Jetzt registrieren