hallo,

ich habe eine Hausaufgabe bis Montag abzugeben, mir fehlt noch die 
genaue Berechnung der Leistung einer 3-Phasigen Generator.

Der Generator hat eine Phase-Leistung von ca. 50KVA, wie kann ich die 
gesamte Leistung berechnen. muss ich einfach die Phase-Leistung mit der 
Wurzel 3 multiplizieren oder wie geht das?

Danke euch im Voraus
#2696960
Lesenswert?

Du kaufst dir ein Buch und lernst das mal schön selbst.

Alternativ gibt es Suchmaschinen, wo man mal nach Grundlagen suchen 
lassen kann, die man dann studiert.

Echt, was sind das bloß für Studenten heutzutage, die studieren wollen, 
dann aber zu faul dazu sind?! Und dann noch bis Montag Zeit!

Spar dir das Gemotze, keine anständige Antwort von mir zu bekommen, ist 
doch kein Hausaufgabenforum für lernfaule Studenten hier.
#2696969
Lesenswert?

Eine Phase bringt 50kVA.
Im Stern sind es 150kVA, jede Spannung hat ihren "eigenen" Strompfad.
Im Dreieck, naja überlegs dir mal selbst.
mfg mf

PS ein Tipp:
Das Drehstromsystem ist in gewisser Hinsicht redundant. Man könnte zwei 
Phasen verketten(kein ∆ sondern nur noch ein /\) und es ergibt sich die 
3. Phase von selbst.