Hallo, ich habe eine 19 Zoll Einbaugruppe entwickelt, PCBs selber und Gehäuse wird zugekauft. Die Eingangsspannung ist 24V Gleichspannung und wird intern mit einem zugekauften DC/DC-Wandler auf 12V Gleichspannung gewandelt. Da ich mich bei dieser Spannung außerhalb der 50V der Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG befinde, so muss ich diese nicht einhalten, oder? Gibt es denn eine andere Richtlinie die für so ein Gerät stattdessen eingehalten werden muss?
Hallo Jimbo, ich sage mal Jein, Du solltest Dich, vor allem dann wenn Du das verkaufst, an die VDE-Richtlinien halten. Insbesondere Primärabsicherung der Spannungsversorgung, Drahtquerschnitte (seit 2008 sind nur noch 6A/mm² bei Kupferkabel erlaubt) Und ganz wichtig -wenn Du mehrere davon in Verkehr bringst oder bringen willst- die Anmeldung beim Elektro-Altgeräte-Register (EAR) da Du der Hersteller bist und somit auch für die Entsorgung zuständig. Dass das Produkt auch den EMV-Richtlinien entspricht, was Störeinstrahlung und Störaussendung angeht unterstelle ich einfach mal.
hessibaby schrieb: > ich sage mal Jein, Du solltest Dich, vor allem dann wenn Du das > verkaufst, an die VDE-Richtlinien halten. An die muss ich mich doch nur halten, wenn ich auch VDE drauf drucke (wenn ich das dürfte). oder?
Bitte melde dich an um einen Beitrag zu schreiben. Anmeldung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.
Bestehender Account
Schon ein Account bei Google/GoogleMail? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen
Mit Google-Account einloggen
Noch kein Account? Hier anmelden.