LS anstatt FI

#2749081
Lesenswert?

Peter II schrieb:
> FI ist keine sicherung. Ein FI löst bei überlast und kuzschluss nicht
> aus! FI und Sicherung haben 2 verschienden aufgaben.

Und ein ESD Boden ist eigentlich so hochohmig, daß ein FI gar nicht 
auslösen dürfte.
Trotzdem ist der FI (RCD) nicht unnötig, man kann schliesslich auch an 
ein Schutzleiter oder schutzgeerdetes Gerät fassen und dann eine Phase 
berühren.
Gast #2749108
Lesenswert?

Ein ESD-Fußboden und FI-Schutz haben primär nichts mit einander zu tun 
und es gibt dahingehend auch keine Forderungen. Solange ihr nur fertigt 
und kein Prüf- oder sonstigen Laborarbeiten in dem Bereich macht, ist 
der LS-Schalter ausreichend. Ist die Installation neu, (ab 2009) ist der 
FI für alle Steckdosen bis 16A vorgeschrieben.
Für Labor- und Prüfplätze gelten andere Vorschriften, wobei hier lokale 
Lösungen (Not-Aus / FI im Tischverteiler) zulässig sind
Gast #2749145
Lesenswert?

ESD und FI schließen sich nach meinem bisherigen Wissensstand NICHT aus.

Ein FI wird statische Aufladungen kaum beeinflussen. Der Schutzleiter 
bleibt immer noch Schutzleiter und bevor ein normaler 30mA-FI auslöst 
müssen mindestens 15mA fließen. So viel statische Aufladung schafft kein 
Kamm oder Bürostuhl. Allerdings kosten viele FIs auch viel Geld. Wer nur 
EINEN nimmt, steht auch schnell mal im Finstern.