Arbeitsplatz-RCD

#2828036
Denke schon, dass es Sinn macht. In der Grafik:
http://www.vis.bayern.de/produktsicherheit/praevention/sicherheitstechnik/pic/fi-kennlinie_625.jpg
erkennt man gut, dass man mit einem 10mA Schutzschalter nie Probleme 
haben sollte, da Ströme <10mA auch bei längerer Einwirkzeit "keine 
Lebensgefahr" verursachen, 30mA über 0,5s schon. Solltest du also bei 
20mA an deiner Schaltung "kleben" sieht es mit dem 30mA FI schon 
schlecht aus.

Den 30mA würde ich nur nehmen, wenn dir der 10mA immer raus fliegt. 
(z.B. im Garten wo es durch Feuchtigkeit einen Krichstrom gibt oder bei 
Abwasserpumpen etc.)
Gast #2828053
dumdidumm schrieb:
> das hängt wohl stark davon ab, was Du da basteln willst. Also fütter'
> uns doch mal mit ein paar mehr Infos.

bei uns im landw. Betrieb muss die ganze Elektrik neu gemacht werden, 
auch weil wir ne Photovoltaikanlage bekommen, da ist dann eh ein 
Elektriker da. Hab mich ein bißchen belesen, dass es sog. selektive 
RCD´s gibt, ich also auch zwei hintereinander schalten kann, einen mit 
verzögerter Auslösezeit. Und da wir auch mal hin -und wieder Geräte 
reparieren müssen, zB. wenn ein Kabel mal ausgetauscht werden muss, wäre 
es gewiss sinnvoll diesen Bereich der Werkstatt mit einem 10mA-FI zu 
beschalten.
Gast #2828078
... ist ja schön, das irgendwer hier den Nick klaut um irgend'ne Scheiße 
zu erzählen...

Armes Deutschalnd, wo sind wir nur gelandet... und NEIN ich lasse mich 
jetzt nicht auf eine Diskussion ein, wenn Du meinst noch wieder mit dem 
Nick posten zu müssen und JA in bin hier angemeldet, nur grad Passwort 
nicht parat.
Gast #2828082
Nachtrag: Entschuldige bitte, das 'm' mehr ist mir jetzt erst 
aufgefallen... natürlich bist Du dann wer völlig anders :D

(Hat ewas von den China-Produkten mti den div. Rechtschreibfehlern :D 
aber gut - genug OT)


Also zum zum Thema zurück zu kehren: Ich würde dir in dem Fall auch den 
10mA RCD empfehlen.
Gast #2828434
Arbeitsplatz schrieb:
> Macht es Sinn, einen Bastelarbeitsplatz mit einem 10mA-FI abzusichern
> oder sind die 30mA ausreichend?

Frage Nr.1 ist, WAS dann alles FINSTER ist wenn Dein FI auslöst.

Frage Nr.2 wie weit Dein Weg zum FI ist um ihn wieder einzuschalten.

Ein 10mA-FI als Personenschutz kann sehr nützlich sein wenn die 
Verteilung einen 30mA FI hat. Er schützt aber nicht vor Dussligkeit wenn 
man den falschen Draht anfasst!!
z.B. 
http://www3.westfalia.de/shops/rund_ums_haus/elektroinstallation/feuchtraum_installation/schalter_und_steckdosen/718969-personenschutz_adapter_10_ma.htm

http://de.wikipedia.org/wiki/Fehlerstromschutzschalter
Gast #2831151
dummdidumm schrieb:
> Du musst nicht extra einen selektiven FI nehmen, es reicht, die zwei
>
> hintereinander zu schalten.

Da es keine 30mA selektiven RCDs käuflich gibt:

Hintereinschaltne geht, Solange es den TO nicht stört, das in 99% der 
Fehlerfälle beide RCD auslösen.
Gast #2831158
Route 66 schrieb:
> Hallo!
>
> Je nach Bastelgebiet kann auch ein RCD vom Typ "B" in Frage kommen. Dann
>
> darf in diesem Stromkreis in der Verteilung natürlich kein A-Typ
>
> vorhanden sein, der noch andere Stromkreise überwacht.


Das ist völliger Quatsch den Du schreibst.

Natürlich darf JEDE denkbare Kombination von A und B RCDs in der 
gleichen  Verteilung vorhanden sein.


Ob es sinnvoll ist, diese zu kaskadieren: s.o.
Gast #2831297
Hallo Route_66,

wen Du jemals ne E-Verteilung richtig aufgebaut hättest, würdest Du hier 
nicht soviel Unwissen anderen vermitteln wollen.

Und nun geh weiter in Deinem Sandkastren spielen, Du Laie.
#2831467
Hallo!
DIN EN 50178 (VDE 0160) "Ausrüstung von Starkstromanlagen mit 
elektronischen Betriebsmitteln" beschreibt, wie man FACHGERECHT RCD vom 
Typ B bei der Projektierung einbindet.
(Abschnitt A.5.2.11.2 Verträglichkeit mit 
Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen)
Gast #2831480
@route_66:

Lies Dir mal den Quark durch den Du schreibst, und spar Dir Deine 
sinnlosen Zitate.

wir installieren seit Jahren A und B Typen gemischt in je einer 
Verteilung.

Und Du schreibst: "Dann
darf in diesem Stromkreis in der Verteilung natürlich kein A-Typ
vorhanden sein, der noch andere Stromkreise überwacht."

Es kommt nicht auf die Stromkreise an, sondern auf die LAST.

goofen hat das begriffen, Du eher nicht.
Gast #2831510
Eventuell betrachtet Ihr verschiedene Fälle??

EVU Beauftrager schrieb:
> Und Du schreibst: "Dann
> darf in diesem Stromkreis in der Verteilung natürlich kein A-Typ
> vorhanden sein, der noch andere Stromkreise überwacht."

Ein Störfall im A-Strang:
Warum sollte der VORgeschaltete A-Typ auslösen wenn Gleichstrom über die 
Leitung mit dem B-Typ fließt? Die Kernsättigung wird dem A-Typ einen 
Streich spielen.
Gast #2831551
Band 130 VDE-Schriftenreihe, Seite 326 unten:
Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen vom Typ B dürfen keine RCD vom Typ A 
vorgeschaltet werden.
Planungsbeispiel in DIN VDE 0100-530 enthalten.

Antwort schreiben

Eine eigene Frage? Dieser Thread ist über 14 Jahre alt. Stell sie in einem eigenen Thread – dort lesen mehr Leute mit, und sie wird öfter und schneller beantwortet.

Neuen Thread starten

Eine Lösung, Ergänzung oder Rückmeldung zu diesem Thread? Dann antworte hier.

Formatierung
  • [c]C-Code[/c]
  • [code]Code in anderen Sprachen, ASCII-Zeichnungen[/code]
  • [math]Formel in LaTeX-Syntax[/math]
  • [[Titel]] – Link zu einem Artikel
  • Verweis auf einen anderen Beitrag: Rechtsklick auf dessen Beitrags-ID (#8078628), „Adresse kopieren“, in den Text einfügen

Mehr zur Formatierung

Längeren Sourcecode als Anhang, nicht in den Text. JPG nur für Fotos und Scans; Zeichnungen und Screenshots als PNG oder GIF. Siehe Bildformate.

Schon registriert? Anmelden

Wird nicht angezeigt. Wir schicken dir einen Link; sobald du damit bestätigst, erscheint dein Beitrag.

Mit dem Abschicken legst du einen kostenlosen Account an und erkennst die Nutzungsbedingungen und die Datenschutzerklärung an.