Einschaltverhalten Kondensator

Gast #2878584
Lesenswert?

Hallo an alle,

ein Kondensator an Gleichspannung "zieht" doch am Anfang, in der 
Einschaltphase, so viel Strom, wie die Quelle liefern kann, wenn ich 
jetz z.B. eine große Kondensatorenbank ohne Einschaltstrombegrenzung, 
oder ähnliches, treibt die praktisch im ersten Moment die Leitungen in 
die Grenzen der Stromtragfähigkeit?
Gast #2878588
Lesenswert?

Gas(t) schrieb:
> oder ähnliches, treibt die praktisch im ersten Moment die Leitungen in
> die Grenzen der Stromtragfähigkeit?

eher die Quelle wird an die Grenze ihres Möglichen getieben. Da dieser 
hohe Strom jedoch nur sehr kurz fließ, sollten die Leitungen damit eher 
wenig Probleme haben, aber das ganze ist hal von der genauen 
Dimensionierung des ganzen Systems abhängig
Gast #2878601
Lesenswert?

Gas(t) schrieb:
> Also garantiert mir eigentlich die Trägheit der NH00 Sicherungen, dass
> beim Einschalten nichts passiert?

bei richtiger Dimensionierung schon, ist der Peak jedoch zu hoch, kann 
in seltenen Fällen auch die Sicherung auslösen manchmal auch erst nach 
mehrere Einschaltvorgägnen
Gast #2878619
Lesenswert?

das kommt sich ganz auf die Sicherung an, dazu gibt der hersteller eine 
Kennlinie an.
Hier findest du auf Seite 7 ein Kennliniefeld:
http://www.eurovolt.sk/data/efen/katalogy/EFEN-AB-NH_Sicherungs_Einsaetze.pdf

Gas(t) schrieb:
> Wie lange dauert dass eigentlich bei einer NH00 50A Sicherung, bis sie
> bei sagen wir mal 150% Last durchschmilzt?

in dieser Kennlinie ca. 1100 Sekunden