Hallo an alle, ein Kondensator an Gleichspannung "zieht" doch am Anfang, in der Einschaltphase, so viel Strom, wie die Quelle liefern kann, wenn ich jetz z.B. eine große Kondensatorenbank ohne Einschaltstrombegrenzung, oder ähnliches, treibt die praktisch im ersten Moment die Leitungen in die Grenzen der Stromtragfähigkeit?
Gas(t) schrieb: > oder ähnliches, treibt die praktisch im ersten Moment die Leitungen in > die Grenzen der Stromtragfähigkeit? eher die Quelle wird an die Grenze ihres Möglichen getieben. Da dieser hohe Strom jedoch nur sehr kurz fließ, sollten die Leitungen damit eher wenig Probleme haben, aber das ganze ist hal von der genauen Dimensionierung des ganzen Systems abhängig
Von wie grossen Kondensatoren und wie dünnen Leiterbahnen reden wir hier? Im Normalfall rollen sich die Leitebahnen nicht auf, wenn kurzzeitig ein zu grosser Strom fliesst, dass braucht seine Zeit, bis die sich aufheizen.
@Ernst War bloss eine theoretische Überlegung, kein praktischer Hintergrund ;) Also garantiert mir eigentlich die Trägheit der NH00 Sicherungen, dass beim Einschalten nichts passiert?
Achso, es geht um Strom aus der Steckdose. Ja, Haussicherungen sind Leitungsschutzschalter, die tun genau das, was der Name sagt, die Schützen die Leitungen, dass die nicht durchschmoren.
Gas(t) schrieb: > Also garantiert mir eigentlich die Trägheit der NH00 Sicherungen, dass > beim Einschalten nichts passiert? bei richtiger Dimensionierung schon, ist der Peak jedoch zu hoch, kann in seltenen Fällen auch die Sicherung auslösen manchmal auch erst nach mehrere Einschaltvorgägnen
Wie lange dauert dass eigentlich bei einer NH00 50A Sicherung, bis sie bei sagen wir mal 150% Last durchschmilzt?
das kommt sich ganz auf die Sicherung an, dazu gibt der hersteller eine Kennlinie an. Hier findest du auf Seite 7 ein Kennliniefeld: http://www.eurovolt.sk/data/efen/katalogy/EFEN-AB-NH_Sicherungs_Einsaetze.pdf Gas(t) schrieb: > Wie lange dauert dass eigentlich bei einer NH00 50A Sicherung, bis sie > bei sagen wir mal 150% Last durchschmilzt? in dieser Kennlinie ca. 1100 Sekunden
Sind Betriebskondensatoren ein Thema? Oder angesichts der Blindleistung und weiterem eher vernachlässigbar?
Bitte melde dich an um einen Beitrag zu schreiben. Anmeldung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.
Bestehender Account
Schon ein Account bei Google/GoogleMail? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen
Mit Google-Account einloggen
Noch kein Account? Hier anmelden.