Was bedeuten die 25/120A bei Finder Schützen?

(Firma: port29 GmbH) Persönliche Seite #2908388
Lesenswert?

Hallo Leute,

ich schaue mir gerade das Datenblatt der Finder Schütze an, Serie 
22.34.0.xxx.4xx0.

http://gfinder.findernet.com//assets/Series/85/S22DE.pdf

Dort steht, dass das Schütz 25A Dauerstrom und 120A Einschaltstrom 
aushalten kann. Okay, das ist die maximale Angabe bei einer AC-7a Last. 
Aber was genau heißt es? Das Schütz hat ja 4 Kontakte. Kann ich auf 
jedem die 25A fahren? Also 100A Dauerstrom hui ! Oder muss ich die 
aufteilen, also max 6A auf jedem Kontakt?
(Firma: port29 GmbH) Persönliche Seite #2909817
Lesenswert?

Hallo Harald,

Harald Wilhelms schrieb:
> Da aber die Kontakte nie genau gleichzeitig schalten, kann man
> die Ströme von parallel geschalteten Kontakten nicht einfach
> addieren.

Das ist an der Stelle auch unerheblich. Wichtiger ist, dass ich mit dem 
Ding 25A auf jedem Kontakt schalten kann, also bei 4 Kontakten 
theoretisch einen Gesamtstrom von 100A und nicht 25A/4 = 6,25A pro 
Kontakt (AC-7a). Und wenn jeder Kontakt zeitversetzt schaltet, dann habe 
ich technisch eh einen kleineren Schaltstrom.

Mir geht es darum mit dem Ding drei Phasen zu schalten, wo AC-7a Lasten 
dranhängen. Es werden vielleicht 10A nichtinduktive Last sein, die ich 
abwerfen muss. Da ich beim Wechselstrom eh einen Nulldurchgang habe, ist 
es kein Problem.