Passt mit Euren Steckdosen auf ;)

OP #2910543
Gerade in meinem Elternhaus passiert. Außer VDE steht nix drauf. Hat 
sich wohl die Phase an der PE Schiene aufgescheuert, und das obwohl die 
Steckdose schon ewig rumliegt und nicht bewegt wurde. Die Sicherung ist 
geflogen, als ich einen neuen Stecker reinstecken wollte.

Ist nur als Warnung gedacht. Wenn unangemessen oder so -> löschen
Gast #2910563
Jan K. schrieb:
> ewig rumliegt und nicht bewegt wurde

Glaube ich nicht.

Eher bei der Montage gequetscht und regelmäßig mit einem
Heizlüfter be-/überlastet worden. Dadurch Isolierung geschmolzen
und Bumm gemacht.

Das Teil ist sicher aus der Ecke Diskontgeil.
Gast #2910574
Im Rahmen einer zeitgemäßen Hauselektroinstallation ist das erst mal 
halb so wild.
Die Phase wurde zwar frei gelegt, aber innerhalb eines Plastikgehäuses.
 => Keine Gefahr eines elektrischen Schlags durch Berührung.
Es gab einen Kurzschluss gegen PE, dabei sollte der FI rausfliegen, bei 
so heftigen Strömen wie hier außerdem noch der Sicherungsautomat. (Da 
ist ja eine menge weg gebrannt, kann es sein dass Deine Eltern noch 
einen alten 500mA-FI haben?
 => Keine Brandgefahr durch kurzschlüsse.

Aber:
Wenn, wie Kevin schreibt, an der Stelle ein Engpass war und langsam die 
Isolierung weggeschmolzen ist, dann hätte die Benutzung dieses 
Mehrfachsteckers auch einen Brand auslösen können.
OP #2910575
Es hingen ein PC + ein Drucker dran. Und die Steckdose lag einfach in 
der Ecke rum lt. meinen Eltern ;) Aber seltsam ist doch, dass die Phase 
so auf der PE "Platte" liegt, dass - selbst wenn die Isolierung schmilzt 
- da ein Kurzer entstehen kann.


edit: Wie gesagt, die Last war nicht übertrieben hoch, schlimmer ist: 
Klassische Nullung, nix FI, nur der Automat, dessen Sicherung 
glücklicherweise auch rausgesprungen ist.

noch ein edit:
Helmut Lenzen schrieb:
> Jan K. schrieb:
>> Außer VDE steht nix drauf
>
> Wie, sind den Chinesen die anderen Stempel etwa ausgegangen :=)

:D Scheint so. Ist wohl auch schon älter ;)
Gast #2910590
Jan K. schrieb:
> Aber seltsam ist doch, dass die Phase
>
> so auf der PE "Platte" liegt, dass - selbst wenn die Isolierung schmilzt
>
> - da ein Kurzer entstehen kann.

Wohl mal über die Strippe gestolpert und aus der Zugentlastung gerissen.
Beim Bewegen scheuert sich das dann irgendwann auf.
Nein, Chinesen sind das nicht schuld gähn Das wart Ihr. ;-)

> edit: Wie gesagt, die Last war nicht übertrieben hoch, schlimmer ist:
>
> Klassische Nullung, nix FI, nur der Automat, dessen Sicherung
>
> glücklicherweise auch rausgesprungen ist.

Das ist dann spektakulär aber Du hast so sofort den Fehler gefunden.
Mit FI würde dieser zeitweise auslösen und Du suchst u.U. "etwas" 
länger.
Hat eben alles Vor- und Nachteile. Beim FI überwiegen die Vorteile.
#2910597
Wenn ich schon sehe wie Drahtenden da angeschweisst sind kommt mir schon 
das grauen. Jeder normale gescheite Crimpkontakt hat noch eine 
Zuentlastung für die Isolierung. Bei so was müssen die feinen Drähte 
irgendwann abbrechen.
Gast #2910654
Helmut Lenzen schrieb:
> Wenn ich schon sehe wie Drahtenden da angeschweisst sind kommt mir schon
> das grauen.

Mir ist letztens eine auseinandergefallen, zum Glück: Die Kabelenden 
waren mit Schraubklemmen ohne Aderendhülsen verquetscht und schon 
ziemlich angegammelt. Gekürzt, mit Aderendhülsen versehen und siehe da, 
der Widerstand ging von 0.5ohm auf unter 0.05ohm runter.

Hatte ein GS- und TÜV-Zeichen. Ja genau, der TÜV, der auch AKW 
kontrolliert.
Gast #2910813
vn nn schrieb:
> Ein kleines Geheimnis: Das TÜV-Zeichen können auch Chinesen aufstemeln.

Auf deutsche Atomkraftwerke?

Die Leiste war von Iomai GmbH Germany. Die Firma gibts sogar noch, die 
Leisten sehen jetzt bißchen anders aus. Wenigstens das Netzkabel war 
1,0², und nicht so ne ganz dünne Chinastrippe.
#2911007
@ Helmut Lenzen (helmi1)
>Jan K. schrieb:
>> Außer VDE steht nix drauf

>Wie, sind den Chinesen die anderen Stempel etwa ausgegangen :=)

Nein, es wurde nur nicht auf dem Bestellzettel angekreuzt ;-)

@Paul Baumann
>Zwischen PE und Phase wenig OHM?
>Dann fließt ein gloßel Fehlel-Stlom!
>;-)
>MfG Paul

Paul, Du mußt Chinese sein, sonst würdest Du Paur  (engl. Power) heisen 
;-)
#2918158
Timm Thaler schrieb:
> Hatte ein GS- und TÜV-Zeichen. Ja genau, der TÜV, der auch AKW
> kontrolliert.

Der kontrolliert nur einige Muster und die Dokumentation. Ob die spätere 
Serienproduktion damit übereinstimmt steht auf einem anderen Blatt. Das 
AKW wird dagegen wie auch andere großtechnische Anlagen regelmäßig 
überprüft.

Ein vom TÜV kontrolliertes AKW ist mir lieber als eines, das vom 
französischen Pendant kontrolliert wird, dort scheint es mehr Mauschelei 
zu geben...
#2918897
Björn Wieck schrieb:
> Timm Thaler schrieb:
>
>> Hatte ein GS- und TÜV-Zeichen. Ja genau, der TÜV, der auch AKW
>> kontrolliert.
>
> Das heißt erst mal garnichts.
> Es kann genauso gut sein das geprüft wurde ob ein Kleinkind diese
> Steckdose verschlucken kann.
> Deswegen halte ich von diesen Zeichen auch nichts, sie sind reine
> Blender.

Nicht ganz. Die GS-Zeichen an Werkzeugen sagen mir zum Beispiel, dass 
das Werkzeug zumindest ein klein bisschen mehr aushält, als die üblichen 
Weichmetallwerkzeuge aus China. Ein GS-Zeichen auf einem 
Schraubenschlüssel sagt zum Beispiel aus, dass das Werkzeug ein 
bestimmtes Drehmoment verträgt, ohne dabei die Grätsche zu machen. Und 
das ist nicht gerade ein Babytest.
#2918909
Andi $nachname schrieb:
> Nicht ganz. Die GS-Zeichen an Werkzeugen sagen mir zum Beispiel, dass
> das Werkzeug zumindest ein klein bisschen mehr aushält, als die üblichen
> Weichmetallwerkzeuge aus China. Ein GS-Zeichen auf einem
> Schraubenschlüssel sagt zum Beispiel aus, dass das Werkzeug ein
> bestimmtes Drehmoment verträgt, ohne dabei die Grätsche zu machen. Und
> das ist nicht gerade ein Babytest.

Steckdosen Bestellung in China:

[x] GS Zeichen aufdrucken
[x] VDE Zeichen aufdrucken
[x] TÜV Zeichen aufdrucken


Muss man nur ankreuzen.
#2922570
Helmut Lenzen schrieb:
> Andi $nachname schrieb:
>> Nicht ganz. Die GS-Zeichen an Werkzeugen sagen mir zum Beispiel, dass
>> das Werkzeug zumindest ein klein bisschen mehr aushält, als die üblichen
>> Weichmetallwerkzeuge aus China. Ein GS-Zeichen auf einem
>> Schraubenschlüssel sagt zum Beispiel aus, dass das Werkzeug ein
>> bestimmtes Drehmoment verträgt, ohne dabei die Grätsche zu machen. Und
>> das ist nicht gerade ein Babytest.
>
> Steckdosen Bestellung in China:
>
> [x] GS Zeichen aufdrucken
> [x] VDE Zeichen aufdrucken
> [x] TÜV Zeichen aufdrucken

Dieses Ammenmärchen mit dem "China druckt alles drauf und kann das auch 
alles anstandlos in Deutschland verkaufen" hält sich bei euch recht gut. 
Wer sich mit dem GS-Zeichen auch nur halbwegs auskennt weiß, dass die 
Prüfstelle dabei immer mit draufstehen muss und man dann bei der 
Prüfstelle nachfragen kann.
Gast #2923486
Andi $nachname schrieb:
> Wer sich mit dem GS-Zeichen auch nur halbwegs auskennt weiß, dass die
> Prüfstelle dabei immer mit draufstehen muss

Ach ja? Hab mal spontan 6 netzspannungsbetriebene Geräte umgedreht: Bei 
3en kein GS, dafür CE, bei 3en GS, aber nirgends eine Prüfstelle.

Wenn man schon komische Behauptungen aufstellt, sollte man drauf achten, 
dass die nicht so leicht widerlegbar sind.
#2923506
Andi $nachname schrieb:
> Dieses Ammenmärchen mit dem "China druckt alles drauf und kann das auch
> alles anstandlos in Deutschland verkaufen" hält sich bei euch recht gut.
> Wer sich mit dem GS-Zeichen auch nur halbwegs auskennt weiß, dass die
> Prüfstelle dabei immer mit draufstehen muss und man dann bei der
> Prüfstelle nachfragen kann.

Ganz großes Kino. Das mit der Prüfstelle dürfte die Produzenten in etwa 
so interessieren wie die Tatsache, dass jegliche Prüfzeichen nur nach 
den entsprechenden Tests auf das Produkt dürfen.

Andi $nachname schrieb:
> Nicht ganz. Die GS-Zeichen an Werkzeugen sagen mir zum Beispiel, dass
> das Werkzeug zumindest ein klein bisschen mehr aushält, als die üblichen
> Weichmetallwerkzeuge aus China. Ein GS-Zeichen auf einem
> Schraubenschlüssel sagt zum Beispiel aus, dass das Werkzeug ein
> bestimmtes Drehmoment verträgt, ohne dabei die Grätsche zu machen. Und
> das ist nicht gerade ein Babytest.

Oder auch nur, dass der Hersteller gleich das volle Paket aufgedruckt 
hat. Sicherheitshalber.

Antwort schreiben

Eine eigene Frage? Dieser Thread ist über 14 Jahre alt. Stell sie in einem eigenen Thread – dort lesen mehr Leute mit, und sie wird öfter und schneller beantwortet.

Neuen Thread starten

Eine Lösung, Ergänzung oder Rückmeldung zu diesem Thread? Dann antworte hier.

Formatierung
  • [c]C-Code[/c]
  • [code]Code in anderen Sprachen, ASCII-Zeichnungen[/code]
  • [math]Formel in LaTeX-Syntax[/math]
  • [[Titel]] – Link zu einem Artikel
  • Verweis auf einen anderen Beitrag: Rechtsklick auf dessen Beitrags-ID (#8078628), „Adresse kopieren“, in den Text einfügen

Mehr zur Formatierung

Längeren Sourcecode als Anhang, nicht in den Text. JPG nur für Fotos und Scans; Zeichnungen und Screenshots als PNG oder GIF. Siehe Bildformate.

Schon registriert? Anmelden

Wird nicht angezeigt. Wir schicken dir einen Link; sobald du damit bestätigst, erscheint dein Beitrag.

Mit dem Abschicken legst du einen kostenlosen Account an und erkennst die Nutzungsbedingungen und die Datenschutzerklärung an.