Ich gehe mal davon aus dass deine Relays den Strom Schalten können / bzw
dürfen und hoffe, dass die Platine diesen Strom auch aushalten kann.
(Leiterbahnfläche, etc)
Anja schrieb:
> Wieviel darf man den aus einer einzelnen Steckdose ziehen? Ich glaube
> mal gehört zu haben 16A?
"Normalerweise" schon. 16A - sagt man.
Es kommt darauf an wie "lang" der Strang, und dessen Querschnitt ist,
und je nach dem wie viele Geräte schon an der selben Leitung hängen. Da
kann der Wert sehr schnell sinken. Also bissle Aufpassen, und sich da
gut Vorsichern. (Auch die Schaltungen !!!) etc.
Anja schrieb:
> Sagen wir mal 1kW pro Gerät macht in Summe 5kW -->
> 22A
> ...
> Wie kann ich denn nun alle 5 Geräte
> gleichzeitig einschalten ohne das eine Sicherung oder so fliegt?
Je nach dem wie die Relays verschalten, und dessen Pins herausgeführt
sind, kannst du den Strom an verschiedenen Stellen "einführen", also ich
meine, dass ein einziger Pin, wo am Ende 22A drüber laufen würden, etwas
wenig ist, vor allem wenn es noch über die Platine läuft.
Anja schrieb:
> Ich hab mir aber überlegt einfach mein Gerät an 2 Steckdosen
> anzuschließen.
- Lieber nicht, außer du weißt wirklich was du machst. Mehrphasiges zu
Stecken ist oft nur bei einer Fest-Installation, oder CEE-Stecker, oder
Industrieelles zeuch.
Rufus Τ. Firefly schrieb:
> wenn Du 5KW-Verbraucher betreiben willst, musst Du Dir was anderes
> einfallen lassen
Du könntest (mit etwas Aufwand) mehrere Phasen / oder Sicherungen +
Leitungen verlegen, und deinen Maximal-Strom Phasenweise über mehrere
Sicherungen verteilen. Das hätte auch den Vorteil dass nicht alles auf
einmal ausfällt, falls ein Fehler oder ein defektes Gerät eine Sicherung
schmeißen sollte.
Rufus Τ. Firefly schrieb:
> - einen Elektriker des Vertrauens befragen, zum
> Beispiel.