Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik 24V Versorgung (SELV) - Eingangsschutz


von Andreas (Gast)


Lesenswert?

Hallo,

ich bin gerade dabei ein bestehendes Gerät so umzubauen, dass es mit 24V 
versorgt werden kann und somit für den für den Einsatz in der 
Gebäudeautomatisierung geeignet sein soll. Als Versorgung wird ein SELV 
Netzteil z.B. für Hutschienenmontage zum Einsatz kommen. Der 
Stromverbrauch wird max. 200mA betragen.

Mir ist jedoch noch nicht ganz klar, welche Vorschriften bzw. Normen für 
Geräte der Schutzklasse 3 beim Einsatz in Gebäuden anzuwenden sind. 
Bisher konnte ich die EN 50090-2-2 identifizieren, die Teil des KNX 
Standards ist. Nachdem es auch KNX Geräte mit zusätzlicher 24V 
Versorgung gibt könnte die passen, aber ganz sicher min ich mir nicht. 
Weiss vielleicht jemand was genaueres darüber?

Das zweite Problem dabei: Welche Maßnahmen zum Schutz des 
Versorgungseingangs sind tatsächlich nötig? Welche Störungen können in 
der Realität auftreten? Die Leitungslänge kann immerhin mehrere 10m, 
wenn nicht sogar 100m betragen. Reicht da ein einfacher Schutz gegen 
Transienten und vor Verpolung? Wie könnte eine sinnvolle Anordnung 
aussehen? Sind diskrete Bauteile zu bevorzugen ober sollte man auf 
Schutz-ICs wie den LTC4365 zurückgreifen?

Die einfachste Variante, die mir bisher untergekommen ist, ist ein 
einzelner 30V Varistor. Dann wie bei KNX eine SMAJ TVS, sowie eine Diode 
als Verpolschutz, bis hin zur mehrstufigen Lösung wie z.B. unter 
Beitrag "Re: EMV Filter Surge 8A"
Eine Sicherung, die anscheinend bei KNX Geräten Pflicht ist, würde aber 
bei Verwendung eines 10W Netzteils nicht mal ansprechen, dafür rel. viel 
Leistung verbraten.

Bei KNX ist es nicht unüblich, zusätzlich externe Schutzbauteile gegen 
Überspannung (Blitzschutz) einzusetzen. Das wäre auch ein gangbarer Weg, 
aber ein Mindestschutz sollte dennoch vorhanden sein.

Könnte mir jemand ein paar Vorschläge machen, die sich in der Praxis 
bereits bewährt haben, oder wie das in ensprechenden Geräten realisiert 
wurde?

Wäre für jeden Hinweis dankbar!
Andreas

von Kai K. (klaas)


Lesenswert?

Ein SELV-Netzteil darf immer nur EIN Gerät speisen. An dieses Gerät darf 
kein anderer Stromkreis angeschlossen werden. Schutzerde gilt als "Gift" 
und muß wie gefährliche Netzspannung gehandhabt werden. An deinen 
Stromkreis darf eine Schutzimpedanz angeschlossen werden, die statische 
Aufladungen hochohmig zur Erde ableitet.

von Andreas (Gast)


Lesenswert?

Kai Klaas schrieb:
> Ein SELV-Netzteil darf immer nur EIN Gerät speisen.

Ne, das kann nicht sein. Falls ich mich irre, bitte um Angabe der 
Quelle.
KNX ist SELV, und da können viele Geräte an einem Netzteil hängen.
An einem SELV Netzteil dürfen lt. Norm NUR SELV Geräte betrieben werden. 
Allerdings dürfte es da keine KNX auf DALI Schnittstellen geben, oder es 
reicht, wenn das SELV Gerät entsprechende Isolationsabstände zu anderen 
Schnittstellen einhalten kann.

Grüße,
Andreas

von Kai K. (klaas)


Lesenswert?

>Ne, das kann nicht sein. Falls ich mich irre, bitte um Angabe der
>Quelle.

http://www.vde-verlag.de/buecher/leseprobe/lese2422.pdf

"Aktive Teile von SELV-Stromkreisen dürfen nicht mit Erde oder mit 
aktiven Teilen oder mit Schutzleitern anderer Stromkreise verbunden 
sein."

Bei SELV willst du dich nicht darauf verlassen, daß auch andere 
Stromkreise vollkommen sicher sind. Deswegen darf ein SELV Netzteil 
immer nur einen Stromkreis versorgen. Du vertraust nicht einmal dem 
Schutzleiter. Also darf auch er nicht angeschlossen werden. Alles was 
potentiell gefährlich sein könnte, darf nicht angeschlossen werden. Nur 
das SELV Netzteil darf, und das muß besonderen Sicherheitsanforderungen 
genügen.

Bei SELV muß man etwas aufpassen. Es hindert ja niemanden daran, auch in 
weniger sicherheitsrelevanten Anwendungen ein SELV Netzteil zu 
verwenden. Du darfst beispielsweise Schutzklasse II Geräte mit 
SELV-Netzteilen ausrüsten und darfst dann die einzelnen Stromkreise 
miteinander verbinden, wie bei Hifi ja üblich. Aber das ist vom 
Sicherheitsstandard eben nicht mehr SELV, sondern Schutzklasse II.

von Andreas (Gast)


Lesenswert?

Kai Klaas schrieb:
>>Ne, das kann nicht sein. Falls ich mich irre, bitte um Angabe der
>>Quelle.
>
> http://www.vde-verlag.de/buecher/leseprobe/lese2422.pdf

Da steht genau das, was ich geschrieben habe: Nur SELV Geräte dürfen in 
einem SELV Stromkreis betrieben werden, damit es SELV bleibt. Gegen 
andere Stromkreise muss man doppelt isolieren. Die Anzahl der Geräte ist 
nicht limitiert.

Was ich aber noch nicht gefunden habe (im Anfangspost geschrieben), lt. 
welcher Norm prüft man den Versorgungseingang eines mit SELV gespeisten 
Gerätes? Wie sieht ein sinnvoller Schutz aus, ist sowas überhaupt 
notwendig?

Grüße,
Andreas

Bitte melde dich an um einen Beitrag zu schreiben. Anmeldung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.
Bestehender Account
Schon ein Account bei Google/GoogleMail? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen
Noch kein Account? Hier anmelden.