Forum: Haus & Smart Home Eigener Hausbus 24V oder 48V mit KNX Kabel


von Mark Bauer (Gast)


Lesenswert?

Hallo,

ich entwerfe gerade einen Hausbus und kann mich nicht zwischen 24V und 
48V Versorgungsspannung entscheiden. Beides ist Schutzkleinspannung, 
also brauche ich mir über Berührungsschutz keine Gedanken machen. Da der 
CAN Bus Galvanisch getrennt ist muss ich bei jedem Modul auch die 
Spannungsversorgung trennen, und da macht es dann keinen Unterschied in 
sachen Effektivität wenn ich von 48V auf 24V oder 24V auf 24V wandle , 
bei beiden Spannungswandlern gibt der Hersteller 80% an.
Wieso nimmt man öfters 24V als 48V ? Eigentlich ist doch 48V besser, da 
fließt bei gleicher Leistung weniger Strom.
Als Kabel möchte ich ein 4 Adriges KNX Buskabel verwenden, wieviel Strom 
darf ich da maximal drauf geben ( 0,5mm² ) ?

Mfg

von Jörg S. (joerg-s)


Lesenswert?

Mark Bauer schrieb:
> Da der CAN Bus Galvanisch getrennt ist...
Warum willst du dir das Leben schwer machen?


> Spannungsversorgung trennen, und da macht es dann keinen Unterschied in
> sachen Effektivität wenn ich von 48V auf 24V oder 24V auf 24V wandle ,
> bei beiden Spannungswandlern gibt der Hersteller 80% an.
Sehr oft ist bei 40V die Grenze der Regler erreicht. Eine größere 
Auswahl an Schaltreglern findet man daher unter 40V.

von reflex (Gast)


Lesenswert?

knx ist doch 0,8 mm^2?

von Robert L. (lrlr)


Lesenswert?

>knx ist doch 0,8 mm^2?

nein, 0,8mm durchmesser = ca. 0,5 mm^2

von Torsten B. (tbrox)


Lesenswert?

Bei 48V im Vergleich zu 24V hast du bspw. bei Relais schon mal das 
deutlich erhöhte Problem bzw. Risiko, dass es bei Schaltvorgängen von 
induktiven Lasten zu Lichtbogenbildung kommen kann.
Step Down Wandler bis 60V und mehr gibt es aber mittlerweile auch immer 
mehr, das sollte kein Problem darstellen. Schau mal bei TI oder Linear.

von Thomas L. (ics1702)


Lesenswert?

Mark Bauer schrieb:

> Da der CAN Bus Galvanisch getrennt ist muss ich bei jedem Modul auch die
> Spannungsversorgung trennen....


Ich dachte, GND muss bei CAN verbunden werden. Liege ich da falsch ?


>Als Kabel möchte ich ein 4 Adriges KNX Buskabel verwenden, wieviel Strom
>darf ich da maximal drauf geben ( 0,5mm² ) ?

das Problem wird nicht die Erwärmung des Kabels sein, sondern der 
Spannungsabfall. Den kannst du aber leicht berechnen, wenn du den 
maximal benötigten Strom kennst.

Gruß Thomas

von Mark Bauer (Gast)


Lesenswert?

Thomas L. schrieb:
> Ich dachte, GND muss bei CAN verbunden werden. Liege ich da falsch ?

Das ist mir kurz nach meinem Post auch eingefallen ^^.
Soweit ich weis ist das optional, bin mir gerade aber auch nicht ganz 
sicher. Aber zur Störsicherheit ist es auf jedenfall empfehlenswert, 
deshalb muss ich es auch machen, nur dann kann ich leider kein KNX Kabel 
verwenden. Hat jemand eine Alternative für mich ? Gut wäre ein 
verdrilltes Kabel mit min 3 Paaren:

1. Paar: CAN_LOW
        CAN_HIGH
2. Paar: CAN_GND
         CAN_GND
3. Paar: 48V
         GND

über die 48V sollen 100W fließen können, ich werde vielleicht max die 
hälfte brauchen , möchte aber nach oben noch Luft haben, welchen 
Leiterquerschnitt ist dafür erforderlich ? Eventuell noch ein 
zusätzliches Paar für die 48V sodass ich nicht ein zu großen 
Leiterquerschnitt benötige ? Das sind dann abr schon so viele Leiter, 
dass ich einen Stecker nehmen muss, anbieten würde sich ja ein RJ45 , 
den möchte ich aber nur ungern nehmen, gibt es da eine Alternative ?

Gruß

von Torsten B. (tbrox)


Lesenswert?

Der benötigte Querschnitt hängt davon ab wieviel Restspannung am Ende 
der Leitung noch ankommen soll bzw. muss damit die eingesetzten 
Komponenten noch einwandfrei arbeiten können.

von Mark Bauer (Gast)


Lesenswert?

ok,muss ich mal durchrechnen, aber eigentlich wollte ich wissen, wieviel 
Strom ich zb über 0,5mm² 0,75mm² maximal schicken kann, ohne dass sich 
das Kabel gefährlich erwärmt.

von Thomas L. (ics1702)


Lesenswert?


von Christian K. (christian_rx7) Benutzerseite


Lesenswert?

KNX Kabel ist aber 2x2x0,8, somti hast du keine 3 Paare.

Christian

von Mark Bauer (Gast)


Lesenswert?

So, hab mir jetzt folgendes überlegt:
Ich nehme ein Cat 5 Kabel.

1. Paar: Can_High
         Can_Low

2. Paar: 48V
         GND

3. Paar: 48V
         GND

4. Paar: 48V
         GND

Da ich jetzt doch auf eine Galvanische trennung jedes einzelnen Moduls 
verzichte, ist GND auch CAN_GND.

Jede Ader hat einen Querschnitt von ca. 0,2 mm² das mal 3 habe ich also 
0,6mm² zur verfügung. Mich würde jetzt interessieren, wie hoch die max. 
Verlustleistung im Kabel sein darf, gibt es dafür eine Norm, bzw. kennt 
diese jemand und kann mir sagen wieviel ?
Kurze Rechnung:
Annahme: max. erlaubter Strom pro Ader: 0,5 A
Eine Ader hat ca 10 Ohm auf 100m bei 3 Adern Parallel macht das 3,3 Ohm 
mit Hin- und Rückleitung macht das einen Gesamtwiderstand von 6,6 Ohm 
und bei 1,5A habe ich einen Spannungsabfall von 10V und somit einen 
Leitungsverlustleistung von 15W mit 100m Kabel, das wird zu viel sein 
oder ?

von Thomas T. (thomas_t33)


Lesenswert?

Habe selbst einen Hausbaus auf Basis CAN aufgebaut. Da der CAN Bus nur 
einen Strang haben darf, hab ich jeweils 2 Paare für CAN und 2 Paare für 
die Versorgung genutzt.

Siehe dazu auch http://www.mikrocontroller.net/articles/CAN_als_Hausbus
(Physikalisch Stern aber logisch Strang/Linie)

VG Thomas

von Wolfram (Gast)


Lesenswert?

Hallo Mark,
also ich verwende in meinem Hausbus auch den CAN-Bus sowie 
Stromversorgung der Knoten mit 12V über ein EIB-Kabel. 24V wäre glaub 
ich auch noch vertretbar. Aber warum willst Du überhaupt 48V bzw. so 
eine hohe Spannung verwenden ?
Jeder Knoten nimmt doch höchstens 30mA auf ?

Bitte melde dich an um einen Beitrag zu schreiben. Anmeldung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.
Bestehender Account
Schon ein Account bei Google/GoogleMail? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen
Noch kein Account? Hier anmelden.