Welcher Leitungsquerschnitt minimal für bestimmte Stromstärke?

Gast #3039820
Lesenswert?

Vorneweg: ich habe nicht vor selbst irgendwas zu basteln, bauen oder 
sonst irgendwie zu verändern! Keine Angst, ich informiere mich nur. :-)

Nachdem ich über Sicherungsautomaten erfahren hab, was ich wissen wollte 
geht's jetzt weiter mit der Stromleitung von Sicherungskasten zum 
Verbraucher.

Nehmen wir an, es ist ein "normaler" Sicherungsautomat mit 16 A 230 V~ 
B-Abschaltcharakteristik verbaut. Die Stromstärke in der Leitung hängt 
natürlich vom Verbraucher ab und die Sicherung "deckelt" das ganze dann 
nach oben hin bei 16 A ab.

Also muss ja irgendwie die Leitung auch zum Sicherungsautomaten passen! 
Wo finde ich Informationen/Bestimmungen, welcher Leitungsquerschnitt für 
welche maximale Stromstärke zugelassen/erforderlich ist?

Danke schon mal :-)
Gast #3039875
Lesenswert?

Michael schrieb:
> Meine Güte kennst du google? Dazu gibt es doch Millionen Ergebnisse.
> Tausende Tabellen und Diagramme.

Ja, ich kenne Google. ;-) Leider hilft mir deine Antwort so nicht viel 
weiter, denn ich hab's schon per Google probiert. Allerdings gibt es da 
- wie du schon sagst - Millionen Ergebnisse. Kurz: ich finde da einfach 
zu viel, also dachte ich das Forum sei vielleicht keine schlechte Idee. 
;-)

Aber ich kann auch gerne mal schreiben, was ich so gefunden habe. Siehe 
zum Beispiel Tabelle 1 auf Seite 2:

https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:-2GQCaa4Qd4J:www05.abb.com/global/scot/scot209.nsf/veritydisplay/e26fece48906e55bc12576190048d748/%24file/2cdc401001d0108.pdf+&hl=de&gl=de&pid=bl&srcid=ADGEEShTq3Oz7HAQ8Ki7BvTAB-lILGrNICdD1HUuSWt6rSzfXcSPAvfxFSFDdidT4n_elB85t9UPPvWCdffkPhTHIjwfcJNS8H5MqFN-jDB_t-fNm-ksCUggWh9ppxifNBsy5-LX99f8&sig=AHIEtbRkeB7zHExkfnIKGEeqegr6pfOzzQ

Also bei 16 A und 2,5 mm² beträgt die maximale Leitungslänge 0,5 * 56 m 
= 28 m. (Halbieren, weil ja das "normale" Netz im Haushalt ein 
Einphasen-Wechselstromkreis 230 V ist, oder? Steht da so in der PDF.)

Könnte man das so stehen lassen?
Gast #3040022
Lesenswert?

1. Gilt ein gewisser Mindestquerschnitt aus mechanischen Gründen, es 
dürfte einleuchten, dass ein einzelner Klingeldraht für UP-Installation 
eher ungeeignet sein dürfte. Dafür gibt es Tabellen.
2. Muss, wie von dir bereits erwähnt, der Spannungsabfall über die 
Leitung beachtet werden. Dafür reicht ein Taschenrechner.
3. Beschränkt auch die Stromtragfähigkeit der Leitung den maximalen 
Strom, dafür schlägst du im einfachsten Falle in der entsprechenden 
Tabelle nach.
http://www.fachlexika.de/technik/mechatronik/leitungsschutz.gif