Seit wann heißt der einpolige Spannungsprüfer auch Lügenstift?

#3080663
Und seit dem man herausgefunden hat, dass das Ding dank seiner 
Hochohmigkeit auch bei eigentlich spannungsfreien Leitungen die 
kapazitiv von benachbarten Leitungen eingekoppelte Spannungen anzeigt. 
Elektriker bezeichnen dieses Phänomen üblicherweise völlig falsch als 
"Induktion".
#3080731
Winfried, ich muss dir widersprechen!

Die Elektriker (4 von 5), mit denen ich bisher zu tun hatte haben nicht 
nur extreme Lücken in der Theorie gezeigt sondern sind auch durch 
Unkenntniss aktueller Normativer Veränderungen negativ aufgefallen. Bei 
nahezu allen herrscht immer noch die Meinung vor: 3 stöckiges Gebäude, 
HAK im Keller, alle Steckdosenleitungen 3x1,5mm² und mit 16A 
abgesichert. Es wird dabei weder die, für diesen Fall zulässige, 
maximale Leitungslänge noch die, höchstwahrscheinlich auftretende, 
Häufung beachtet.

Frei nach dem Motto: Das haben wir immer so gemacht. Oder: das Material 
ist dafür am billigsten...
#3080875
Selbstverständlich kann das auch eine induzierte Spannung sein. Ein 
kleines
Beispiel: In einer Steuerung zogen Schütze wie vorgesehen an -nur fielen
manche nicht wie vorgesehen wieder ab. Resultat: Bumm, Knall und Zisch 
:-(

Woran lag das? Auf einer Kabelbahn lagen sowohl Steuerleitungen z.B.
MySty 16x1,5 ,als auch Einspeiseleitungen für die nächste 
Unterverteilung
und auch Kabel zu Motoren hin.

Die Motoren wurden mittels Schützen geschaltet, deren Motorstrom indu-
zierte in das danebenliegende Steuerkabel eine so hohe Spannung, die
dann genügte, die Schütze in der Steuerung angezogen bleiben zu lassen.

Das fand ich aber recht schnell, weil ich NUR mit einem sog. Zappelmax
arbeite. Das ist ein zweipoliger Lust, äh Lastprüfer mit Drehspul-
meßwerk drin.

Es steht außer Frage, daß man sich mit einem Lügenstift oft nur zum
Narren hält.


MfG Paul
#3081337
Sorry, ich wollte kein allgemeines Elektriker-Bashing anfangen. Der Satz 
hätte heißen müssen: "Alle Elektriker, mit denen ich bisher darüber 
gepsrochen habe, bezeichnen...". Dass man manchmal die Theorie zu 
Details vergisst, die in Jahrzehnten Kabelziehen oder 
Industrieautomatisierung nie vorkamen, ist nur natürlich. Dafür habe ich 
von ihnen andere Dinge gelernt, die nicht in Büchern stehen.
(Firma: Nisch-Aufzüge) Persönliche Seite #3081675
Christian B. schrieb:
> Winfried, ich muss dir widersprechen!
>
> Die Elektriker (4 von 5), mit denen ich bisher zu tun hatte haben nicht
> nur extreme Lücken in der Theorie gezeigt sondern sind auch durch
> Unkenntniss aktueller Normativer Veränderungen negativ aufgefallen. Bei
> nahezu allen herrscht immer noch die Meinung vor: 3 stöckiges Gebäude,
> HAK im Keller,
Das war zwar lange Zeit Praxis kam aber zumeist von 
Nichtelektrikern(Archtekten planungsbüros etc)

> alle Steckdosenleitungen 3x1,5mm² und mit 16A abgesichert.
Das kenne ich erst seid geiz geil ist.
Zuvor gab es 10A oder max 13 A mit entsprechenden sicherungen/automaten 
selbst im Osten.


> Es wird dabei weder die, für diesen Fall zulässige,
> maximale Leitungslänge noch die, höchstwahrscheinlich auftretende,
> Häufung beachtet.

Und genau diese beiden Fakten waren zwar schon zu meiner Lehrzeit 1977 
Stoff im 1 Lehrjahr, der jedoch später von allen veantwortlichen 
Meistern und Ingenieuren schlicht ignoriert wurde, wogegen sich als FA 
aufzulehnen beruflicher Selbstmord war und auch gegenwärtig ist.
Meiner Erfahrung nach ist nur jeder 10. Planer bereit diesen Normativen 
in ihrer Arbeit Rechnung zu tragen. Der ausführende Eli kann nur 
verbauen was ihm an Trasse/Kanal zur Verfügung gestellt wird. Bei der 
Auswahl der Querschnitten hat er eventuell noch etwas zu entscheiden, je 
nach Mentalität des Krauters.

> Frei nach dem Motto: Das haben wir immer so gemacht. Oder: das Material
> ist dafür am billigsten...
Nun und genau diese Entscheidungen triftt  nicht der Elektiker(FA) 
sondern sein Meister/E-Ing. Er selbst unterliegt lediglich dem 
Lorialitätszwang.

Wes brot ich ess, des Lied ich sing.

Namaste
#3081719
Christian B. schrieb:
> Winfried, ich muss dir widersprechen!
>
> Die Elektriker (4 von 5), mit denen ich bisher zu tun hatte haben nicht
> nur extreme Lücken in der Theorie gezeigt sondern sind auch durch
> Unkenntniss aktueller Normativer Veränderungen negativ aufgefallen. Bei
> nahezu allen herrscht immer noch die Meinung vor: 3 stöckiges Gebäude,
> HAK im Keller, alle Steckdosenleitungen 3x1,5mm² und mit 16A
> abgesichert. Es wird dabei weder die, für diesen Fall zulässige,
> maximale Leitungslänge noch die, höchstwahrscheinlich auftretende,
> Häufung beachtet.
>
> Frei nach dem Motto: Das haben wir immer so gemacht. Oder: das Material
> ist dafür am billigsten...

Naja, Häufung kann nach vde 0298t4 bei Wohnraum außer acht gelassen 
werden. Weil es in ner Wohnung wohl eher kein gerät mit 3kw mal einen 
ganzen Tag betrieben wird. Und. wegen leitungslänge kann dir so ziemlich 
jeder eli sagen, bei 18m ist Schluss, zumindest nach tab

Mfg Dennis

Antwort schreiben

Eine eigene Frage? Dieser Thread ist über 13 Jahre alt. Stell sie in einem eigenen Thread – dort lesen mehr Leute mit, und sie wird öfter und schneller beantwortet.

Neuen Thread starten

Eine Lösung, Ergänzung oder Rückmeldung zu diesem Thread? Dann antworte hier.

Formatierung
  • [c]C-Code[/c]
  • [code]Code in anderen Sprachen, ASCII-Zeichnungen[/code]
  • [math]Formel in LaTeX-Syntax[/math]
  • [[Titel]] – Link zu einem Artikel
  • Verweis auf einen anderen Beitrag: Rechtsklick auf dessen Beitrags-ID (#8078628), „Adresse kopieren“, in den Text einfügen

Mehr zur Formatierung

Längeren Sourcecode als Anhang, nicht in den Text. JPG nur für Fotos und Scans; Zeichnungen und Screenshots als PNG oder GIF. Siehe Bildformate.

Schon registriert? Anmelden

Wird nicht angezeigt. Wir schicken dir einen Link; sobald du damit bestätigst, erscheint dein Beitrag.

Mit dem Abschicken legst du einen kostenlosen Account an und erkennst die Nutzungsbedingungen und die Datenschutzerklärung an.