Hi,
ist eine zusätzliche 5x20 Sicherung zwischen Gerätestecker und
Schaltnetzteil ratsam, oder reicht der Protection Circuit des
Schaltnetzteils (beinhaltet: short circuit, overtemp, over voltage und
overload) völlig aus?
Gruß
Bernd
Sicherung und andere SNT-Komponenten haben gegensätzliche Eigenschaften.
Wenn eine Komponente kaputt geht, dann brennt u.U. das Haus ab. Wenn
jedoch eine Sicherung rechtzeitig kaputt geht, dann gerade nicht.
A. K. schrieb:> Sicherung und Schaltungen im Gerät haben gegensätzliche Eigenschaften.> Wenn eine Schaltung (ohne Sicherung) kaputt geht, dann brennt das Haus> ab. Wenn jedoch eine Sicherung rechtzeitig kaputt geht, dann nicht.
da steh ich grad auf`m Schlauch.
Kaltgerätebuchse------Sicherung-----Schaltnetzteil---Microcontrollerscha
ltung
Ich wollte eigentlich nur wissen ob diese Sicherung vor dem
Schaltnetzteil (welches in einem Gerät installiert ist) benötigt wird
oder nicht?
1. Wir kennen den Aufbau Deiner Netzteile nicht!
2. Es gibt wunderbare Kaltgerätesteckdosen mit Sicherung.
3. WENN an einem Schaltnetzteil eine wohldimensionierte Sicherung kaputt
geht, dann ist meist mehr kaputt (z.B. flüssiges Silizium).
Bernd schrieb:> Ich wollte eigentlich nur wissen ob diese Sicherung vor dem> Schaltnetzteil (welches in einem Gerät installiert ist) benötigt wird> oder nicht?
Wenn du keine Sicherung einbaust, dann brennt bei einem Problem dein
Haus ab. Mit Sicherung brennt nur die Sicherung durch. War das klar
genug?
Nach draußen braucht's keinen Schutz. Die Leitung ist geschützt.
Ob Dein Schaltnetzteil eine Sicherung braucht, kannst nur Du
entscheiden. Die Dimensionierung ist aber nicht ganz einfach. Oft setzt
man vor der Elektronik flinke oder superflinke Sicherungen ein. Das
kannst Du aber bei einem Schaltnetzteil vergessen - die Sicherungen sind
dann superflink im Nirvana. Ob aber großzügig dimensionierte, aber träge
Sicherungen schneller als deine Elektronik sind ist ebenfalls fraglich.
Wenn der Störschutz od. VDR durchschlägt, wäre es günstig wenn davor
eine Sicherung ist. Aus dem Datenblatt ist nicht zu erkennen, ob davor
eine Sicherung sitzt. Deshalb lieber Kaltgerätesteckdose mit Sicherung
f. 2€.
Sebastian S. schrieb:> Nach draußen braucht's keinen Schutz. Die Leitung ist geschützt.
Wenn beispielsweise in einem Steckernetzteil ein Defekt auftritt, dann
ist keineswegs sicher, dass die Haushaltssicherung anspricht bevor das
Teil in Flammen steht.
oszi40 schrieb:> Deshalb lieber Kaltgerätesteckdose mit Sicherung f. 2€.
gibt es auch einen Sicherungshalter zusammen mit einem Ein/Aus-Schalter
(aber ohne dem Kaltgeräteanschluss -> hier wollte ich einen Powercon
verwenden)?
Die Leitung außerhalb des Gerätes ist durch die 16A Sicherung im
Sicherungskasten geschützt.
Im Innern des Gerätes besteht jedoch (im Fehlerfall) Brandgefahr - es
sei denn, die Bauteile im 230V Kreis können bei 16A nicht verbrennen.
Glühlampen brauchen zum Beispiel keine angepasste kleinere Sicherung,
denn bei Überstrom brennen sie durch ohne weiteren Schaden anzurichten
(meistens jedenfalls).
Sobald Dein netzteil Transformatoren, Kondensatoren udn Widerstände
enthält, die bei 16A in Flammen aufgehen, kann eine kleinere Sicherung
im Sinne des Brandschutzes sehr hilfreich sein. Sie schützt die Bauteile
nicht wirklich vorm kaputt gehen, aber sie schützt vor Feuer.
Prüfe, ob das Netzteil eine Schmelzsicherung enthält. Das geht aus dem
Datenblatt leider nicht hervor. Wenn es keine hat, packe eine davor.
Wenn Du nicht sicher bist, packe eine davor.
Denn: Zu viele Brände werden durch defekte Elektro-Geräte ausgelöst, als
dass man hier an wenigen Cent sparen sollte.
@A. K.
Es ist nicht ganz schlecht, wenn man bei einem Beitrag mehr als eine
Zeile lesen tut. Schon in der zweiten Zeile stand:
>Ob Dein Schaltnetzteil eine Sicherung braucht, kannst nur Du>entscheiden.
Genau wie alle anderen kenne ich nämlich das Gerät nicht.
Ich weiß, zwei Zeilen zu lesen ist unzumutbar.
>ist eine zusätzliche 5x20 Sicherung zwischen Gerätestecker und>Schaltnetzteil ratsam, oder reicht der Protection Circuit des>Schaltnetzteils (beinhaltet: short circuit, overtemp, over voltage und>overload) völlig aus?
Das SP-150 von Meanwell ist als Modul konzipiert, das in ein Gerät oder
eine Installation eingebaut wird. Üblicherweise hat man dort
Netzsicherungen, die nicht nur das Modul absichern sollen, sondern auch
noch den Teil der Netzleitungsverdrahtung, der bis zum Modul geht. Eine
Schmelzicherung im oder direkt beim Modul, wäre dann nicht so sinnvoll,
weil man die Verdrahtung zum Modul zusätzlich abischern müßte. Also, ja,
man sollte die Netzleitung zusätzlich noch mit einer Sicherung
absichern, die man am besten im Kaltgerätestecker oder ähnlichem
unterbringt. Dann ist die Verdrahtung und das Modul gleichzeitig
abgesichert.
Bei der Bemessung der Sicherung ist die "inrush current"-Spezifikation
des SP-150 zu beachten...
Das Netzteil hat eine Sicherung.
Und zwar hier zu finden:
http://www.meanwell.com/search/sp-150/default.htm
Auf Report gehen und irgendein Modell auswählen, öffnet den Quality
Engineering Test Report, in dem stehen auf Seite 3 unten die kritischen
Komponenten aufgelistet, und zwar u.a.
FUSE :4A/250V GFE/GNA
Gregor B. schrieb:> FUSE :4A/250V GFE/GNA
Eine INTERNE NT-Sicherung hilft auch wenig, wenn der Kurzschluss
AUßERHALB des Netzteils z.B. durch lose Schraube im Gerät eintritt. :-)
>Auf Report gehen und irgendein Modell auswählen, öffnet den Quality>Engineering Test Report, in dem stehen auf Seite 3 unten die kritischen>Komponenten aufgelistet, und zwar u.a.
Bist du denn sicher, daß die wirklich innen verbaut ist, oder wurde das
Teil lediglich mit einer externen 4A Sicherung getestet und ist mit
einer solchen zu betreiben?
Meanwell (wohlmeinend...) ist bekannt für ihre unzulänglichen und
verwirrenden Datenblätter. Ich erinnere mich an eine ähnliche
Diskussion, in der es um die Schutzklasse ging.
Wenn man denn unbedingt ein so zweifelhaftes Produkt verwenden will,
würde ich auf jeden Fall den Hersteller kontakten, ihn um eine
schriftliche Stellungnahme ersuchen und diese dann gut aufheben...
Mal ernsthaft: Hat jemand schon mal ein normales Consumerübliches SNT
(also maximal PC-NT) länger als 0.5s nach dem Puff brennen sehen? Meiner
Erfahrung nach reichen die 10A der trägen Haussicherung völlig aus, alle
defekten Wege zunächst zu einem perfekten Kurzschluss und danach zu
einem perfekten Isolator zu machen. Mag sein, dass es da eine kleine
Stichflamme gibt, aber die zündet den Rest unabhängig von einer
kleineren Vorsicherung an oder eben nicht.