1-wire an Wand befestigen?

Gast #3089595
Lesenswert?

Hi,
Ich baue und bin gerade bei der Elektrotechnik.
Ich will in jedem Raum die Temperatur mit einem 1-Wire erfassen.
Wie dieser hier:
http://item.mobileweb.ebay.com/viewitem?itemId=280998902660

Meine Frage ist jetzt wie ihr diesen Sensor auf 1,50m Höhe in den Räumen 
unterbringen würdet?! Also...er muss recht frei hängen, soll aber 
optisch weniger auffallen! Gibt es vielleicht kleine Gehäuse mit 
Luftschlitze die man anne Wand machen kann?
Wie würdet ihr das machen?
#3089705
Lesenswert?

Perfekt, genau das was ich brauche! Selbst ein Leergehäuse gibt es da, 
Außenfühler perfekt und das auch noch für einen guten Preis!

Vielleicht kannst Du mir auch weiterhelfen wo man solche TempFühler 
anbringt? Also ich würde natürlich eine UP-Schalterdose setzen. Aber wo 
würdest Du das machen? Auf welcher Höhe? Zeichnung des Wohnzimmers/Küche 
siehe Anhang! PS. In der Küche ist links auch noch eine Tür, die sieht 
man in dieser Ansicht nicht....Beide Räüme nur Fussbodenheizung!
Angehängte Dateien:
Gast #3089794
Lesenswert?

Hey,
Ja in zweiter Instanz soll damit die Raum-Temperatur über die 
Fußbodenheizung geregelt werden!
@T.roll die habe ich hier schon liegen, wenn du oben in der ersten Post 
mal guckst! Aber auch die müssen verpackt werden, man kann die ja nicht 
von ne Decke hängen lassen;-)
#3089809
Lesenswert?

Alex schrieb:
> Hey,
> Ja in zweiter Instanz soll damit die Raum-Temperatur über die
> Fußbodenheizung geregelt werden!
> @T.roll die habe ich hier schon liegen, wenn du oben in der ersten Post
> mal guckst! Aber auch die müssen verpackt werden, man kann die ja nicht
> von ne Decke hängen lassen;-)

Man kann! Nur sieht es nicht ganz schick aus. Umso weniger sie 
abgeschottet sind von der umgebung umso empfindlicher sind sie. Ich habe 
sowas ähnliches vor allerdings mit LM335
#3089836
Lesenswert?

Alex schrieb:

> Meine Frage ist jetzt wie ihr diesen Sensor auf 1,50m Höhe in den Räumen
> unterbringen würdet?

Ideal wäre es natürlich, den Sensor am Kabel von der Decke hängen
zu lassen. So macht man das in Meßräumen. Im Wohnzimmer will man
sowas natürlich nicht haben. Man sollte aber zumindest ein Aufputz-
gehäuse mit Löchern oben und unten verwenden. Trotzdem hat man dann
Abweichungen durch die kalte Wand. Deshalb sollte ein solches Gehäuse
keinesfalls an einer Aussenwand sitzen.
Gruss
Harald
#3089850
Lesenswert?

Aufputzgehäuse würde ich auch empfehlen. So eine Art Abzweidose mit 
löchern zum Luftaustausch in schön. UP wird wahrscheinlich nicht richtig 
funtionieren, auf Grund von geringem Luft austausch.
Da fallen mir grade diese Runden Dosen an der Decke ein, die benutzt 
werden wenn eine Deckenlampe versetzt wird, um die Stell abzudecken wo 
das Kabel aus der Decke kommt.
Aber sichlich gibt es noch schönere Lösungen.
Gast #3090045
Lesenswert?

Fußbodenheizung? Die Tonne im Bild scheint ein Holzofen zu sein, daneben 
liegen Holzscheite.

Über den Holzscheiten wäre imo der ideale Ort zur Anbringung eines 
RT-Fühlers, wenn es sich um eine Heizung mit konventionellen 
Radiatoren/Konvektoren gehandelt hätte.

Wenn es sich um eine Fußbodenheizung handeln sollte, dann wird die 
Regelung zum Meisterstück, wenn sie ordentlich funktionieren soll.

Zeitig anfangen, sich in Regelungstechnik einzuarbeiten!
#3090116
Lesenswert?

Ja in den Boden muss auch ein Fühler! Dafür nehem ich die mit dem 3m 
Kabel dran!
Aber in der Wand soll auch ein Raumthermostat sitzen, im Wohnzi ist das 
evtl über, da dort nur FBH vorhanden ist. Aber es gibt noch andere Räume 
da sind standart Heizkörper integriert...da brauch man dann auf 
jedenfall Raumthermostate!
Ich will auch in jedem Raum wissen wie war es ist...
#3096222
Lesenswert?

Raumthermostate werden auch oft unter den Lichtschaltern angebracht, da 
gibt es dann vom Schalterprogrammhersteller entsprechende Einsätze.

Die Heizung sollte witterungsgeführt über eine Heizkurve geregelt 
werden. Raumthermostate sind dann nicht unbedingt notwendig.
Eine Nachtabsenkung ist mit Fussbodenheizung in neueren Gebäuden kaum 
machbar, weil die Fußbodenheizung einfach viel zu träge ist (kann schon 
mal 2 Tage dauern, bis sich die Temperatur 2-3 Grad ändert)

Auch sehr wichtig ist ein hydraulischer Abgleich.

Bei gleichzeitigem Betrieb von normalen Heizkörpern und Fußbodenheizung 
ist auf jeden Fall ein Mischer notwendig, aber Dein Heizi wird das 
wissen.

Besser wäre überall Fußbodenheizung, dann braucht man das Wasser nicht 
auf 60 Grad zu erwärmen. Bei guter Dämmung reichen dann 27-32 Grad 
Vorlauftemperatur.

Sollte ein Wärmepumpe eingesetzt werden, so sind Heizkörper 
kontraproduktiv, da zu hohe Vorlauftemperatur (niedriger Wirkungsgrad).

Bei der Fußbodenheizung auf enge Verlegung achten (5-10cm Abstand, nicht 
20cm).
Gast #3096232
Lesenswert?

Pete K. schrieb:
> Raumthermostate werden auch oft unter den Lichtschaltern angebracht, da
> gibt es dann vom Schalterprogrammhersteller entsprechende Einsätze.

Aber nicht, wenn Dimmer verwendet werden. Diese entwickeln z.T. 
erhebliche Wärme, die an das Mauerwerk abgegeben wird. Der Effekt ist 
dann Licht an, Heizung wird kälter.
#3100850
Lesenswert?

Pete K. schrieb:
> Alexander Alexander schrieb:
>> Ja in den Boden muss auch ein Fühler! Dafür nehem ich die mit dem 3m
>> Kabel dran!
>
> Wofür? Der Fühler kommt an den Heizkreisvorlauf (z.B. hinter den
> Mischer).

Das höre ich auch zum ersten mal. Mich würde interessieren was das 
bringen soll? Normalerweiße wird die Vorlauftemperatur geregelt, wenn 
die zb 35°C hat wofür brauche ich dann die Temperatur des Estrichs?
Gast #3100866
Lesenswert?

over flow schrieb:
> Normalerweiße wird die Vorlauftemperatur geregelt, wenn
> die zb 35°C hat wofür brauche ich dann die Temperatur des Estrichs?

Viel interessanter wäre die Spreizung (d.h. Fühler an Vor- und Rücklauf) 
zusammen mit dem Durchfluss, damit man die abgegebene Wärmemenge kennt.
#3100876
Lesenswert?

E.Flow schrieb:
> over flow schrieb:
>> Normalerweiße wird die Vorlauftemperatur geregelt, wenn
>> die zb 35°C hat wofür brauche ich dann die Temperatur des Estrichs?
>
> Viel interessanter wäre die Spreizung (d.h. Fühler an Vor- und Rücklauf)
> zusammen mit dem Durchfluss, damit man die abgegebene Wärmemenge kennt.

Ja gut, aber nur wenn ich den Durchfluss auch weiß. Nur was fange ich 
damit an? Draufschauen und heulen?;)
Aber dafür gibt es zum Glück fertige Wärmmengenzähler.
Persönliche Seite #3102022
Lesenswert?

T.Roll schrieb:
> Warum möchtest du so dick eingepackte Sensoren zu einem horrenden Preis
> einsetzen? Dafür bekommst du über Ebay ein Zehnerpack DS18B20 (z.B.
> 120824413935) und kannst direkt die passenden Kabel dranlöten.

Dose setzen, Sensor reinsetzen, 1-Wire anschließen, fertig. Das ist der 
Vorteil der fertigen Teile.

Man kann auch die nackten DS18B20 hinter den Lichtschalter setzen, die 
Messwerte sind dann aber etwa so gut wie Würfeln. BTDT, die DS18B20 sind 
bei mir alle wieder rausgeflogen.

Wiregate hat übrigens auch eine Variante mit Luftfeuchtemessung.

Max (der nicht für WG arbeitet und an den Empfehlungen nullkommanichts 
verdient)

Antwort schreiben

Bitte melde dich an, um einen Beitrag zu schreiben.

oder

Mit Google-Account einloggen

Die Registrierung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.

Jetzt registrieren