Genauigkeit A/D Wandler bei abweichender Versorgungsspannung

Gast #3123498
Lesenswert?

Hallo,
ich Habe hier einen Controller der mit 5V betrieben werden müsste.Er 
erhält von mir jedoch nur 4.8 Volt. Mit dem 16Bit A/D Wandler des 
Controllers will ich eine Spannung messen z.B 2 Volt. Geht mir durch die 
um 0,2V reduzierte Versorgung die Genauigkeit des A/D Wandlers flöten? 
Wenn ja, kann man berechnen um wie viel oder ist dies vom 
A/D-Wandler-TYP abhängig?
Grüße Trudi
#3123519
Lesenswert?

Trudi schrieb:

> um 0,2V reduzierte Versorgung die Genauigkeit des A/D Wandlers flöten?
> Wenn ja, kann man berechnen um wie viel oder ist dies vom
> A/D-Wandler-TYP abhängig?


Der ADC liefert dir eine Zahl, welche aussagt, in welchem Verhältnis die 
zu messende Spannung zur Referenzspannung des ADC steht. (Also im Grunde 
genau dasselbe was auch eine Prozentangabe aussagt. Nur dass hier der 
Wert eben nicht von 0 bis 100 geht sondern von 0 bis 65535)

Wenn also deine Referenzspannung nicht von der Versorgungsspannung 
abhängt, dann ändert sich überhaupt nichts.
Wenn doch, dann geht die natürlich darin ein.
Gast #3123575
Lesenswert?

Ist der Controller ein µC?

Dann hast du vielleicht die Auswahl zwischen verschiedenen
Referenzspannungen. Nimmst du die Betriebsspannung als Referenz,
so "schlägt die voll durch".

Oft wird eine interne Bandgap-Referenz mit etwa 2,5 Volt angeboten.
Die wird sich von 4,8 V statt 5,0 V Betriebsspannung nur sehr
wenig beeinflussen lassen. Allerdings liefert der ADC einen
anderen Wert, als bei Vref = Ub (Betriebsspannung).

Antwort schreiben

Bitte melde dich an, um einen Beitrag zu schreiben.

oder

Mit Google-Account einloggen

Die Registrierung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.

Jetzt registrieren