Hallo ich habe ein Problem. Bei meiner Wirkugsgradberechnung eines Drehstrommotors bekomme ich ein Wirkungsgrad von 115.47% raus!! Was mache ich falsch??? Dir Formel heißt doch ((U*I)^(1/3)*COS(PHI))/P1 oder???? Also rechne ich (400V*41A)davon die 3te Wurzel= 25,4067 25,4067 * COS(0,84) = 25,404 25,404/22kW = 1,15473 1,15473 * 100 = 115,473% ???????????????? Was mache ich falsch?? Bitte helft mir Danke!
BKK-Weiss schrieb: > 25,404/22kW = 1,15473 also wenn der Motor 25kW elektrisch aufnimmt und 22Kw abgibt kann kein Wirkungsgrad größer 100% rauskommen. Das sollte man im Kopf schon überschlagen können.
ich glaube du musst 22kW/25,404 rechnen dann bekommst du 0,86600... raus und das dann *100 so hast du dann einen Wirkungsgrad von etwa 86%. Das könnte halbwegs hinkommen.
>HILFE WIRKUNGSGRADBERECHNUNG ÜBER 100%
Warum brüllst du wegen so einem
Kleinkram hier rum?
Ich würde eher sagen, Dein cos(Phi) ist gleich 0,84 und nicht Phi=0,84. Das ist auch realistischer als cos(Phi)=0,99989...
Frank schrieb: > Ich meine natürlich > > 22kW / 25,404 = 0,866 == ~86 % Dann war meine Überlegung wohl richtig. Hab schon ewig sowas nicht mehr gerechnet und war mir nicht ganz sicher ;)
Und nicht zu vergessen: Dein cos (PHI)! Ich denke, 0,84 ist schon Dein cosinus PHI. Denn wenn Du hier noch den cos PHI bildest, bekommst Du fast 1 heraus. Und das ist für einen Motor doch sehr unwahrscheinlich. Also gleich 0,84 in die Formel einsetzen, ohne das cosinus.
BKK-Weiss schrieb: > (400V*41A)davon die 3te Wurzel= 25,4067 die Formel lautet
und nicht die 3te Wurzel davon...
In Erinnerung an unseren alten Lehrmeister: Wirkungsgrad = Scheißen / Fressen Die Eselsbrücke funktioniert immernoch.
aber irgendwie klappte es doch noch nicht :-( habe ein anderen Motor hergenommen mit folgenden Werten 400V, 55A, Cos(Phi)=0,86, P2=30 kW da bekomme ich (400*55)^(1/3)=28,0204 28,0204*0,86 = 24,0975 30/24,0975 =1,24494 * 100= 124,494% irgendwie mache ich ein rechenfehler und ich finde ihn nicht
BKK-Weiss schrieb: > (400*55)^(1/3)=28,0204 Nicht die dritte Wurzel aus U*I ! Sondern Wurzel aus 3. So wie ein paar Posts weiter oben schon beschrieben.
BKK-Weiss schrieb: > irgendwie mache ich ein rechenfehler und ich finde ihn nicht du denkst einfach nicht nach beim rechnen. Klar kommt man auf über 100% wenn man 24kW reingibt und 30kW abgibt. Also können die 24(28) kw nicht stimmen. > (400*55)^(1/3)=28,0204 was soll das sein? 400V 55A (wurzel(3)) = 38kW - und schon kommen sinnvolle werte raus.
das kann auch nicht sein dann kommt raus 30/wurzel(3)*400*55*0,86 wurzel(3)*400*55=38105,1 38105,1*0,86=32770,4 30/32770,4=0,000915*100=0,091546% Hä??
BKK-Weiss schrieb: > aber irgendwie klappte es doch noch nicht :-( > > habe ein anderen Motor hergenommen mit folgenden Werten > > 400V, 55A, Cos(Phi)=0,86, P2=30 kW > > da bekomme ich > > (400*55)^(1/3)=28,0204 > 28,0204*0,86 = 24,0975 > 30/24,0975 =1,24494 * 100= 124,494% > > irgendwie mache ich ein rechenfehler und ich finde ihn nicht na... so schwer ist das nun auch wieder nicht ;)
BKK-Weiss schrieb: > 30/32770,4=0,000915*100=0,091546% hättest du mal mit Einheiten gerechnet, würde dir der Fehler auffallen.
Patent nehmen und ab in die Sonne. Auf das Perpetuum Mobile wartet die ganze Welt schon seit Jahren.
BKK-Weiss schrieb: > 30/32770,4=0,000915*100=0,091546% es sind 30kW und 32770W, da halt noch umrechnen...
"HILFE WIRKUNGSGRADBERECHNUNG ÜBER 100%" Bei 'kalter Fusion' ist eben alles möglich ... Wenn der Motor im Betrieb jedoch wärmer wird, lässt der Wirkungsgrad leider nach. ;-)
Bitte melde dich an um einen Beitrag zu schreiben. Anmeldung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.
Bestehender Account
Schon ein Account bei Google/GoogleMail? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen
Mit Google-Account einloggen
Noch kein Account? Hier anmelden.