FI für FU bzw. Leistungselektronik

OP #3238095
Lesenswert?

Hallo!

Um einen FU zu betreiben, benötigt man, soweit ich weiß, ja einen Typ B 
FI. Nun meine Fragen:
1. Ist dies vorgeschrieben?
2. Folgendes steht auf Wikipedia "Herkömmliche RCD vom Typ A würden bei 
einem Erdschluss hinter der Gleichrichterbrücke durch den dann 
vorhandenen Gleichfehlerstrom vormagnetisiert und funktionsunfähig". Wie 
kommt es zu dieser Vormagnetisierung? Über welchen Leiter (wo?) fließt 
da der Dauerstrom durch die Spule?

Danke schon mal!

mfg
vogs
#3238185
Lesenswert?

Gerd Fuchs schrieb:
 Wie
> kommt es zu dieser Vormagnetisierung? Über welchen Leiter (wo?) fließt
> da der Dauerstrom durch die Spule?
Denk dir den FU (im Fehlerfall) durch eine einzelne Diode ersetzt:
 --> Einweggleichrichter --> Gleichstrom --> Hytereseschleife des 
Meßkerns ganz weit draußen rechts oder links am Anschlag hängend.

Normaler Differenzstrom einige mA, bei 30/300mA Auslösung aber ein 
(Fehler)Gleichstrom brettert ggf. einige Ampere durch den Kern.



Butzo