Forum: Offtopic FI für FU bzw. Leistungselektronik


von Gg V. (vogs)


Lesenswert?

Hallo!

Um einen FU zu betreiben, benötigt man, soweit ich weiß, ja einen Typ B 
FI. Nun meine Fragen:
1. Ist dies vorgeschrieben?
2. Folgendes steht auf Wikipedia "Herkömmliche RCD vom Typ A würden bei 
einem Erdschluss hinter der Gleichrichterbrücke durch den dann 
vorhandenen Gleichfehlerstrom vormagnetisiert und funktionsunfähig". Wie 
kommt es zu dieser Vormagnetisierung? Über welchen Leiter (wo?) fließt 
da der Dauerstrom durch die Spule?

Danke schon mal!

mfg
vogs

von Klaus B. (butzo)


Lesenswert?

Gerd Fuchs schrieb:
 Wie
> kommt es zu dieser Vormagnetisierung? Über welchen Leiter (wo?) fließt
> da der Dauerstrom durch die Spule?
Denk dir den FU (im Fehlerfall) durch eine einzelne Diode ersetzt:
 --> Einweggleichrichter --> Gleichstrom --> Hytereseschleife des 
Meßkerns ganz weit draußen rechts oder links am Anschlag hängend.

Normaler Differenzstrom einige mA, bei 30/300mA Auslösung aber ein 
(Fehler)Gleichstrom brettert ggf. einige Ampere durch den Kern.



Butzo

von Reinhard #. (gruebler)



Lesenswert?

Gerd Fuchs schrieb:
> Folgendes steht auf Wikipedia....

...und wen es da nicht steht dann weis ich
auch nicht weiter. Armes Deutschland!

Für kompetente Infos siehe Anhang.
In der Siemens-Broschüre ab Seite 42.