Hallo! Um einen FU zu betreiben, benötigt man, soweit ich weiß, ja einen Typ B FI. Nun meine Fragen: 1. Ist dies vorgeschrieben? 2. Folgendes steht auf Wikipedia "Herkömmliche RCD vom Typ A würden bei einem Erdschluss hinter der Gleichrichterbrücke durch den dann vorhandenen Gleichfehlerstrom vormagnetisiert und funktionsunfähig". Wie kommt es zu dieser Vormagnetisierung? Über welchen Leiter (wo?) fließt da der Dauerstrom durch die Spule? Danke schon mal! mfg vogs
Gerd Fuchs schrieb: Wie > kommt es zu dieser Vormagnetisierung? Über welchen Leiter (wo?) fließt > da der Dauerstrom durch die Spule? Denk dir den FU (im Fehlerfall) durch eine einzelne Diode ersetzt: --> Einweggleichrichter --> Gleichstrom --> Hytereseschleife des Meßkerns ganz weit draußen rechts oder links am Anschlag hängend. Normaler Differenzstrom einige mA, bei 30/300mA Auslösung aber ein (Fehler)Gleichstrom brettert ggf. einige Ampere durch den Kern. Butzo
Gerd Fuchs schrieb: > Folgendes steht auf Wikipedia.... ...und wen es da nicht steht dann weis ich auch nicht weiter. Armes Deutschland! Für kompetente Infos siehe Anhang. In der Siemens-Broschüre ab Seite 42.