200A Netzteil, seeehr geringe Spannung

Gast #3313456
Lesenswert?

Guten Tag,

es sollen die Verbindungsqualität und die Erwärmung von einer 
Kombination aus Schützen, Stromschienen und anderen Verbindungen (z.B. 
Nieten von dünnen Blechen) überprüft werden. Eine theoretische 
Betrachtung hat schon stattgefunden und die Ergebnisse sollen jetzt in 
der Praxis validiert werden.

Hierzu soll der Aufbau mit konstanten 200A Ampere belastet werden (zur 
Not gehen auch erstmal nur 100A). Der Widerstand des Aufbau liegt unter 
100mO. Es wird also keine große Leistung benötigt, sollte die belastete 
Strecke aus irgendeinem Grund über 100mO bekommen, darf der Strom 
einbrechen.

Mir fällt spontan keine Möglichkeit ein, das zu realisieren. Habt ihr 
Ideen oder Vorschläge?
Gast #3313501
Lesenswert?

Ihr müsst alle erst noch mal lesen lernen, oder kennt ihr das Ohmsche 
Gesetz nicht?

Torben schrieb:
> mit konstanten 200A Ampere belastet werden

Torben schrieb:
> sollte die belastete
> Strecke aus irgendeinem Grund über 100mO bekommen, darf der Strom
> einbrechen.

Ds heisst der TO will eine Konstantstromquelle die bis 20V geht 
(100mOhm, 200A)

Das widersum sind erstmal lockere 4 kW also nix mit 50VA Trafo.
Gast #3313509
Lesenswert?

>Der Widerstand des Aufbau liegt unter
>100mO. Es wird also keine große Leistung benötigt, sollte die belastete
>Strecke aus irgendeinem Grund über 100mO bekommen, darf der Strom
>einbrechen.

Im Aufbau also auch 4kW.
Das muss man erst mal entwärmen...

Aus welcher Sparte kommst Du? Kraftwerksbau?
Für mich sind 4kW schon eine große Leistung :-)

Oder hast Du nur unglücklich formuliert?
Gast #3313611
Lesenswert?

Stefan schrieb:
> Kerzenflamme - ich lach mich kaputt.

Obwohl, warm wirds damit auch :-)

Torben schrieb:
> und die Erwärmung von einer
> Kombination aus Schützen, Stromschienen und anderen Verbindungen (z.B.
> Nieten von dünnen Blechen) überprüft werden.


Nein im Ernst:
Falk und Andrew hatten ja schon Möglichkeiten gepostet, der TO sollte 
jetzt mal dazu Stellung nehmen und vor allem seine Grenzwerte 
überdenken/präzisieren.
Gast #3313628
Lesenswert?

Falk Brunner schrieb:
> Naja, wollen wir wetten, dass die 100 mOhm nur einfach mal so
> hingeschrieben wurden, ohne drüber nachzudenken? Ich glaube kaum, dass
> der OP seine Kontakte mit 4kW heizen will. Nicht mal 400W, eher maximal
> 40W. Womit wir bei maximal 1 mOhm @200A wären.

Geweint schrieb:
> Nein im Ernst:
> Falk und Andrew hatten ja schon Möglichkeiten gepostet, der TO sollte
> jetzt mal dazu Stellung nehmen und vor allem seine Grenzwerte
> überdenken/präzisieren.

Da würde ich mal sagen erwischt :) Das kommt davon, wenn man halb 
konzentriert Werte aus einer Präsentation übernimmt :/ Entschuldigung 
dafür. Ich war mit den Gedanken so bei der Konstantstromquelle, das ich 
die Leistung gar nicht bedacht hatte und mir deswegen die Unmöglichkeit 
der 100mOhm nicht aufgefallen waren.

Habe es jetzt nochmal selbst nachgerechnet und du hast Recht es sind 
nicht 100mOhm sondern eher 1-3mOhm (bei schlechten Kontaktstellen - kann 
schon recht viel Wärme frei werden - dies soll ja untersucht werden).

Zu dem Vorschlag mit dem Mini-Scheißtrafo. Habe ich hier einen 
Denkfehler oder liefen mir Transformatoren nicht erstmal eine feste 
Spannung und der Strom stellt sich dann ein je nachdem mit welchem 
Widerstand man den Transformator belastet.

Andrew Taylor schrieb:
> ebay

Das Angebot werde ich auf jeden Fall im Angebot behalten, wobei ich 
befürchte das der Preis noch deutlich steigen wird.
#3313640
Lesenswert?

Torben schrieb:
> Zu dem Vorschlag mit dem Mini-Scheißtrafo. Habe ich hier einen
> Denkfehler oder liefen mir Transformatoren nicht erstmal eine feste
> Spannung und der Strom stellt sich dann ein je nachdem mit welchem
> Widerstand man den Transformator belastet.

bei einem normalen trafo ja, die kleinen Schweißgeräte sind aber 
elektronisch geregelt oder verfügen über einen trafo mit verstellbarem 
Joch, dadurch ergibt sich ein relativ konstanter stromfluss. Diesen 
luxus hast du bei einem MOT oder basteltrafo nicht
#3313642
Lesenswert?

Torben schrieb:
> Andrew Taylor schrieb:
>> ebay
>
> Das Angebot werde ich auf jeden Fall im Angebot behalten, wobei ich
> befürchte das der Preis noch deutlich steigen wird.

Dann leg mal mehr Geld zurück: you get what you pay for...

Das Gerät ist selbst für 700 Euro noch ein Schnäppchen (wenn man 200A 
benötigt)

Wenn man mal ein 100A NT selbst gebaut hat, weiß man auch warum man 
sowas lieber kauft :-)
#3313667
Lesenswert?

@ Torben (Gast)

>nicht 100mOhm sondern eher 1-3mOhm (bei schlechten Kontaktstellen - kann
>schon recht viel Wärme frei werden - dies soll ja untersucht werden).

3mOhm bei 200A sind maximal 600mV bzw. 120W. Ok, dann nimmt man halt 
einen etwas größeren Ringkerntrafo, aber auch die gibt es bei 150VA sehr 
preiswert.

>Denkfehler oder liefen mir Transformatoren nicht erstmal eine feste
>Spannung und der Strom stellt sich dann ein je nachdem mit welchem
>Widerstand man den Transformator belastet.

Ja, aber dafür sollst du ja den Trafo mittels Stelltrafo betreiben, dann 
kann man den Strom regeln (manuell). Es reicht ein 
Spartransformator.

Antwort schreiben

Bitte melde dich an, um einen Beitrag zu schreiben.

oder

Mit Google-Account einloggen

Die Registrierung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.

Jetzt registrieren