Widerstandsmessung ohne Strommessung?

#3324028
Lesenswert?

Hallo!

Ich möchte den Widerstand eines ableitfähigen Doppelbodens messen. Mein 
Fluke 117 kann aber den Strom im mA-Bereich nicht messen und mein 
Elektriker hat keine Zeit mit seinem kV-Isolationsprüfgerät.

Ist es möglich, nur durch den Spannungsabfall, ohne Strommessung, den 
Widerstand zu errechnen?

So stelle ich mir das vor:

U0 = Einstellbare Spannung
U1 = Gemessene Spannung
RB = Widerstand des Bodens

Für U0 = 60 V messe ich U1 = 41 V,
für U0 = 30 V messe ich U1 = 18,7 V.

Danke!!!

Lucas.
Angehängte Dateien:
#3324081
Lesenswert?

Danke für die Antwort!

Innenwiderstand laut Fluke:
Ri > 10 x 10^6 Ω
(freilich keine sehr genaue Angabe)

Ist diese Formel richtig:

RB = (U0 - U1) / U1 x Ri
?

Da kommen dann für 10 V bis 60 V Meßspannung Widerstände zwischen 5,6 x 
10^6 Ω und 8,9 x 10^6 Ω heraus.

Woher kommen die Abweichungen? Ändert sich der Innenwiderstand des 
Meßgeräts mit der Spannung? Oder ist das Verhältnis des tatsächlichen 
(unbekannten) Innenwiderstands des Meßgeräts zum Widerstand des Bodens 
viel zu gering? Oder ist einfach nur die Formel falsch?

Lucas.
#3324163
Lesenswert?

Danke Hubert!

Ich komme mit obigen Werten auch auf die 4,6 MΩ und 6 MΩ. Ich hatte nur 
eine neue Meßreihe gemacht, wo etwas geringere Spannungen herausgekommen 
sind.
Für ein genaueres Ergebnis warte ich wohl besser auf den Elektriker.

Hintergrund der Mist-Messerei ist eine Diskussion mit einem Experten für 
Blitzschutz und Überspannungsableiter.

Meine Idee ist, wenn ein Blitz mit 1 MV in den Blitzableiter einschlägt, 
erhöht sich über die Hauptpotentialausgleichsschiene das Potential aller 
geerdeten Metallteile auf 1 MV.

Da der Boden aber einen höheren Widerstand hat, entsteht eine 
Potentialdifferenz zwischen z. B. Serverschrank und einer auf dem Boden 
stehenden Person.
Bei 1 MV Blitzspannung, 5 MΩ Bodenwiderstand und 5 kΩ Körperwiderstand 
komme ich auf eine Potentialdifferenz von 999 V und einen Strom von 199 
mA.

Ein leitfähiger Boden wäre also bei Gewittern weniger gefährlich, als 
ein »ableitfähiger« Boden.

Mich wundert nur, daß anscheinend noch niemand darüber nachgedacht hat.

Lucas.
#3324223
Lesenswert?

@rava:
Keine Ahnung. Der Doppelboden besteht aus einem »ableitfähigen« 
PVC-Bodenbelag auf einer Preßspanplatte mit einer alufolienartigen 
Beschichtung auf der Unterseite.
Wird wohl ein Ohmscher Widerstand mit geringem kapazitiven Anteil sein. 
Da Blitze aber Gleichspannung sind, ist das eher wurscht.

http://publikationen.dguv.de/dguv/pdf/10002/bgr132.pdf
»Personen werden gefährdet, wenn die übertragene Ladung 50 µC oder die
Energie 350 mJ überschreitet.«

0,199 A * 0,01 s = 0,001990 C = 1990 µC
999 V * 0,199 A * 0,01 s = 1,98801 J = 1988,01 mJ

Selbst wenn die Einwirkzeit nur 1 ms beträgt, bin ich schon über den 50 
µC.

Also ich würde mich, bis ich anderes erfahre, in Labors, Krankenhäusern 
oder Serverräumen bei Gewittern entweder von ableitfähigen Böden oder 
von geerdeten Teilen fernhalten.
Gast #3324241
Lesenswert?

> Meine Idee ist, wenn ein Blitz mit 1 MV in den Blitzableiter einschlägt,
> erhöht sich über die Hauptpotentialausgleichsschiene das Potential aller
> geerdeten Metallteile auf 1 MV.

Du hast einige grundlegende Sachen mit Strom und Spannung noch nicht 
verstanden.

Relevant ist der Strom, beim Blitz zwischen 20000 und 300000 Ampere, der 
an einem schlechten Blitzschutzerder von sagen wir 1 Ohm eine Spannung 
von 20000 bis 300000 V entstehen lässt. Bei 0.1 Ohm wären es nur 2000 
bis 30000V.


> Mich wundert nur, daß anscheinend noch niemand darüber nachgedacht hat.

Du darfst davon aus gehen, daß die Leute es verstanden haben.
#3324643
Lesenswert?

@MaWin:
Herzlichen Dank für die Erklärung des grundlegenden Zusammenhangs von 
Strom, Spannung und Widerstand.
Ich leite daraus MaWin's Gesetz ab: R = U / I

Spaß beiseite: ein Erdungswiderstand < 1 Ω ist fast illusorisch. DEHN 
geht von RE = 10 Ω aus, die müssens ja wissen.

»Trifft ein Blitzschlag ein Gebäude, das bereits mit
einer Blitzschutzanlage versehen ist, so bewirkt
der über die Erdungsanlage des Gebäudes abfließende
Blitzstrom einen Spannungsfall am
Erdungswiderstand RE der Erdungsanlage des
Gebäudes (Bild 2.2.3). Solange alle berührbaren,
leitfähigen Teile innerhalb des Gebäudes auf das
gleiche hohe Potential angehoben werden,
besteht keine Gefährdungsmöglichkeit für Personen
innerhalb des Gebäudes. Deshalb besteht die
Notwendigkeit des Potentialausgleichs für alle
berührbaren, leitfähigen Teile innerhalb des
Gebäudes und für alle in das Gebäude eingeführten,
fremden leitfähigen Teile. Wird dies vernachlässigt,
so besteht die Gefahr gefährlicher Berührungsspannungen
bei Blitzeinschlag.

Die Potentialanhebung der Erdungsanlage durch
den Blitzstrom bewirkt auch die Gefährdung elektrischer
Anlagen (Bild 2.2.4). In dem gezeigten Beispiel
befindet sich die Betriebserde des Niederspannungs-
Versorgungsnetzes außerhalb des
durch den Blitzstrom verursachten Potentialtrichters.
Damit ist das Potential der Betriebserde RB im
Falle des Blitzeinschlages in das Gebäude nicht
identisch mit dem Erdpotential der Verbraucheranlage
innerhalb des Gebäudes. Im vorliegenden
Beispiel beträgt der Unterschied 1000 kV. Damit
tritt eine Isolationsgefährdung der elektrischen
Anlage und der an ihr angeschlossenen Geräte
auf.«

Text und Abbildung aus:
DEHN + SÖHNE – BLITZPLANER®
2. aktualisierte Auflage
ISBN 978-3-00-021115-7
Redaktioneller Stand: Februar 2007
Druckschrift Nr. DS702/2007
© Copyright 2007 DEHN + SÖHNE
p. 19 f
http://www.dehn.de/de/blitzplanerr
Angehängte Dateien:
#3324702
Lesenswert?

Mal vollkommen davon abgesehen ob der Erdungswiderstand der
Potentialausgleichsschiene nun 1R oder 10R ist, hast du etwas
wesentliches anscheinend nicht verstanden:

Lucas P. zitiert im Beitrag #3324643:
[Dehn]
> Solange alle berührbaren,
> leitfähigen Teile innerhalb des Gebäudes auf das
> gleiche hohe Potential angehoben werden,
> besteht keine Gefährdungsmöglichkeit für Personen
> innerhalb des Gebäudes.

Lucas P. schrieb:
> wenn ein Blitz mit 1 MV in den Blitzableiter einschlägt,
> erhöht sich über die Hauptpotentialausgleichsschiene das
> Potential aller geerdeten Metallteile auf 1 MV.

soweit korrekt

> Da der Boden aber einen höheren Widerstand hat, entsteht eine
> Potentialdifferenz zwischen z. B. Serverschrank und einer auf
> dem Boden stehenden Person.

> Ein leitfähiger Boden wäre also bei Gewittern weniger gefährlich,
> als ein »ableitfähiger« Boden.

und falsch

Denn egal ob leitfähig oder nur ableitfähig - der Boden ist ja in jedem 
Fall auch mit der Potentialausgleichsschiene des Hauses verbunden. Es 
entsteht also genau keine Potentialdifferenz zwischen dem Boden und 
einem Rack.


XL
#3324729
Lesenswert?

@Axel:

Ja, das verstehe ich nicht:
Wenn zwischen dem Potentialausgleichs-Anschluß des Bodens und der 
Standfläche auf der Bodenoberfläche, in diesem Fall die Position meiner 
Meß-Elektrode, ein Widerstand von sagen wir 5 MΩ besteht, wie kann dann 
der Boden an der Stelle der Standfläche das gleiche Potential haben, wie 
das Potentialausgleichs-System, ohne daß ein Ausgleichsstrom fließt?

DEHN schreibt:
> [...] alle berührbaren, leitfähigen Teile innerhalb des Gebäudes [...]

Ich denke, die meinen direkt mit Kupferdraht geerdete Metallteile, also 
Leiter. Der Boden ist mit 5 MΩ aber wohl kein richtiger Leiter.
Gast #3324777
Lesenswert?

Lucas P. schrieb:
> @Axel:
>
> Ja, das verstehe ich nicht:
> Wenn zwischen dem Potentialausgleichs-Anschluß des Bodens und der
> Standfläche auf der Bodenoberfläche, in diesem Fall die Position meiner
> Meß-Elektrode, ein Widerstand von sagen wir 5 MΩ besteht, wie kann dann
> der Boden an der Stelle der Standfläche das gleiche Potential haben, wie
> das Potentialausgleichs-System, ohne daß ein Ausgleichsstrom fließt?

Man muss es richtig machen, sonst erhöht man in der Tat die Gefahr.
Wichtig ist die Verbindung an EINER Stelle! Würdest Du eine Ecke des 
Bodens an die Potentialauschgleichsschiene anschließen und die andere an 
einen Ableiter der Blizuschutzanlage, hättest Du in der Tat eine große 
Potentialdifferenz über Deinem Boden.
#3324861
Lesenswert?

Lucas P. schrieb:

> Ja, das verstehe ich nicht:
> Wenn zwischen dem Potentialausgleichs-Anschluß des Bodens und der
> Standfläche auf der Bodenoberfläche, in diesem Fall die Position meiner
> Meß-Elektrode, ein Widerstand von sagen wir 5 MΩ besteht, wie kann dann
> der Boden an der Stelle der Standfläche das gleiche Potential haben, wie
> das Potentialausgleichs-System, ohne daß ein Ausgleichsstrom fließt?

Die Frage sollte eher sein: warum sollte die Oberfläche des Bodens ein 
anderes Potential haben als der Ausgleichsanschluß desselben? Dazu müßte 
ja ein Strom reinfließen. Wo soll der herkommen? Vom Blitz sicher nicht, 
denn der schlägt ja nicht in den Fußboden ein. Und für elektrostatische 
Aufladungen reichen die 5M jedenfalls vollkommen aus.


XL
#3324913
Lesenswert?

@Axel:

Wow, gute ASCII-Art. Hab' ich am Vormittag versucht, bin dann aber zu 
LibreOffice übergegangen, das war mir zu schwierig.

Du hast recht, wenn kein Stromkreis geschlossen ist.

Aber ich will ja darauf hinaus, daß der Stromkreis geschlossen ist, 
siehe attachte Zeichnung.

Rk ist der Körperwiderstand, steht auf dem Doppelboden mit Rb.
In dem Augenblick, wo der Blitz einschlägt uns sich dessen Ladung im 
ganzen System verteilt, lädt sich der Boden aufgrund von Rb nur langsam 
auf das Blitzpotential auf.
Der Körper berührt das geerdete Rack und es gibt eine Entladung über Rk, 
als den Körper.

Wo ist da der Denkfehler?

Danke!

Lucas.
Angehängte Dateien:
#3324925
Lesenswert?

@mse2:

Ja, die Blitzschutzanlage soll nur an einer Stelle (PAS) mit dem 
Potentialausgleichssystem verbunden sein, glaube ich zumindest.

Aber weil Du schreibst:

> Wichtig ist die Verbindung an EINER Stelle!

Sollten nicht alle Säulen des Doppelbodens untereinander mit 
Potentialausgleichsleitungen und der PAS des Serverraumes verbunden 
sein? Ich denke, das ist die Idee von DIN EN 50310?

Danke!

Lucas.
#3325323
Lesenswert?

Lucas P. schrieb:

> Rk ist der Körperwiderstand, steht auf dem Doppelboden mit Rb.

Der zweite Erdanschluß an der PAS ist falsch. Wenn du schon den 
Erdungswiderstand R_e berücksichtigst, dann ist die PAS auch nur
über diesen mit der Erde verbunden.

> In dem Augenblick, wo der Blitz einschlägt uns sich dessen Ladung im
> ganzen System verteilt, lädt sich der Boden aufgrund von Rb nur langsam
> auf das Blitzpotential auf.

Da lädt sich gar nix auf.
Zumindest nix was du da eingezeichnet hättest. [1]

> Der Körper berührt das geerdete Rack und es gibt eine Entladung über Rk,
> als den Körper.

Nein. Wenn da ein Strom über R_k fließen würde, dann müßte er ebenfalls 
durch R_b fließen. Aber welche Spannung sollte diesen Strom treiben? 
Diese Spannung müßte ja zwischen dem Rack (da wo der Nutzer es anfaßt) 
und dem fernen Ende von R_b anliegen. Aber die sind beide mit der PAS 
verbunden. Folglich ist die Spannung = 0 und somit auch der Strom.

Und es ist exakt die selbe Situation wie in meiner Zeichnung. Der 
Körperwiderstand R_k liegt zwischen A und B. Und da fließt kein Strom 
durch, weil die Spannung zwischen A und B Null ist. Immer. Egal wie groß 
U_x ist. Oder Wie groß die jeweiligen Widerstände.


XL

[1] In der Tat gibt es von jedem Punkt der Schaltung, insbesondere auch 
dem Verbindungspunkt R_k und R_b eine winzig kleine Kapazität gegen GND 
(also die richtige, z.B. die Straßenbahnschiene vor dem Haus). Und eine 
weitere Kapazität gegen die Hauserde (=PAS die ja definitionsgemäß mit 
allen berührbaren Metallteilen im Gebäude verbunden ist). Allerdings ist 
gerade die erste Kapazität so winzig klein, daß 5M bei weitem 
ausreichen, um die hinreichend schnell umzuladen. Dazu noch liegt 
parallel zu den 5M die parasitäre Body-PAS Kapazität. Die ist viel 
größer und bildet somit zusätzlich einen kapazitiven Spannungsteiler.
#3326377
Lesenswert?

Hallo Axel!

Danke für die Erklärung, jetzt hab ich's endlich kapiert!
Letztlich war's Deine Fußnote + Überschlafen, die dafür gesorgt haben, 
daß mir ein Licht aufgeht!
Als Maschinenbauer tu' ich mir mit Elektrotechnik einfach etwas schwer. 
Die Kapazität war wohl das, was mich gewutzt hat.

> Der zweite Erdanschluß an der PAS ist falsch.
Du hast recht, eigentlich ist es so, daß eine Schleife zwischen 
Blitzableiter, PAS und Fundamenterder besteht, und erst dann gehört Re 
hin - schlampig gezeichnet.

Danke!

L.

PS: Jetzt kann ich mich auf meinem Doppelboden bei Gewitter austoben!
Gast #3326831
Lesenswert?

Lucas P. schrieb:
> Als Maschinenbauer tu' ich mir mit Elektrotechnik einfach etwas schwer.
> Die Kapazität war wohl das, was mich gewutzt hat.
Einfach nur Kopfschütteln! Ist es eine Fa., dann lass es eine 
Blitzschutzfirma machen. Ich glaube, so etwas ist dreistufig. Ist es 
privat, dann mach eine Elektronikversicherung.
Und es gibt Blitze und Blitze. Die einen machen Zich und die anderen 
brennen die Bude ab samt deinem Server. Und dann gibt es Kugelblitze, 
die rennen als Feuerkugel an den Wänden entlang. Kein Witz!
Lucas P. schrieb:
> S: Jetzt kann ich mich auf meinem Doppelboden bei Gewitter austoben!
Kannst du machen, aber niemals eine Schere mit der Spitze nach oben 
halten, da wurde meine Mutter immer fuchsteufelswild :-).

Antwort schreiben

Bitte melde dich an, um einen Beitrag zu schreiben.

oder

Mit Google-Account einloggen

Die Registrierung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.

Jetzt registrieren