Eine kurze Frage zur Absicherung 3-Phasen-Herd: Bei uns in der Wohnungs-Unterverteilung befinden sich drei einzelne Leistungsschalter für den Herd. Ist dies zulässig oder benötigt man eigentlich einen dreiphasigen Leistungsschalter, der alle drei Phasen abschaltet sobald bereits der Schalter für eine Phase anschlägt ? Gibt es dazu eine Vorschrift ? Danke und Gruß, Armin
Armin schrieb: > Ist dies zulässig oder benötigt man eigentlich einen dreiphasigen > Leistungsschalter, der alle drei Phasen abschaltet sobald bereits der > Schalter für eine Phase anschlägt ? da ein Herd nur 230V nutzt, ist es meine wissen zulässig es so zu machen. Bei echten Drehstrom anschlüssen (CEE-Steckdosen) braucht man einen 3Poligen LS-Schalter.
Danke für Deine Antwort. Das mit der CEE-Steckdose hatte ich mir gedacht. Aber warum ist der Herd dann überhaupt dreiphasig angeschlossen wenn er doch eigentlich nur eine Phase nutzt ?
Armin schrieb: > Das mit der CEE-Steckdose hatte ich mir gedacht. Aber warum ist der Herd > dann überhaupt dreiphasig angeschlossen wenn er doch eigentlich nur eine > Phase nutzt ? er nutzt ja 3 Phasen, aber nicht 400V. Er nutzt jedes Phase gegen N. Damit ist es für ihn kein Problem wenn eine Phase ausfällt. Dann geht ebend eine Platte nicht.
Jetzt hab ich verstanden, drei Phasen gegen Null aber nicht Phasen gegeneinander. Danke.