RS-485 Schaltplan / Masse mitführen

Gast #3376423
Lesenswert?

Guten Nachmittag!

Ich möchte gerne mit einem ATmega 1284P ein RS-485 Bus aufbauen.
Bitte schaut euch doch einmal meinen Entwurf im Anhang an und schaut, ob 
das so funktionieren kann.
Die RS-232 Schnittstelle soll für eine Verbindung mit dem PC sein.

Weiterhin frage ich mich, wie das bei RS-485 mit der Massemitführung im 
TP-Kapel funktioniert.
Muss ich dort dann eine Leitung nehmen, an den alle Masse/GND-Leitungen 
von allen am Bus hängenden Schaltungen kommen oder werden an die 
mitgeführte Masse nur die GND-Pins der Transeiver angehangen?
Und sollte die Abschirmung eines TP-Kabels dann auch an GND hängen?
Angehängte Dateien:
#3376537
Lesenswert?

Hei,

1,5h warten und schon beschwerst Du Dich, dass keiner antwortet? :-P

Also der RS485 Bus ist differentiell. D.h. er kommt ohne Masse aus.
Würde ich auch nicht anschließen, wenn nicht anderweitig notwendig.
Die Schirmung kommt an einem Ende auf Masse, sonst nirgends.

Das ist zumindest mein Halbwissen. Es gibt bestimmt hier noch jemanden, 
der es besser weiß!


Grüße,

Tom
(Firma: fritzler-avr.de) #3376544
Lesenswert?

Martin schrieb:
> Keine schrägen Verbindungen im Schaltplan.

Der Schaltplan ist auch so eine Katastrophe.
GND und +5V verwenden, aber dann trotzdem kreuz und quer verbinden...
Der Gipfel der Frechheit ist ja dann eine nicht eingezeichnete 
Verbindung "weil man nicht weis wose hinsoll" und dass nicht in den 
Eingangstext zu schreiben...
Dann aber nach Fehlern suchen soll oh mann...
Gast #3376553
Lesenswert?

Tom P. schrieb:
> Also der RS485 Bus ist differentiell. D.h. er kommt ohne Masse aus.

Leider falsch. Eine Masseverbindung ist notwendig, weil die 
Gleichtaktspannung im Bereich -7/12V liegen soll.

Die Frage ist eher, ob die Masseverbindung über das Kabel hergestellt 
werden muss, oder ob das über eine anderweitige Masseverbindung (z.B. 
Betriebserde) hergestellt wird.
#3376615
Lesenswert?

Also. Es gibt einen zulaessigen Gleichtaktbereich und einen der auch 
funktioniert. Die absolute Ratings bezeichen das Ueberleben der 
Bauteile, nicht die Funktionsgrenzen. Wenn man es sich leisten kann im 
Bereich dazwischen zu sein...
Ich kenne eine Firma, die hat sich die Erde von der Betriebserde geholt. 
Das gab dann jeweils aussetzer wenn der Lift angelaufen ist. Der zog 
viel Strom und hat so die Erde angehoben. Genuegend um Aussetzen zu 
produzieren. Vielleicht kann man sich Kommunikationsaussetzer leisten.
#3376639
Lesenswert?

Allerdings hilft mitgeführtes GND in solcher Umgebung auch nur, wenn die 
Busteilnehmer Gerät vom RS-485 Bus oder von der örtlichen Betriebserde 
galvanisch entkoppelt sind. Andernfalls sorgen solche 
Potentialdifferenzen zu Ausgleichsströmen durch ebendieses GND, was 
nicht nur zu Störungen sondern auch zu Defekten führen kann.

Antwort schreiben

Bitte melde dich an, um einen Beitrag zu schreiben.

oder

Mit Google-Account einloggen

Die Registrierung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.

Jetzt registrieren