Cos Phi bei Tiefbrunnenpumpe

Gast #3417680
Lesenswert?
• ▲
▼
Danke für deine Antwort.
Der Brunnen ist 60 m tief und nicht trocken ! Die Pumpe hat eine 
Förderhöhe von 110 m und  fördert 3 qm pro Stunde und ist fabrikneu. Ich 
dachte, sie könnte damit überdimensioniert sein, denn der Widerstand in 
der Leitung ist gering ?
Kann eine Pumpe " unterfordert" sein ??
Gast #3418195
Lesenswert?
• ▲
▼
Wenn ich so 60m lese, dann sollte der Kabelquerschnitt so gewählt sein, 
daß noch ausreichend Spannung da unten ankommt. Bei 2,5mm² scheint mir 
das schon grenzwertig, da der Anlaufstrom meist recht hoch ist bei der 
recht hohen Wassersäule. In diesem Fall würde ich erst mal Nachbarn 
kontaktieren wie die das gelöst haben.
Gast #3418295
Lesenswert?
• ▲
▼
> verweist mich auf Fachleute vor Ort !! (In einem Dorf in Andalusien !!)
Netzspannung gemessen bei eingeschalteter und ausgeschalteter Pumpe? Es 
würde mich nicht wundern wenn nur ein "Klingeldraht" im Dorf verlegt 
wurde und nie die volle Spannung unten ankommt.
Gast #3418306
Lesenswert?
• ▲
▼
Nicolas S. schrieb:
>> Förderhöhe von 110 m
>
> Föderhöhe = Höhe, bei der nichts mehr rauskommt.

Japp - d. h. auf Erdniveau schafft die Pumpe einen Überdruck von 0,5 Bar 
- das ist nicht gerade üppig, hängt aber von der weiteren Installation 
ab, ob es ausreicht (lange, vergleichsweise dünne Leitungen zum 
Verbraucher fressen diesen Druckunterschied schnell auf).

On topic: Messe bitte einmal die Spannung bzw. deren Verlauf am Ausgang 
der Steuerung/Schutzeinrichtung im Anlaufmoment; sonst können wir hier 
nur raten.
Gast #3418324
Lesenswert?
• ▲
▼
Moin,

so eine Pumpenmotor ist auch nur ein Mensch - wenn er unterfordert ist, 
isses nix und wenn er überfordert ist, auch nicht.

Im Klartext: Eine Pumpenkennlinie hat drei Bereiche:

- Einen links mit hoher Förderhöhe und geringer Fördermenge. In diesem 
Bereich ist die Leistungsaufnahme niedrig und der cos phi ebenfalls. Der 
Betrieb in diesem Bereich ist nicht gesund, da ein sehr hoher Axialschub 
entsteht und die Motorlager belastet. Der Motorschutz sollte in diesem 
Bereich abschalten

- Einen idealen Bereich von ca. 30-120% der Nennfördermenge mit 
mittlerer Förderhöhe und mittlerer Fördermenge. In diesem Bereich geht 
die Leistungsaufnahme bis zur Nennleistung und der cos phi ist hoch. Der 
Betrieb in diesem Bereich ist gesund, und vorgesehen. Der Motorschutz 
sollte in diesem Bereich nicht abschalten.

- Einen Überlastbereich ab ca. 120% der Nennfördermenge mit geringer 
Förderhöhe und hoher Fördermenge. In diesem Bereich geht die 
Leistungsaufnahme über die Nennleistung hinakus, der Motor wird 
überlastet und der cos phi fällt wieder ab. Der Betrieb in diesem 
Bereich ist nicht gesund, da der Motor überladtet wird. Der Motorschutz 
sollte in diesem Bereich abschalten
Gast #3418334
Lesenswert?
• ▲
▼
Ich vergaß zu erwähnen: Der cos phi von Unterwassermotoren ist eher 
lausig (~0,6-0,8, im teillastbereich noch niedriger) - wenn das 
Motorschutzgerät nicht vom Pumpenhersteller kommt, ist es möglicherweise 
einfach zu hoch eingestellt.
Gast #3418406
Lesenswert?
• ▲
▼
Danke an euch alle für die sehr hilfreichen Tips und Hinweise :
Die Pumpe ist eine GRUNDFOS SP 3A-25, das Originalkabel hat 4 x 1,5 qmm 
(70 m) !
Werde jetzt einige Tests durchführen . Nochmals Danke.
Gast #3418572
Lesenswert?
• ▲
▼
> Der cos phi von Unterwassermotoren ist eher
> lausig (~0,6-0,8, im teillastbereich noch niedriger)

Sieht so aus >>

Die o.a. Daten 1,5 kW, 400 Volt, 4,2 A bedeuten eine Scheinleistung von
2,9 kvar, ergo wäre bei einem Wirkungsgrad von 80%

cos(φ) = 1,5kW / (0,8 * 2,9kvar) = 0,65
Gast #3418578
Lesenswert?
• ▲
▼
U. B. schrieb:
> Die o.a. Daten 1,5 kW, 400 Volt, 4,2 A bedeuten eine Scheinleistung von
> 2,9 kvar, ergo wäre bei einem Wirkungsgrad von 80%

was hat der Wirkungsgrad mit dein cos phi oder der Scheinleistung zu 
tun?

eine Schaltung kann auch bei 0.1Cos phi 100% Wirkungsgrad haben.
Gast #3418737
Lesenswert?
• ▲
▼
Beim 3~Motor wird i.d.R. angegeben:

Nenndrehzahl, Nennspannung U, Nennstrom I, Nennabgabeleistung P, 
Leistungsfaktor cos(φ).

In diesem Fall fehlt der Leistungsfaktor, zu dessen Abschätzung kann man 
ja z.B. 80% Wirkungsgrad annehmen, 100% sind da weniger realistisch.

Es gilt der Zusammenhang:

P = √3 U I η cos(φ)
Gast #3419097
Lesenswert?
• ▲
▼
Wenn als Fehlercode in der Anzeige des MP 204 (ziemlich „intelligentes“* 
Teil) eine 113 A (Fehler=Trip) oder 113 E (Warnung=Warning) angezeigt 
wird ist die Bedeutung nicht „cos phi minus“ sondern „cos phi min.“ 
(min. = Minimum), dieser  wird unterschritten.
Minus und Minimum ist schon ein Unterschied.

Die Werkseinstellung ist 0.4 für min. und 0.99 für den max. Wert.
Die anderen Parameter/Grenzwerte sind auch einstellbar.

Nach der Standard Zeit von 5s (Warning) wird dann abgeschaltet (Trip).

Neben der Stromaufnahme wird über den cos phi eine Verstopfen, der 
Leerlauf oder andere Fehler überwacht.

Du kannst die Trip Time höher setzen, cos phi min. niedriger wählen, 
nach anderen Ursachen (Stopfer, kein Wasser, etc.) suchen. Mit ersteren 
Einstellungen wird natürlich die Schutzfunktion reduziert.


*: Es detektiert  misst  speichert

Überlast
Unterlast (Trockenlauf)
Übertemperatur Motor
Phasenausfall
Drehfeldrichtung
Überspannung
Unterspannung
Netzspannung
Netzstrom
cos phi
ungleichmässiger Phasenstrom (DS Betrieb)
Wert Betriebskondensator! (WS Betrieb)
Wert Anlaufkondensator! (WS Betrieb)
Isolationsfehler
Netzwerkunterbrechung
Oberwellen
Anzahl Starts
Betriebsstunden
usw.

Lese doch mal die Betriebsanleitung, da steht noch mehr (ich arbeite 
nicht bei Grundfos).
Gast #3419730
Lesenswert?
• ▲
▼
Der Motor MS 402 hat folgende Werte (aus Datenblatt)

Nennstrom 4,2A

Wirkungsgrad 50% - 68%
Wirkungsgrad 75% - 73%
Wirkungsgrad 100% - 75%

cos phi 50% - 0,50
cos phi 50% - 0,64
cos phi 50% - 0,75

Der Spannungsverlust über die 70m leitung dürften ca. 1,5% sein.

Antwort schreiben

Hinweis: der ursprüngliche Beitrag ist mehr als 6 Monate alt. Bitte hier nur auf die ursprüngliche Frage antworten, für neue Fragen einen neuen Beitrag erstellen.

Formatierung
  • [c]C-Code[/c]
  • [code]Code in anderen Sprachen, ASCII-Zeichnungen[/code]
  • [math]Formel in LaTeX-Syntax[/math]
  • [[Titel]] – Link zu einem Artikel
  • Verweis auf einen anderen Beitrag: Rechtsklick auf dessen Beitrags-ID (#8078628), „Adresse kopieren“, in den Text einfügen

Mehr zur Formatierung

Längeren Sourcecode als Anhang, nicht in den Text. JPG nur für Fotos und Scans; Zeichnungen und Screenshots als PNG oder GIF. Siehe Bildformate.

Schon registriert? Anmelden

Wird nicht angezeigt. Wir schicken dir einen Link; sobald du damit bestätigst, erscheint dein Beitrag.

Mit dem Abschicken legst du einen kostenlosen Account an und erkennst die Nutzungsbedingungen und die Datenschutzerklärung an.