Cos Phi bei Tiefbrunnenpumpe

Gast #3417381
Lesenswert?

Ich habe in Spanien eine 3-phasische Tiefbrunnenpumpe (1,5 KW, 400 Volt, 
4,2 A) mit Motorschutzeinrichtung installiert.
Nun erscheint häufig die Fehlermeldung : cos phi minus
Was bedeutet das in diesem Fälle und was kann ich dagegen tun ?
Gast #3418306
Lesenswert?

Nicolas S. schrieb:
>> Förderhöhe von 110 m
>
> Föderhöhe = Höhe, bei der nichts mehr rauskommt.

Japp - d. h. auf Erdniveau schafft die Pumpe einen Überdruck von 0,5 Bar 
- das ist nicht gerade üppig, hängt aber von der weiteren Installation 
ab, ob es ausreicht (lange, vergleichsweise dünne Leitungen zum 
Verbraucher fressen diesen Druckunterschied schnell auf).

On topic: Messe bitte einmal die Spannung bzw. deren Verlauf am Ausgang 
der Steuerung/Schutzeinrichtung im Anlaufmoment; sonst können wir hier 
nur raten.
Gast #3418324
Lesenswert?

Moin,

so eine Pumpenmotor ist auch nur ein Mensch - wenn er unterfordert ist, 
isses nix und wenn er überfordert ist, auch nicht.

Im Klartext: Eine Pumpenkennlinie hat drei Bereiche:

- Einen links mit hoher Förderhöhe und geringer Fördermenge. In diesem 
Bereich ist die Leistungsaufnahme niedrig und der cos phi ebenfalls. Der 
Betrieb in diesem Bereich ist nicht gesund, da ein sehr hoher Axialschub 
entsteht und die Motorlager belastet. Der Motorschutz sollte in diesem 
Bereich abschalten

- Einen idealen Bereich von ca. 30-120% der Nennfördermenge mit 
mittlerer Förderhöhe und mittlerer Fördermenge. In diesem Bereich geht 
die Leistungsaufnahme bis zur Nennleistung und der cos phi ist hoch. Der 
Betrieb in diesem Bereich ist gesund, und vorgesehen. Der Motorschutz 
sollte in diesem Bereich nicht abschalten.

- Einen Überlastbereich ab ca. 120% der Nennfördermenge mit geringer 
Förderhöhe und hoher Fördermenge. In diesem Bereich geht die 
Leistungsaufnahme über die Nennleistung hinakus, der Motor wird 
überlastet und der cos phi fällt wieder ab. Der Betrieb in diesem 
Bereich ist nicht gesund, da der Motor überladtet wird. Der Motorschutz 
sollte in diesem Bereich abschalten
Gast #3419097
Lesenswert?

Wenn als Fehlercode in der Anzeige des MP 204 (ziemlich „intelligentes“* 
Teil) eine 113 A (Fehler=Trip) oder 113 E (Warnung=Warning) angezeigt 
wird ist die Bedeutung nicht „cos phi minus“ sondern „cos phi min.“ 
(min. = Minimum), dieser  wird unterschritten.
Minus und Minimum ist schon ein Unterschied.

Die Werkseinstellung ist 0.4 für min. und 0.99 für den max. Wert.
Die anderen Parameter/Grenzwerte sind auch einstellbar.

Nach der Standard Zeit von 5s (Warning) wird dann abgeschaltet (Trip).

Neben der Stromaufnahme wird über den cos phi eine Verstopfen, der 
Leerlauf oder andere Fehler überwacht.

Du kannst die Trip Time höher setzen, cos phi min. niedriger wählen, 
nach anderen Ursachen (Stopfer, kein Wasser, etc.) suchen. Mit ersteren 
Einstellungen wird natürlich die Schutzfunktion reduziert.


*: Es detektiert  misst  speichert

Überlast
Unterlast (Trockenlauf)
Übertemperatur Motor
Phasenausfall
Drehfeldrichtung
Überspannung
Unterspannung
Netzspannung
Netzstrom
cos phi
ungleichmässiger Phasenstrom (DS Betrieb)
Wert Betriebskondensator! (WS Betrieb)
Wert Anlaufkondensator! (WS Betrieb)
Isolationsfehler
Netzwerkunterbrechung
Oberwellen
Anzahl Starts
Betriebsstunden
usw.

Lese doch mal die Betriebsanleitung, da steht noch mehr (ich arbeite 
nicht bei Grundfos).

Antwort schreiben

Bitte melde dich an, um einen Beitrag zu schreiben.

oder

Mit Google-Account einloggen

Die Registrierung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.

Jetzt registrieren