Phasenabschnitt kapazitive Last

Gast #3430977
Lesenswert?

hallo,

ich habe ein Verständnisproblem beim Einsatz von Phasenan- und 
Abschnitt. Bei einer kapazitiven Last ist die Stromstärke doch 
proportional zum Anstieg der Spannung. Wenn ich also Phasenanschnitt 
habe, ist am Anschnitt der Anstieg und damit der Strom sehr groß, bei 
Phasen Abschnitt ist das doch aber genauso!?

Die Spannung sinkt beim Abschnitt von einem bestimmten Wert auf null, 
ergo ist der Anstieg ein großer negativer Wert -> hohe Stromstärke. Habe 
ich irgendwas übersehen?

lg
Gast #3430987
Lesenswert?

konfusius schrieb:
> Wenn ich also Phasenanschnitt habe, ist am Anschnitt der Anstieg
> und damit der Strom sehr groß,

Richtig, der (leere) Kondenstaor wird an eine hohe Spannung gechaltet 
und lädt sich schlagartig auf.

> bei Phasen Abschnitt ist das doch aber genauso!?

Nein, es ist abgetrennt, die Spannung sinkt so langsam, wie sich der 
Kondensator entlädt. Über den abgeschalteten Phasenabschnittdimmer 
fliesst kein Strom zurück der den Kondensator (schlagartig) entladen 
würde, denn er produziert ja keinen Kurzschluss (0V) am Eingang.

Antwort schreiben

Bitte melde dich an, um einen Beitrag zu schreiben.

oder

Mit Google-Account einloggen

Die Registrierung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.

Jetzt registrieren