Umbau Wärmepumpe (Midea-Split) Heizungsateuerung

OP #3446530
Lesenswert?

Sie läuft!
Klima-Split-Innenteil durch Plattenwärmetauscher ersetzt. Innenteil 
evakuiert, Ventile geöffnet, Innen- und Außenteil mit vier E-Leitungen 
verbunden, Stecker rein, fertig.

Die WP läuft ohne Änderungen an der Steuerung und ohne Fernbedienung an. 
Am PWT sind vier Temperatursensoren und ein Flowmeter. Die erste 
Auswetung nach ca 30 Min Laufzeit ergibt bei 870Watt elektrisch 10,2° x 
320 l x 1,163 =3,79 kW oder Az 4,36. Ich bin begeistert.

Da die WP mit knapp 1kW elektrisch recht klein dimensioniert ist, kann 
ich die Steuerung auf eine reine ein/aus-Steuerung beschränken. Ein 
Zugriff auf den Frequenzumrichter ist gar nicht erforderlich.
Angehängte Dateien:
OP #3447401
Lesenswert?

Links die Steuerung des Innenteils, rechts der weiterzuverwendende Rest.

Der Lüftermotor - 310V DC 30W Dauermagnet - hat offenbar einen eigenen 
Inverter. Zum Wegschmeißen/Nichtbenutzen eigentlich zu schade. Da die 
Steuerung ohne die beiden Stellmotoren und ohne den Lüftermotor 
wahrscheinlich nicht läuft, habe ich sie erstmal dran gelassen.

Die beiden Temperatursensoren messen vermutlich die Differenz zwischen 
Verflüssiger und angesaugter Raumluft zur Regelung der  Lüfterdrehzahl. 
Da der Lüfter nicht gebraucht wird, können sie erstmal außen vor 
bleiben.

Am PWT sind an den Abgängen jeweils ds1820 1-wire-Sensoren.  Die 
Sensoren werden zu einer Streifenrasterplatine mit 20Pin Stiftsleiste 
geführt. Hieran wird das ATMEGA1284-board aufgesteckt. Bislang werden 
über dieses Board über IR-Fernbedienung drei Stechdosen geschaltet 
(Midea, UMwälzpumpe, später Dreiwegeventil) sowie die Sensoren 
ausgewertet. Zufälliger Wert nach längerer Laufzeit:
Midea-Gas 46,4
Midea-fl  22,6
Vl        31,6
Rl        25,8
Q        640 l/min
ergibt 4,3 kW und bei 843W eine Az von 5,12 (ca 8° Außentemperatur)
Angehängte Dateien:
Gast #5299206
Lesenswert?

Hallo,
versuche mich auch am Umbau. Meine Frage, kann jemand etwas zur 
Kommunikationsleitung (Signal)zw. Innen- und Außenteil sagen bzw. 
welches Protokoll dort gesprochen wird bzw. was man dort ggf. emulieren 
müsste, wenn man das Innenteil durch einen Plattenwärmetauscher ersetzt?
Vielen Dank!
Gast #6061957
Lesenswert?

Servus,

hast Du was rausbekommen?

Ich plane demnächst auch einen Umbau eines anderen Modells, habe aber 
eigentlich mit WT vor dem Innenteil geplant. Aber wenn möglich wäre eine 
Steuerung rein mit dem Überschussstrom der PV-Anlage das Beste.

Danke!
(Firma: Funkenflug Industries) #6062463
Lesenswert?

> Der Lüftermotor - 310V DC 30W Dauermagnet - hat
> offenbar einen eigenen Inverter
Hat er, meist mit Drehzahl-Rückmeldung an die Hauptplatine.

Das Protokoll bei den Anlagen ist proprietär, jeder Hersteller kocht 
sein eigenes Süppchen und meistens sind die Protokolle nicht mal 
zwischen verschiedenen Modellreihen kompatibel.
#7187702
Lesenswert?

Wie kommt man darauf eine split auf wasser umzubauen? Bodenheizung?

Warum nicht gleich eine luft-wasser kaufen die ohne komplizierte 
leitunge auskommt, wo alles zusammengebaut ist und nur die wasserleitung 
raus geht?

Die luft-wasser sind vom preis her ja nicht teurer. Oder jeute schon?

Antwort schreiben

Bitte melde dich an, um einen Beitrag zu schreiben.

oder

Mit Google-Account einloggen

Die Registrierung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.

Jetzt registrieren