Jute Mute schrieb:
> Wird durdh die
> Verdrillung das Signal irgendwie besser durchgeleitet?
Ja!
Bei Verdrillung:
1. Symmetrisches Signal wird dabei eingesetzt, daher weniger
Abstrahlung/Einstrahlung. Es ginge sogar ohne Schirmung, im Idealfall.
2. Auf Nachbarleitung wird unterwegs abwechselnd von einer der beiden
Adern überkoppelt, sodass sich durch Kompensation nahezu Null als
Kopplungsfaktor ensteht. Gegenseitige Beeinflussung der Aderpaare also
gering.
3. Wellenwiderstand ist um den Faktor 4 größer. Daher Signalverluste
durch Längswiderstand der Leitung geringer.
4. einfachere Treiber, da diese nicht so viel Strom liefern müssen.
usw.