Hallo! Ich bin mir unsicher welchen Querschnitt ich benötige. Ich habe diese LED: RGB: http://m.ebay.de/itm?itemId=380465161145 Warmweiss: http://m.ebay.de/itm/160943070266?cmd=VIDESC&gxo=true Stripe Länge je 3m Gedimmt wird mit: http://www.dalcnet.com/en/products/dimmer/led-dimmer-pro-series/ 4-Kanal. RGB und Warmweiss als mit einem Controller. Jedoch sind die Angaben des Hersteller irriterend für mich. Haben die nun 5A oder 2A bei Warmweiss und wieviel bei RGB? Ich habe eine Leitungslänge vom Controller bis Beginn Stripe von 7m. Welchen Querschnitt soll ich nun nehmen? Wenn jemand die 5050er und die 3528er Led kennt, kann ich die Leistungsaufnahme pro Meter selbst errechnen? Eine LED müsste ja konstanten Leistung benötigen. Ledanzahl * Typ = Leistungsaufnahme? danke! Gustav.
:
Bearbeitet durch User
Gustav Meier schrieb:
> Leitung sauer schnitt...
Warum ist die Leitung sauer?
ich schrieb: > Gustav Meier schrieb: > >> Leitung sauer schnitt... > > Warum ist die Leitung sauer? Hallo! Sorry, automatische Korrektur beim tippen. Habe richtig nun gestellt. Gustav
Gustav Meier schrieb: > ich schrieb: >> Gustav Meier schrieb: >> >>> Leitung sauer schnitt... >> >> Warum ist die Leitung sauer? > > Hallo! > > Sorry, automatische Korrektur beim tippen. Habe richtig nun gestellt. > > Gustav Ok, kein Problem :-) Vor dem Abschicken nochmal lesen, dann kann sowas nicht passieren. Gruß
mahwe schrieb: > 0,5qmm-1qmm Echt, so wenig? Dachte falls wirklich 5A gezogen wird, bei 12V, bräuchte ich etwa 2,5qmm Eventuell kann mir jemand sagen, wieviel A eine Farbe auf 3m zieht? Ich möchte gerne auf den Dimmer 2-3 Stripes mit je 3m hängen. Also Rot, Grün Blau und die WW. Der Dimmer kann lt. Datenblatt 5A pro Kanal. Vielen Dank Gustav
Also 2,5mm² kannst schon mit bis zu 25A belasten. Da hast du dich mächtig verschätzt. Ich häng dir mal ein PDF an mit einer Belastbarkeits-Tabelle.
Gustav Meier schrieb: > Echt, so wenig? > Dachte falls wirklich 5A gezogen wird, bei 12V, bräuchte ich etwa 2,5qmm > Der Dimmer kann lt. Datenblatt 5A pro Kanal. 1mm² reicht da locker... bei 20A wären 2.5mm² angebracht... das wichtigste ist: bei den stripes brauchst du einspeisepunkte jeden meter - ansonsten leuchten die LEDs am Ende nicht mehr richtig und die Dinger werden durch die Verlustleistung der Leitungen auf der Platine sehr heiß!
Hallo Ihr beide! Ahh, ich hab die Summe genommen. Daher bin ich auf 2,5 qmm gekommen. Alle 1m einspeisen ist schwierig und aufwendig. Habe mal angeschlossen und das das Ende dunkler ist, ist mir nicht direkt aufgefallen. Oder kann ich am Anfang und Ende einspeisen. Das wäre einfacher. Kann mir jemand sagen wieviel A auf 3m pro Kanal kommt. Möchte eben mehrere auf einen Dimmer hängen. Bei 7m muss noch ein Spannungsabfall beachtet werden? Danke!
Bei 3m speise besser von beiden Enden aus ein. Die Leiterbahnen sind häufig zu dünn in den Stripes. 1mm² reicht aus, besser / heller wirds natürlich mit etwas stärkeren Leitungen.
Hallo! Nur nochmal zu Sicherheit. Ich benötige den Querschnitt der 12V Leitung zu den LEDś ... wenn ich in div. Onlineberechnungsseiten diesen berechne, erhalte ich bei 12V mit 5A und 10m Kabellänge einen Vorgabe von 7mm² Danke!
Hab nun genauere Infos(?): http://stuckleistenstyropor.de/LED-Strip-Typen Hier sind die LED Typen gut erklärt finde ich. http://www.egonraich.it/Rechnen/Rechner.aspx Hier kann ich mir alles errechnen lassen. Ich habe 3m RGB und WW nebeneinander: WW (60Led/m) = 7,2W Total bei 3528 RGB (60Led/m) = 2,4W Total pro Farbe bei 3528 Bei 10m Kabellänge benötige ich tatsächlich nur 1mm² Ich werde die Stripes noch an unserem Netzteil anhängen und ablesen ob die Stromaufnahme bei den 3m wirklich passen. Bei den 5050er sieht es schon anders aus. Da habe ich 6m Stripelänge: WW (60LED/m) = 86,4W Total bei 5050 RGB (60LED/m) = 28,8W Total pro Farbe bei 5050 Bei 10m Kabellänge benötige ich nun bei WW 5,71mm² und bei R/G/B je 1,9mm² Auch würde bei WW die max. Leistung des Dimmer überschritten. Abschließende Frage: Ändert es etwas an der Leistungsaufnahme pro 12V Ader wenn ich von beiden Seiten einspeise? Halbiert sich dann die Leistung pro Seite? Danke!
Gustav schrieb: > ... wenn ich in div. Onlineberechnungsseiten diesen > berechne, erhalte ich bei 12V mit 5A und 10m Kabellänge einen Vorgabe > von 7mm² Was ist denn die Berechnungsgrundlage. Bei Glühbirnen definiert häufig der zulässige Spannungsabfall den Kabelquerschnitt und der hängt dann von der Länge ab. Die Strombelastbarkeit der Kabel ist durch die Eigenerwärmung begrenzt.
Gustav schrieb: > Bei 10m Kabellänge benötige ich nun bei WW 5,71mm² und bei R/G/B je > 1,9mm² Du vergißt bei der Betrachtung der RGB-Streifen, dass die 12V-Ader den vollen gemeinsamen Strom tragen muss. Die drei Farbadern des Kabels werden natürlich nur mit dem Strom einer der Grundfarben belastet und das ist minimal 1/3 des Versorgungsstromes.
Hallo! Du meinst den gemeinsamen Plus ? Wenn alle 3 Farben ein sind, muss ich den Querschnitt dann für alle 3 Farben die Leistung zusammen zählen? Danke!
Der Querschnitt bei LED Strips ist eher zweitrangig. Sicher muss er auch passen, aber wichtiger ist der Spannungsabfall. Bei nur 12VDC wirkt sich der sehr stark aus. Beispiel: 0,5mm², Kupfer, 5A, 5m: 14,88% == 1,7856V 0,5mm², Alu (CCA), 5A, 5m: 21,93% == 2,6316V 1mm², Kupfer, 5A, 5m: 7,44% == 0,8928V 1mm², Alu (CCA), 5A, 5m: 10,98% == 1,3176V Soweit ich mal gehört habe werden solche Niederspannungssysteme für LEDs von der Zuleitung in Zukunft auch Beschränkt. Also wenn du einen 0,5mm² Kupfer Leiter mit 5m Länge nimmst kommen am Ende nurmehr 10,2V raus. Durch Spannungsveränderung verändert die LED ihr Lichtspektrum. Da muss man aufpassen! Ich selber habe bei meiner Stiege 11x30cm LED Stripes. Die fahre ich alle mit einem 0,5mm² CCA Kabel (Lautsprecherkabel) an. Ist hier aber egal, da pro Streifen nur ca. 350mA fliessen.
:
Bearbeitet durch User
Hallo, ich habe 2 led-strips von jeweils 10cm. Frage:Kann ich die Strips mit einem Kabel von 0,14mm² anschließen. Ich wäre dankbar um eine Antwort.
ich schrieb: > Also 2,5mm² kannst schon mit bis zu 25A belasten. Da hast du dich > mächtig verschätzt. Ja wenn man nur die Erwärmung berücksichtigt. Im vorliegendem Fall ist der Spannungsabfall aber wichtig. Also ist der von dir genannte Querschnitt zu gering.
Bitte melde dich an um einen Beitrag zu schreiben. Anmeldung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.
Bestehender Account
Schon ein Account bei Google/GoogleMail? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen
Mit Google-Account einloggen
Noch kein Account? Hier anmelden.