Power up Dieselgenerator

Gast #3563043
Lesenswert?

Hallo zusammen,

kennt sich jemand mit dem Hochfahrverhalten von Dieselgeneratoren aus? 
Was passiert mit dem Ausgang im Anlauf. Kann es ggf. kritisch sein, wenn 
die Last schon zugeschaltet ist? Oder schaltet der Generator die Last 
erst frei, wenn er hochgefahren ist?

Gruß Bruno
#3564116
Lesenswert?

Ich habe 15 Jahre Notstromanlagen betreut, die großen mit 5MW 
(6800PS-Diesel), die kleinen mit 1MW (1300PS-Diesel).

Die werden mit Druckluft gestartet und schalten die Last erst bei 
Nenndrehzahl zu.
Die Last beim Start gekuppelt zu lassen ist aus zwei Gründen keine gute 
Idee:
1. der Anlasser schafft es nicht, den Motor zu drehen,
2. die niedrige Frequenz während des Hochdrehens kann Verbraucher 
zerstören.

Also lieber erst auf Spannung und Frequenz fahren, dann die Last 
zuschalten.
Bei Netz-Parallelbetrieb sowieso, sonst kracht's im Gebälk. :-)