Steinmetzschaltung - Kondensatoren in Serie

Gast #3567641
Lesenswert?
• ▲
▼
Hallo!

Ich brauche einen Betriebs- bzw. Anlaufkondensator für eine 
Steinmetzschaltung um einen Drehstrohmmotor am Wechselstrom zu 
betreiben. Ich hab noch einen Haufen Kondensatoren herumliegen, die 
allerdings nur bis 250 V AC gehen. Kann ich die Bedenkenlos in Serie 
Schalten um die notwendige Spannungsfestigkeit zu erreichen?

Viele Grüße
Markus
Gast #3567719
Lesenswert?
• ▲
▼
Think schrieb:
> Bei einer Reihenschaltung von 2 gleich großen Kondensatoren halbieren
> sich die Einzelspannungen.

Das ist mir Bewusst. Es sind MKP Kondensatoren mit 32 µF ± 10 %. Ich 
würde 16 Stück paarweise seriell, parallel verbinden um ca. 128 µF zu 
erhalten. Spricht da etwas dagegen?
Gast #3568060
Lesenswert?
• ▲
▼
Ein grober Richtwert sind 70µF pro 1kW Motorleistung. Aber du weißt 
schon das deine Spannung und somit auch der Strom ansteigen kann, wenn 
der Kondensator nicht passt? Stichwort Reihenschwingkeis...

Antwort schreiben

Hinweis: der ursprüngliche Beitrag ist mehr als 6 Monate alt. Bitte hier nur auf die ursprüngliche Frage antworten, für neue Fragen einen neuen Beitrag erstellen.

Formatierung
  • [c]C-Code[/c]
  • [code]Code in anderen Sprachen, ASCII-Zeichnungen[/code]
  • [math]Formel in LaTeX-Syntax[/math]
  • [[Titel]] – Link zu einem Artikel
  • Verweis auf einen anderen Beitrag: Rechtsklick auf dessen Beitrags-ID (#8078628), „Adresse kopieren“, in den Text einfügen

Mehr zur Formatierung

Längeren Sourcecode als Anhang, nicht in den Text. JPG nur für Fotos und Scans; Zeichnungen und Screenshots als PNG oder GIF. Siehe Bildformate.

Schon registriert? Anmelden

Wird nicht angezeigt. Wir schicken dir einen Link; sobald du damit bestätigst, erscheint dein Beitrag.

Mit dem Abschicken legst du einen kostenlosen Account an und erkennst die Nutzungsbedingungen und die Datenschutzerklärung an.