Ich habe meinen FI - Schalter getestet. Das Testgerät hatte einen einstellbaren Prüfstrom. Schon bei 14mA hat der 30mA-FI ausgelöst. Ist das normal, dass die FIs schon eher auslösen?
|
Anzeige
|
30mA-FI löst schon bei 14mA Strom aus
Gast
#3568094
Ich habe meinen FI - Schalter getestet. Das Testgerät hatte einen einstellbaren Prüfstrom. Schon bei 14mA hat der 30mA-FI ausgelöst. Ist das normal, dass die FIs schon eher auslösen?
Gast
#3568103
Hast du schaltnetzteile eingesteckt, die leitennauch was zum Schutzleiter
Gast
#3568105
Ist normal. Sei froh, das er so früh auslöst, über 30mA wäre er defekt.
Gast
#3568107
Es ist normal dass ein 30 mA FI schon bei 15 ma auslösen kann. Mich würde noch interessieren, wie lange der braucht um auszulösen.
Gast
#3568118
Es ist sinnlos diesen Test, womöglich mit Widerständen, außerhalb einer Prüfschaltung, zu machen. Wer weiß denn, wo dein Schaltkreis sonst noch "undicht" ist. Sowohl die normalen Leitungen, als auch Filter im Eingang verschiedener Verbraucher, als auch die oben genannten Schaltnetzteile, sind nicht ganz "dicht" bzw. produzieren etwas Fehlerstrom. Dein FI aber registriert die Summe.
Gast
#3568121
Oliver Heinrichs schrieb: > Mich würde noch interessieren, wie lange der braucht um auszulösen. <0,4s wenn es kein "S" Typ ist.
Gast
#3568216
Schmittchen Schleicher schrieb: > Ich habe meinen FI - Schalter getestet. Das Testgerät > hatte einen einstellbaren Prüfstrom. Schon bei 14mA hat > der 30mA-FI ausgelöst. Ist das normal, dass die FIs schon > eher auslösen? Aber ja. Nach meiner dunklen Erinnerung sagt die Norm, dass ein 30mA-FI spätestens bei 30mA auslgelöst haben muss. Eher auslösen ist (in gewissen Grenzen) kein Problem.
Gast
#3568267
Die Grenze für Fi ist In -50% Antwort schreiben |