Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Dreihphasen - Leistung: Wo ist mein Fehler?


von bamboocha (Gast)


Lesenswert?

Hallo zusammen,

ich verstehe bei einem Wendeschütz die Leistungsangabe nicht ganz. Es 
ist angegeben: 6A/2.2kW

So, mit 2A*400V*sqrt(3) komm ich auf 1385W. Was hat das zu bedeuten? 
Stern-Dreieck sollte ja egal sein bei gegebenem Strom.

von blabber (Gast)


Lesenswert?

Die angegebene Leistung ist eine Wirkleistung (P). Du berechnest die 
Scheinleistung (S). Da fehlt cos phi (Wirkleistungsfaktor).

von bamboocha (Gast)


Lesenswert?

Dann wäre meine Wirkleistung ja noch niedriger oder?

von Ansgar K. (malefiz)


Lesenswert?

Was hat Rechnung 1 mit Leistungsangabe des Schütz zu tun?

6A ist meist der thermische Strom welches das Schütz schalten kann. 
Welche einer Ohmschen Last entspricht und diese liegt bei einem Motor 
nicht vor.
Da Induktivität schwerer zu schalten sind sinkt die Leistung auf in 
deinem Fall 2,2kW

von bamboocha (Gast)


Lesenswert?

Das heisst bei 6A pro Kontakt wären das 4,1kW die ich ohmsch schalten 
könnte und induktiv nur 2,2kW?

von Possetitjel (Gast)


Lesenswert?

bamboocha schrieb:

> ich verstehe bei einem Wendeschütz die Leistungsangabe
> nicht ganz. Es ist angegeben: 6A/2.2kW
>
> So, mit 2A*400V*sqrt(3) komm ich auf 1385W.

???

> Was hat das zu bedeuten?

Dass Du Quatsch rechnest? :)

> Stern-Dreieck sollte ja egal sein bei gegebenem Strom.

Ja, ist es. Und da es egal ist, darf man sich immer
einen Verbraucher in Stern-Schaltung vorstellen. Das
hat den Vorteil, dass der Leiterstrom (der in der Ader
der Zuleitung fließt) gleich dem Strangstrom (im
"Strang" des Verbrauchers, also der Motorwicklung) ist.

Nun ist Folgendes zu beachten:

1) Stromangaben sind meines Wissens immer Leiterströme für
   eine Phase. Du darfst also nicht mit 2A rechnen, sondern
   musst 6A ansetzen.
   Es folgt: 6A*400V*sqrt(3) = 4.1kW bzw. 6A*230V*3 = 4.1kW.

2) Jetzt kommt Ansgar k. zum Zuge: Die Diskrepanz zwischen
   4.1kW (berechnet) und 2.2kW (Typenschild) rührt
   (vermutlich) daher, dass ein Wendeschütz für Motoren,
   also induktive Lasten gedacht ist. Die 6A dürftest Du
   nur bei rein ohmschen Lasten ausnutzen; ich habe aber
   noch nie gehört, dass sich eine Heizung durch ein
   Wendeschütz auf Kühlung schalten lässt :)

3) Insofern hat auch blabber Recht: Ich hätte unter 1)
   wahrscheinlich 4.1kVA schreiben müssen. Zulässiger
   Leiterstrom ist 6A; zulässige Scheinleistung ist
   also 4.1kVA. Zulässige Motornennleistung ist aber
   nur 2.2kW. Der Unterschied kommt aus dem cos_phi
   und dem Wirkungsgrad.

Alle Angaben nach bestem Wissen, aber ohne Gewähr!

von Possetitjel (Gast)


Lesenswert?

bamboocha schrieb:

> Das heisst bei 6A pro Kontakt wären das 4,1kW die ich
> ohmsch schalten könnte und induktiv nur 2,2kW?

Eigentlich noch anders: Bei 6A pro Kontakt kannst Du 4.1kVA
schalten. Bei einer ohmschen Last sind das natürlich 4.1kW.

Bei typischen Drehstrom-Motoren sind das aber nur 2.2kW
(wegen Leistungsfaktor und Wirkungsgrad).

Ist zumindest meine Interpretation.

von bamboocha (Gast)


Lesenswert?

Ach jetzt ist der Groschen gefallen...

Vielen Dank!

Bitte melde dich an um einen Beitrag zu schreiben. Anmeldung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.
Bestehender Account
Schon ein Account bei Google/GoogleMail? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen
Noch kein Account? Hier anmelden.