Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Trenntraffo Fragen


von Rafael G. (pahnto)


Lesenswert?

Hallo,

in einem Schaltschrank kommen 3 Phasen an + Erdung, kein Neutralleiter, 
jetzt soll ein 230V Gerät eingebaut werden, ohne Neutralleiter gehts es 
leider nicht so einfach.

Ich habe ein Trenntraffo 400V/230V 1.06A der schonmal von der Leißtung 
passt.

Es sind folgende anschlüsse Primär 0/-5%/400/+5% und Sekundär 0/230V.

Jedoch habe ich keine Idee wie ich den anschließen soll... Oder ist das 
mit einem Trenntraffo garnicht möglich ?

Bedanke mich schonmal

Grüße
Rafael

von Michael H. (mueckerich)


Lesenswert?

Anschlüsse 0 an eine Phase und 400 an eine andere Phase. Dann hast du 
auf der Sekundärseite 230V und das Potentialgetrennt.

von Rafael G. (pahnto)


Lesenswert?

Danke werde es dann so machen!

Grüße Rafael

von Marian (phiarc) Benutzerseite


Lesenswert?

Stimmt so, aber Schaltschrank, Trenntrafo / Schutztrennung, "soll 
gemacht werden" klingt
a) nach professionellem Umfeld
b) nach man sollte eine Fachkraft hinzuziehen

von Rafael G. (pahnto)


Lesenswert?

Hallo Marian ,

danke für die Bestätigung, dass es so geamcht wird, aber ich möchte es 
selber machen.

von Leglel (Gast)


Lesenswert?

Und schließt du den PE noch an?

von Rafael G. (pahnto)


Lesenswert?

Ja, am Traffoeisen ist ein Schraubverbindung vorgesehen.

Noch eine Frage,

wär eine 2A Schmelzsicherung zur Primärenabricherung oder ein 
Motorschutzschalter sinvoller bei dem "kleinen" Traffo ?

von Helge A. (besupreme)


Lesenswert?

Eine zweipolige Trennung ist sinnvoll. Motorschutzschalter habe ich für 
diesen Zweck auch schon gesehen. Ideal wäre ein 2-fach 
Sicherungsautomat.
Da werden beide Zuleitungen aufgetrennt.

von Marian (phiarc) Benutzerseite


Lesenswert?

Helge A. schrieb:
> Motorschutzschalter habe ich für
> diesen Zweck auch schon gesehen.

Die haben in manchen Katalogen sogar den Beinamen Trafoschutzschalter. 
Ein "richtiger" Trafoschutzschalter zeichnet sich im wesentlichen nur 
dadurch aus, dass er einen höheren Auslösewert für den 
elektromagnetischen Auslöser hat als vergleichbare Motorschutzschalter.

Von Moeller gibt es ein längliches PDF zur Beschaltung von 
Motorschutzschaltern. Bei 1-phasiger Nutzung alle drei Kontakte gleich 
bestromen, sonst löst der Schutzschalter deutlich unter Nennstrom aus. 
Also N einmal durchführen, L zweimal. Oder umgekehrt.

von Rafael G. (pahnto)


Lesenswert?

Danke für die schnellen Antworten!

Wenn ich ein 2fach Sicherungsautomat (2A  nehme, muss dieser eine D 
Kennlinie haben oder würde ein C Linie auch ausreichen? (Die C's sind 
weitaus günstger)


Marian B. schrieb:
> Bei 1-phasiger Nutzung alle drei Kontakte gleich
> bestromen, sonst löst der Schutzschalter deutlich unter Nennstrom aus.
> Also N einmal durchführen, L zweimal. Oder umgekehrt.

Wie meinst du das mit dem N ? N habe ich ja nicht .

von Marian (phiarc) Benutzerseite


Lesenswert?

Oder welchen Draht auch immer du auf der anderen Seite des Trafos 
anschließt...

von Rafael G. (pahnto)


Lesenswert?

Achso, danke jetzt habe ich es verstanden.

Da Sicherungsautomaten viel günstiger sind, würde ich diese Lösung 
nehmen. Ist dieser das Rchtige Sicherungsautomat ?

http://www.schrack-technik.de/shop/sicherungsautomat-kennlinie-d-2a-2-polig-10ka-bm019202.html

von Helge A. (besupreme)


Lesenswert?

Ja, das paßt!

von Franz (Gast)


Lesenswert?

> in einem Schaltschrank kommen 3 Phasen an + Erdung, kein Neutralleiter,
und du bist dir bei deinem ET-Kenntnisstand sicher, dass das kein PEN 
ist?
was passiert denn wenn du zwischen einer Phase und der angeblichen 
"Erde" eine Last > Duspol mit Lastzuschaltung testweise betreibst?

von Ansgar K. (malefiz)


Lesenswert?

Franz schrieb:
> was passiert denn wenn du zwischen einer Phase und der angeblichen
> "Erde" eine Last > Duspol mit Lastzuschaltung testweise betreibst?

Nichts was soll den passieren.

von Rafael G. (pahnto)


Lesenswert?

Franz schrieb:
> was passiert denn wenn du zwischen einer Phase und der angeblichen
> "Erde" eine Last > Duspol mit Lastzuschaltung testweise betreibst?

Einen Duspol mit Lastzuschaltung besitze ich nicht, nur einen Normalen 2 
Poligen Spannungsprüfer und ein (Multimeter)

Also es ist ein Schaltkasten von einem Kran, mit CEE Stecker am Netz 
angeschlossen, kann ja mal nacher in den Schaltplan gucken, bin mir aber 
sicher, dass es Erde ist.

von Helge A. (besupreme)


Lesenswert?

4-poliger Anschluß ist weder schön noch selten ;)

Trenntrafo dürfte die sicherste Lösung sein.

von Martin B. (statler)


Lesenswert?

Steuertrafos in Schaltschränken werden üblicherweise mit 
Motorschutzschaltern abgesichert. Da die nur in dreipolig zu kaufen 
sind, wird eine Phase durch zwei Strompfade geführt.

von A-Freak (Gast)


Lesenswert?

Wenn der Anschluß über einen Stecker erfolgt dann kann es kein PEN sein 
weil dieser nicht über einen Steckkontakt geführt werden darf.

Die sauberste Lösung wäre folgende Reihenfolge:
- L1 und L2 (oder beliebige andere Kombination von Außenleitern) von der 
Zuleitung nehmen
- Schutzschalter wie oben diskutiert
- an "0V" und "400V" der Primärwicklung vom Trafo anschließen (wie herum 
ist egal)
-------------------------------------
- Schutzerde "PE" mit dem Eisenkern vom Trafo und "0V" der 
Sekundärwicklung verbinden
- "0V" und "230V" der Sekundärwicklung an "N" und "L" von einem 
Fehlerstromschutzschalter anschließen
- am Ausgang vom FI hast du jetzt 230V mit denen du beliebig Steckdosen 
und fest eingebaute Verbraucher versorgen kannst

von Franz (Gast)


Lesenswert?

Ansgar K schrieb
> Nichts was soll den passieren.
du hast die Frage wohl nicht so recht verstanden?

> Wenn der Anschluß über einen Stecker erfolgt dann kann es kein PEN sein
> weil dieser nicht über einen Steckkontakt geführt werden darf.
hast du gelesen und verstanden in welchem Umfeld das real so ist?


anderer Vorschlag:
- wie hoch ist der Aufwand der hier mit dem Trenntrafo beschrieben 
wurde?

- wie hoch wäre der materielle Aufwand den N zu dem Schaltschrank noch 
zu bringen?
ein 5x 2,5 mm2 Kabel wäre wohl einfacher als der ganze Aufwand mit dem 
zusätzlichen Trafo!

von Rafael G. (pahnto)


Lesenswert?

Franz schrieb:
> - wie hoch wäre der materielle Aufwand den N zu dem Schaltschrank noch
> zu bringen?
> ein 5x 2,5 mm2 Kabel wäre wohl einfacher als der ganze Aufwand mit dem
> zusätzlichen Trafo!


Der Aufwand wäre höher und viel teurer da ein neuer Schleifing für 5 
Kabel gekauft werden müsste.

Dafür sind 34€ für den Trafo und 14€ die Absicherungen sehr viel 
günstiger.



A-Freak schrieb:
> - "0V" und "230V" der Sekundärwicklung an "N" und "L" von einem
> Fehlerstromschutzschalter anschließen
> - am Ausgang vom FI hast du jetzt 230V mit denen du beliebig Steckdosen
> und fest eingebaute Verbraucher versorgen kannst

Da nur ein Verbraucher angeschlossen wird, ist ein FI dann erforderlich 
?
Wenn ich die Erde beim Trafo nicht anschließe, erzeuge ich dann ein 
schwebendes Netz ?

Oder ist das gar nicht zu empfehlen ?

von Ansgar K. (malefiz)


Lesenswert?

Franz schrieb:
> Ansgar K schrieb
>> Nichts was soll den passieren.
> du hast die Frage wohl nicht so recht verstanden?

Doch habe ich, aber wie kommst du darauf das irgenwas in der Richtung 
passiert? Bei mir auf der Arbeit könntest du 20kW zwischen Phase und 
Erde klemmen ohne das es auffallen würde. Und dann soll der poplige 
Duspol Last im vermeindlichen industrielen Umfeld irgendwas bewirken.

von Ansgar K. (malefiz)


Lesenswert?

Rafael Golf schrieb:
> Da nur ein Verbraucher angeschlossen wird, ist ein FI dann erforderlich
> ?
Wenn du Schaltschrankintern bleibst nicht.
Wenn ich mich richtig erinner nur wenn du über eine Steckdose gehen 
würdest.

> Wenn ich die Erde beim Trafo nicht anschließe, erzeuge ich dann ein
> schwebendes Netz ?
>
> Oder ist das gar nicht zu empfehlen ?

Du würdest ein IT-netz bauen und bräuchtest dann eine 
ISolationsüberwachung. zuzüglich 2poliger Sicherung.

von Rafael G. (pahnto)


Lesenswert?

Ansgar k. schrieb:
> Wenn du Schaltschrankintern bleibst nicht.
> Wenn ich mich richtig erinner nur wenn du über eine Steckdose gehen
> würdest.

> Du würdest ein IT-netz bauen und bräuchtest dann eine
> ISolationsüberwachung. zuzüglich 2poliger Sicherung.

Ja, ich bleibe im Schaltschrank und der Verbraucher wird direkt 
angeklemmt.

Gut dann bleibt die Erde dran ;)

Danke für die Antwort.

Bitte melde dich an um einen Beitrag zu schreiben. Anmeldung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.
Bestehender Account
Schon ein Account bei Google/GoogleMail? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen
Noch kein Account? Hier anmelden.