Was ist für extrem gestörte Umgebungen besser geeignet um eine halbwegs schnelle(4800-9600Bd) Kommunikation störungsfrei hin zu bekommen? Eine Current-Loop (mit 4mA=Mark und 20mA=Space) oder besser RS485? Die Datenkabel laufen direkt an Zündkabeln eines Verbrennungsmotors vorbei, an den Zündspulen und später an getakteter Hochspannung (11kV 500Hz). Die Gesamtübertragungsdistanz liegt bei 10m.
Wills ja nicht sagen, aber optisch ist immer noch am unempfindlichsten gegen sowas. Bei der Bahn ists aber fast immer ne Stromschleife.
Martin B. schrieb: > optisch ist immer noch am unempfindlichsten Schau mal in Richtung TOSLINK von HP.
Im Automobil sieht man fast ausschliesslich CAN - weil das noch störfester als RS485 ist. Bei Deinem Setup würde ich gut geschirmtes Kabel mit verdrillten Adern benutzen.
Ach ja, wusste ja, dass ich was vergessen hatte: Optisch ist nicht erlaubt wegen starker Verschmutzung. (soll vom Laien geöffnet werden können, der dann ins optische System sicher jede Menge Dreck einbringt.
CAN + verdrillte und doppelt geschirmte Leitung (PiMF)
Bitte melde dich an um einen Beitrag zu schreiben. Anmeldung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.