Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Bestimmen von Regelparametern, mit Störgröße.


von Jan R. (Gast)


Lesenswert?

Hi,

Ich beschäftige mich Momentan, mit der Einstellung von Reglern, unter 
dem Einfluss der Störgröße.

http://www.ilea.uni-stuttgart.de/dateien/rt2/vorl/Abschnitt1_1_neu.pdf

Hier auf Seite 15, werden die Parameter einfach so vor den Latz 
geknallt, ohne, dass man weiß, wo dieser Herkommen?

Fragen:

1. Wie kommen die auf die Parameter?

2. Wie ich es Verstanden habe, kann eine Konstante Störgröße, den Regler 
nicht instabil machen, da sie keine Phasenverändernden Komponenten hat.
Stimmt das?

Vielen Dank schonmal, ihr würdet mir sehr Helfen, wenn das jemand in den 
Weiten dieser Community wüsste..

Mfg

von Uli der Troll (Gast)


Lesenswert?

Naja. Es gibt Gleichungen, wie man vom offenen Regelkreis, auf den 
Geschlossenen kommt, und solche, wie man die Stoergroessen rechnet.
Etwas Theorie nachblaettern ...

Und Ja, eine konstante Stoergroesse sollte keine Instabilitaeten 
bringen.

von Jan R. (Gast)


Lesenswert?

Uli der Troll schrieb:
> Naja. Es gibt Gleichungen, wie man vom offenen Regelkreis, auf den
> Geschlossenen kommt, und solche, wie man die Stoergroessen rechnet.
> Etwas Theorie nachblaettern ...
Ja, stimmt das weis ich, im oben gelinkten dokument, waren allerdings 
plötzlich einfach fertige regelparameter dagestanden (Seite 15 meine) 
ich, und zwei sekunden vorher, waren die noch bei der herleitung der 
Übertragungsfunktion..
>
> Und Ja, eine konstante Stoergroesse sollte keine Instabilitaeten
> bringen.

von Mike (Gast)


Lesenswert?

Ein Regler hat eigentlich die Aufgabe die Störgrößen auszugleichen. 
Damit diese keinen Einfluss mehr auf den Prozess haben.

Grobe Vorgehensweise:

-Sprungantwort der Strecke aufnehmen.

-Diese grafisch auswerten.

(diese 2 Schritte sind unbedingt notwendig)

Teil der Parameter lässt sich direkt aus der Sprungantwort lesen, andere 
werden über Formeln "geschätzt".

Es gibt keine absolut funktionierende Formel zur Parameterbestimmung.

Formeln werden auch nur im Falle eines kritischen Prozesses genutzt. 
Wenn zum Beispiel Rohrleitungen unter Überdruck bersten können oder 
explosive Stoffe im Spiel sind oder sonstige Schäden durch Übersteuern 
entstehen können.

Bitte melde dich an um einen Beitrag zu schreiben. Anmeldung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.
Bestehender Account
Schon ein Account bei Google/GoogleMail? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen
Noch kein Account? Hier anmelden.