Forum: Haus & Smart Home Sicherungsautomaten Dimensionierung


von Emil (Gast)


Lesenswert?

Hallo zusammen,

mein Sicherungskasten soll neu gemacht werden. Grund: Mischung von 
Sicherungen unterschiedlicher Hersteller. Ich will es jetzt einheitlich 
und übersichtlich.
Also ABB Phasenschienen und 16er Automaten gekauft.
Jetzt teilte mir ein Bekannter mit ich dürfe neuerdings bei mir nur noch 
mit max. 13A absichern.

Ganz erklären konnte ich mir das nicht, da:
- Außer im Sicherungskasten m. W. keine Häufung.
- Wände: Hohlraum mit Holzständer und Glaswolle

Bei meist 3-adriger Leitung (die 5-adrigen werde ich mit 10A auslegen) 
sollten m.W. dann doch B16-er gehen. Die VDE spricht in den Tabellen 
zudem ja immer von Dauerbelastung.
Bei der Spülmaschine mit 3,2kW und ner B13 sehe ich zwar auch keine 
Schwierigkeiten (der Automat sollte ja erst nach ca. 1,13*In auslösen). 
Aber die Sichrung immer an der Grenze betreiben??

Was tun?

Kurze Frage am Rande: Angeblich hätte ABB 2 Produktionsreihen, eine für 
privat (=schlecht) und eine für Großhandel (=gut). Habe jetzt schon 
Sicherungen über den Einzelhandel bestellt. VDE haben sie. Sollte ich 
mir da Sorgen machen müssen?

Danke & Gruß
Emil

von Peter II (Gast)


Lesenswert?

Emil schrieb:
> Jetzt teilte mir ein Bekannter mit ich dürfe neuerdings bei mir nur noch
> mit max. 13A absichern.

bei welchen Querschnitt ist doch die Frage.

von Emil (Gast)


Lesenswert?

Klar, sorry, in der Eile vergessen:
Herd 2,5qm, sonst 1,5qm

von Patrick (Gast)


Lesenswert?

Emil schrieb:
> Bei meist 3-adriger Leitung (die 5-adrigen werde ich mit 10A auslegen)
> sollten m.W. dann doch B16-er gehen.

Elektrotechnik ist nichts, was in der Kirche betrieben wird - hier wird 
nicht geglaubt, sondern an Hand gängiger Vorschriften berechnet und 
dimensioniert.

Links:
http://www.dieleitungsberechnung.de/
http://gehrmann-online.de/uploads/media/freigegeben_Kabel_und_Leitungsdimensionierung_02.pdf

=> Für die reine Überstromabsicherung ist ein Auslösestrom von 16A in 
wärmegedämmten Wänden bei einer einphasigen ungehäuften 1,5mm²-Zuleitung 
und einer max. Umgebungstemperatur von 25°C noch zulässig. Da Du jedoch 
unsicher hinsichtlich eventueller Häufungen bist und bei der Auswahl 
auch noch andere Faktoren (z. B. Leitungslänge bzw. -widerstand) eine 
Rolle spielen, empfehle ich, sauber zu planen - oder den Nennstrom der 
Absicherung zu reduzieren.

von MaWin (Gast)


Lesenswert?

Emil schrieb:
> Jetzt teilte mir ein Bekannter mit ich dürfe neuerdings bei mir nur noch
> mit max. 13A absichern.

Stimmt so nicht. Es kommt auf die Leitungen und deren Verlegeart an.

Normale 1.5mm2 Unterputz NYIF Stegleitungen darfst du nach wie vor mit 
16A absichern, wenn sie nicht zu lang sind.

Aber 1.5mm NYM Leitungen die in Wärmedämmwolle liegen (Holzständerwand) 
die darf man nur mit 13A absichern. Übrigens schon immer, nur werden 
Hausimitate aus Sperrholz ja immer üblicher. Daher spricht vermutlich 
nichts dagegen, wenn deine Leitungen so abgesichert werden, wie bisher 
auch.

Um es genau zu ermitteln, schlag nach und rechne aus:
http://library.abb.com/global/scot/scot209.nsf/veritydisplay/714bfe9053af53dac1257611002bd14d/$File/2CDC401002D0104.pdf

Ich setze übrigens 40 GradC als Innentemperatur an, nicht bloss 30, weil 
ich 30 selbst in Deutschland für unrealistisch nach unten gelogen halte, 
selbst in einem Haus mit Klimaanlage (denn die fällt mal aus, bzw. 
bleibt auf Grund der Stromkosten ausgeschaltet).

von Emil (Gast)


Lesenswert?

@MaWin:
Es waren überall B16 verbaut. Nach deiner Aussage (und dem Datenblatt) 
dürfte ich nun aber nur noch B13 verwenden.
Dachte da z.B. an 
http://www.mintel-electric-shop.de/ABB-Verteiler-Einbau-Geraete-ABB-Sicherungsautomat-Leitungsschutzschalter-S201-B13/a29965145_u6169_zf03ad58a-7df4-4095-b2e6-4f50e49eec8a/
Wie sieht es da aber mit den angeblich 2 Produktionsreihen, privat 
(=schlecht) und Großhandel (=gut) bei ABB aus. Nicht das mir die Bude 
brennt, wenn ich das Ding nun kaufe?

Zimmer und so werde ich dann mit 10A absichern. Spülmaschine dann 
tatsächlich mit 13?

von Franz (Gast)


Lesenswert?

> Wie sieht es da aber mit den angeblich 2 Produktionsreihen, privat
> (=schlecht) und Großhandel (=gut) bei ABB aus.
Fragezeichen vergessen?
Und solchen Blödsinn glaubst du echt, dass sich ein Hersteller sowas 
leisten kann, allein vom Kostenfaktor > 1x Murks herzustellen?
Der E-GH hat andere Preise und andere Verpackungsformate, mehr nicht. 
Vllt. noch eine größere Typenauswahl / Vielfalt, da geht es dann aber 
auch schon mit den Mengen und Preisen wie im Einzelhandel los, B16 sind 
die billigsten.

von MaWin (Gast)


Lesenswert?

Emil schrieb:
> Es waren überall B16 verbaut. Nach deiner Aussage (und dem Datenblatt)
> dürfte ich nun aber nur noch B13 verwenden.

Hmm, du nimmst also meinen Vorschlag für 40 statt 30 GradC an.

Der Umrechnungsfaktor beträgt 0.87.

Für (PE, N, L) Leitungen sind 19.5 * 0.87 aber 16.965A, damit bleiben 
16A Automaten zulässig.
Nur (PE, N, L1, L2, L3) mit 17.5 ergibt * 0.87 15.225A, bei Drehstrom 
also besser 2.5mm2.

Die Tabelle auf Seite sind für gleichzeitige Belastung von 3 Adern, also 
Drehstromleitungen.

von Tilo R. (joey5337) Benutzerseite


Lesenswert?

Emil schrieb:
> Kurze Frage am Rande: Angeblich hätte ABB 2 Produktionsreihen, eine für
> privat (=schlecht) und eine für Großhandel (=gut).

Ich halte das für Quatsch. ABB/Stotz-Kontakt kann sich so etwas imho 
nicht erlauben.
Die Quelle dieses Gerüchts vermute ich bei Elektrikern, die damit 
verunsichern wollen. Aus diesen Kreisen wird auch immer wieder über 
"Baumarktqualität" gelästert, und weil man da ABB recht oft bekommt 
"kann das ja nichts sein".

Diese Elektriker verbauen lieber irgendwelche anderen Marken, die es 
typischerweise nicht im Baumarkt gibt (und Preisvergleiche erschweren).

Selbstredend sind die "viel besser - Markenqualität eben". Bei Licht 
besehen finde ich keine Vorteile gegenüber ABB, insbesondere die 
doppelten Klemmräume der Serie M finde ich praktisch und anderen 
Herstellern überlegen.

Also: nicht bange machen lassen.

Aber: 16A sind tatsächlich knapp. Ich sehe bei dir die Verlegeart A2 
(Mehradriges Kabel oder Mantelleitung direkt in wärmegegedämmter Wand)
Das heißt als Maximalbelastung bei 1.5qmm:
Mit 2 belasteten Adern bei 25° 16.5A, bei 30° nur 15.5A
Mit 3 belasteten Adern bei 25° 14.0A. bei 30° nur 13.0A

(und da ist noch keine Häufung berücksichtigt)

Grüße, Tilo

von Dennis H. (t1w2i3s4t5e6r)


Lesenswert?

Ich habe keine Ahnung, wer das mit der Häufung hier mal angefangen hat. 
In Wohnräumen kann nach DIN18015 die Häufung außer acht gelassen werden. 
Selbst wenn der Durchlauferhitzer gleichzeitig mit dem E-Herd an ist, so 
ist der Durchlauferhitzer nie mehrere Stunden hintereinander an. Und 
wegen ner halben Stunde, wenn die Frau mal wieder lange duschen muss, 
wird das Kabel noch nicht so warm, das es bedenklich wird. Auch mit 
voller Leistung kochen wird nicht länger als eine Stunde gehen. Häufung 
ist vorallem im Gewerbe interessant, wenn in zwei Schichten an einer CNC 
Drehmaschine gearbeitet wird. Einfach mal als Beispiel. Es dauert 
einfach mehrere Stunden, bis ein Kabel 70Grad erreicht. Und das ist 
nunmal das zulässige für das übliche NYM Kabel.

Dennis

von MaWin (Gast)


Lesenswert?

Tilo Renz schrieb:
> Ich sehe bei dir die Verlegeart A2

Stimmt, er schrieb ja gedämmte Holzständerwand.
Da wären 16A nie zulässig gewesen.

Emil schrieb:
> Bei der Spülmaschine mit 3,2kW

Eher selten als Spülmaschine, wie wäre es eine normale zu kaufen die für 
Wohnhäuser vorgesehen ist?

> Sollte ich mir da Sorgen machen müssen?

Bei ABB prinzipiell: 
http://www.sonepar.de/imperia/md/content/sonepar_de/abb-fi/erkennung_fehlerhafter_fi.pdf

von Thomas (kosmos)


Lesenswert?

ABB Ls sind m. Meinung von der Haptik eh nicht besonderst finde die 
richtig schwergängig im Vergleich zu Hager. Zudem die das ganze 
Sortiment bieten.

von Emil (Gast)


Lesenswert?

Danke euch allen!
Ich habe es jetzt so:
System: HAGER
Herd: 16A, 2,5mm²
Alles andere: 13A, 1,5mm²

Nur die Spülmaschine ist aktuell noch 1,5mm² und 16A. Ist tatsächlich 
eine für den Haushalt, aber schon ziemlich alt. Bald gibt es eine neue, 
dann auch ne 13er Sicherung. Die Machine hat die hohe Leistung nur beim 
Aufheizen, also keine Dauerlast.

Gruß
Emil

von MaWin (Gast)


Lesenswert?

Tilo Renz schrieb:
> Bei Licht
> besehen finde ich keine Vorteile gegenüber ABB, insbesondere die
> doppelten Klemmräume der Serie M finde ich praktisch und anderen
> Herstellern überlegen.

ABB nervt, weil die vor einigen Jahren auf eine andere Höhe der 
Stromschienen und nur noch 1 Finger statt Gabelkontakt umgestellt haben.

So passt nur ABB neben ABB und 90 Prozent der üblichen Teile nicht mehr. 
Da kann die Antwort nur lauten: Dann kommt mir eben kein ABB mehr ins 
Haus.

von Sven L. (sven_rvbg)


Lesenswert?

MaWin schrieb:
> ABB nervt, weil die vor einigen Jahren auf eine andere Höhe der
> Stromschienen und nur noch 1 Finger statt Gabelkontakt umgestellt haben.
>
> So passt nur ABB neben ABB und 90 Prozent der üblichen Teile nicht mehr.
> Da kann die Antwort nur lauten: Dann kommt mir eben kein ABB mehr ins
> Haus.

Ja das Argument hört man durchaus öfter, allerdings beim verdrahten hat 
es Vorteile, wenn die Automatenschiene unter der Leitereinführung ist.

So hat jeder Hersteller seine Vor- und Nachteile.

Einen ganz schlechten Ruf hatte ja mal *opp.

Bitte melde dich an um einen Beitrag zu schreiben. Anmeldung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.
Bestehender Account
Schon ein Account bei Google/GoogleMail? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen
Noch kein Account? Hier anmelden.