Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Fernversorgung RS485 Sensor


von Sören (Gast)


Lesenswert?

Hallo zusammen,

ein Sensor soll über RS485 mit einer ca. 10m entfernten 
Auswerteschaltung verbunden werden. Die Kommunikation ist kein Problem.

Da aber im Garten keine Steckdose mit Steckernetzteil etc. installiert 
werden soll, sollte die Versorgungsspannung von der Auswerteschaltung 
bezogen werden.

Die Versorgungsspannung beträgt 3,3V, die Entfernung 10m. Ist hier mit 
Problemen zu rechnen? Welchen? Und was könnte dagegen unternommen 
werden, damit das dann so funktioniert?

Besten Dank.
Sören

von Rudi, der Dampfnilp (Gast)


Lesenswert?

Strom ? Kabequerschnitt ?

von Jürgen D. (poster)


Lesenswert?

Du brauchst ja die 3,3V nicht über die lange Leitung schicken.
Da würde ich 12V oder sogar 24V (da läuft bei mit die gesamte 
Haussteuerung drauf) verwenden und einen kleinen Schaltregler im Sensor.

Was für Spannungen hast du denn sonst noch an der Auswerteeinheit?

von Sören (Gast)


Lesenswert?

An der Auswerteschaltung stehen 5V zur Verfügung, die auf 3,3V geregelt 
werden.

Der Sensor benötigt ebenfalls 3,3V und benötigt ~10mA mit Spitzen von 
50mA.
Der Kabelquerschnitt beträgt 0,14mm2.

Der Leitungswiderstand liegt bei ca. 2x 11,5 Ohm für 3,3V und 
Masse-Leitung, so dass 2x 0,58V abfallen. Am Sensor bleiben also nur 
2,14V übrig. Etwas wenig.

Wenn dagegen 5V verwendet werden, bleiben 3,8V, was mit einem LDO Regler 
auf 3,3V gebracht werden kann.

Sind diese Überlegungen korrekt?
Danke.

von El Patron B. (bastihh)


Lesenswert?

Bedenke auch heiße Sommertage (pfffff! Wohl weniger relevant in DE), 
würde natürlich den spez. Widerstand der Leitung & co. erhöhen...

von Georg (Gast)


Lesenswert?

Sören schrieb:
> Der Sensor benötigt ebenfalls 3,3V und benötigt ~10mA mit Spitzen von
> 50mA.

Bau einen grossen Elko ein, der die 50mA-Spitzen abfangen kann (wenn das 
möglich ist, kommt ja aufs Zeitverhalten an), dann bist du auf der 
sicheren Seite.

Georg

von Amateur (Gast)


Lesenswert?

Wenn Du keine exotischen Verbraucher (starke Pulse) versorgen musst, 
reicht vorne und hinten je ein großer Kondensator, zur moralischen 
Unterstützung.
Achtung: Spannungsabfall wenn Querschnitt zu gering!
         Stecker wahrscheinlich nicht mehr austauschbar da nicht
         mehr Standard!

von Sören (Gast)


Lesenswert?

Besten Dank für die Antworten, Pufferung mit Stützkapazitäten wird 
gemacht!

von IBT (Gast)


Lesenswert?

> Der Leitungswiderstand liegt bei ca. 2x 11,5 Ohm für 3,3V und
> Masse-Leitung, so dass 2x 0,58V abfallen.

Bei 10 m und 0,14 mm²?

Bitte melde dich an um einen Beitrag zu schreiben. Anmeldung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.
Bestehender Account
Schon ein Account bei Google/GoogleMail? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen
Noch kein Account? Hier anmelden.