Hallo zusammen, ein Sensor soll über RS485 mit einer ca. 10m entfernten Auswerteschaltung verbunden werden. Die Kommunikation ist kein Problem. Da aber im Garten keine Steckdose mit Steckernetzteil etc. installiert werden soll, sollte die Versorgungsspannung von der Auswerteschaltung bezogen werden. Die Versorgungsspannung beträgt 3,3V, die Entfernung 10m. Ist hier mit Problemen zu rechnen? Welchen? Und was könnte dagegen unternommen werden, damit das dann so funktioniert? Besten Dank. Sören
Du brauchst ja die 3,3V nicht über die lange Leitung schicken. Da würde ich 12V oder sogar 24V (da läuft bei mit die gesamte Haussteuerung drauf) verwenden und einen kleinen Schaltregler im Sensor. Was für Spannungen hast du denn sonst noch an der Auswerteeinheit?
An der Auswerteschaltung stehen 5V zur Verfügung, die auf 3,3V geregelt werden. Der Sensor benötigt ebenfalls 3,3V und benötigt ~10mA mit Spitzen von 50mA. Der Kabelquerschnitt beträgt 0,14mm2. Der Leitungswiderstand liegt bei ca. 2x 11,5 Ohm für 3,3V und Masse-Leitung, so dass 2x 0,58V abfallen. Am Sensor bleiben also nur 2,14V übrig. Etwas wenig. Wenn dagegen 5V verwendet werden, bleiben 3,8V, was mit einem LDO Regler auf 3,3V gebracht werden kann. Sind diese Überlegungen korrekt? Danke.
Bedenke auch heiße Sommertage (pfffff! Wohl weniger relevant in DE), würde natürlich den spez. Widerstand der Leitung & co. erhöhen...
Sören schrieb: > Der Sensor benötigt ebenfalls 3,3V und benötigt ~10mA mit Spitzen von > 50mA. Bau einen grossen Elko ein, der die 50mA-Spitzen abfangen kann (wenn das möglich ist, kommt ja aufs Zeitverhalten an), dann bist du auf der sicheren Seite. Georg
Wenn Du keine exotischen Verbraucher (starke Pulse) versorgen musst,
reicht vorne und hinten je ein großer Kondensator, zur moralischen
Unterstützung.
Achtung: Spannungsabfall wenn Querschnitt zu gering!
Stecker wahrscheinlich nicht mehr austauschbar da nicht
mehr Standard!
Besten Dank für die Antworten, Pufferung mit Stützkapazitäten wird gemacht!
> Der Leitungswiderstand liegt bei ca. 2x 11,5 Ohm für 3,3V und > Masse-Leitung, so dass 2x 0,58V abfallen. Bei 10 m und 0,14 mm²?
Bitte melde dich an um einen Beitrag zu schreiben. Anmeldung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.
Bestehender Account
Schon ein Account bei Google/GoogleMail? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen
Mit Google-Account einloggen
Noch kein Account? Hier anmelden.