Kurzschlussstrom von Anlage berechnen

Gast #3788507
Lesenswert?

Siffta schrieb:
> Nicht wirklich aufschlussgebend.

Deine Frage ist auch nicht so richtig aufschlussgebend.
meinst du Aufschriften auf Schaltschränken?
Dann ist es die Angabe wie viel Kurzschlussstrom die Stromschienen im 
Schrank aushalten bevor sie sich mechanisch verbiegen und aus den 
Isolatoren springen. Oder andere Verwüstungen entstehen.

Da ist dann die Überlegung wie das speisende Netz beschaffen sein muss.

Ansonsten berechnet man dem maximalen Kurzschlussstrom einer Einspeisung 
aus dem Kurzschlussstrom des speisenden Trafos und den Induktivitäten 
der Zuleitung bis zum Kurzschlusspunkt
Gast #3788518
Lesenswert?

Vereinfacht kleinster 1poliger KZ-Strom:

Ik = c*U/Wurzel_3*Z

c=0.95
U=Spg. zw. Aussenleitern
Z=Z_Q + Z_T + Z_L = Z_Netz_vorgelagert + Z_Trafo_ + Z_Leitung

Vereinfachung: arithmetische Addition der Einzelgrössen
Gast #3789602
Lesenswert?

0100 schrieb:
> Vereinfacht kleinster 1poliger KZ-Strom:
>
> Ik = c*U/Wurzel_3*Z
>
> c=0.95
> U=Spg. zw. Aussenleitern
> Z=Z_Q + Z_T + Z_L = Z_Netz_vorgelagert + Z_Trafo_ + Z_Leitung
>
> Vereinfachung: arithmetische Addition der Einzelgrössen

Das ist aber der Kurzschlusstrom vom Verteiler bis zur Anlage.
Es ist aber auf dem Typenschild der ANLAGE ein Kurzschlussstrom 
angegeben.
Also am Verteiler mit der Steuerung.
Bei einer Verschienung würde mir das eingehen.
Aber wenn nur 1-2 Motorschutz gespeisst werden???
Gast #3789861
Lesenswert?

Planer von Anlagen kennen dieses Buch:

Berechnung von Kurzschlussströmen und Spannungsfällen ...
https://www.vde-verlag.de/buecher/403502...n-und-spannungsfaellen.htm 
VDE-Schriftenreihe - Normen verständlich Band 118 ...


Elektroplanung - Elektroinstallation - BÜCHER - VDE VERLAG
https://www.vde-verlag.de/buecher/elektr...lanung-elektroinstallation 
... Schutz bei Kurzschluss, Berechnungen für die Praxis mit CALCKUS VDE- 
Schriftenreihe - Normen verständlich Band 118. 2013, 744 Seiten, DIN A5, 
kartoniert.
Gast #3803903
Lesenswert?

Der maximale Kurzschlussstrom hängt von der jeweils vorgelagerten 
Sicherung ab!

Im Datenblatt jeder Schmelzsicherung findet sich ein sog. 
Strombegrenzungsdiagramm, das den maximalen Durchlassstrom der 
Schmelzsicherung in Abhängigkeit des zu erwartenden, unbeeinflussten 
(Netz-)Kurzschlussstroms darstellt.
Der zu erwartende (prospektive) Netzkurzschlussstrom kann entweder aus 
den Durchlasswerten vorgelagerter Sicherungen bzw. den Trafowerten Sn 
und uk berechnet werden. Der maximale Abschaltstrom jeder Sicherung darf 
nie überschritten werden und muss durch vorgelagerte Sicherungen auf 
kleinere Werte begrenzt werden.

www.hager.ch/files/download/0/10865_1/0/doc_Strombegrenzung.pdf
Gast #3804588
Lesenswert?

Ja, die kleinste Angabe der direkt angeschlossenen Geräte und der 
Sammelschiene selbst bestimmt die Kurzschlussfestigkeit. Für 
Sammelschienen gibt es Tabellen in Abhängigkeit des Halterabstandes und 
Kupferquerschnitts.
Es darf nie die Möglichkeit bestehen, dass im Fehlerfall der maximale 
Abschaltstrom z.B eines Motorschutzschalters überschritten werden kann. 
Wenn dein Netz also einen größeren Kurzschlussstrom zulassen würde, als 
deine Anlage verträgt, so ist eine weitere Strom begrenzende Einrichtung 
wie z.B. Schmelzsicherung zwischen Netz und Anlage erforderlich. 
Alternativ müssen die Betriebsmittel in der Anlage so geändert werden, 
dass sie dem Netz Ik stand halten können.

Antwort schreiben

Bitte melde dich an, um einen Beitrag zu schreiben.

oder

Mit Google-Account einloggen

Die Registrierung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.

Jetzt registrieren