Ich habe zwei Schütze mit jeweils einem Hilfsschalter mit Spiegelkontakt. Diesen nutze ich, um die Schütze gegeneinander zu verriegeln. D.h. also Spiegelkontakt von K2 in Reihe mit der Spule von K1 und Spiegelkontakt von K1 in Reihe mit der Spule von K2. Wenn K1 angezogen ist, kann K2 nicht anziehen, da der Spiegelkontakt von K1 offen ist und umgekehrt. Was passiert aber, wenn beide Schütze zum selben Zeitpunkt ein Steuersignal bekommen? Da vorher beide Schütze abgefallen sind, sind auch beide Spiegelkontakte geschlossen. Dann müssten beide Spulen gleichzeitig anziehen und sofort wieder abfallen, da die Spiegelkontakte sich öffnen. Die Schütze müssten anfangen zu Schwingen. Liege ich mit dieser Vermutung richtig oder habe ich was übersehen? Wie löst man sowas in der Praxis?