StepDown Wandler Strom

Gast #3819684
Lesenswert?
• ▲
▼
Hallo!

Ich habe eine Verständnissfrage. Wie verhält es sich mit dem 
Stromverbrauch des Verbrauchers bei StepDown Wandlern?

Als Beispiel. Ich habe eine Quelle mit 18V, nutze dann einen Stepdown 
Wandler auf 3,3V. Dort hängt nun auch ein Verbraucher mit 150mA...

Werden dort nun auch aus der 18V Leitung 150mA gezogen oder ist es 
weniger?
Bei Linearreglern ist es ja so, da wird die nicht verbrauchte Leistung 
einfach in Hitze umgewandelt.....
Gast #3819708
Lesenswert?
• ▲
▼
Henry schrieb:
> Als Beispiel. Ich habe eine Quelle mit 18V, nutze dann einen Stepdown
> Wandler auf 3,3V. Dort hängt nun auch ein Verbraucher mit 150mA...

Sieh es mal aus energetischer Sicht:
  Ausgangsspannung 3,3V
  Ausgangsstrom 150mA
  Ausgangsleistung 0,5W

  Eingangsspannung 18V
  Wirkungsgrad (z.B.) 90%

  -> Eingangsstrom 31mA
#3820143
Lesenswert?
• ▲
▼
Allerdings muß man beachten, daß die 31 bzw. 34mA nur der mittlere 
Strom auf der 18V-Seite sind. Der Strom fließt aber in Pulsen mit der 
Schaltfrequenz des Wandlers. Und der Spitzenwert der Pulse liegt dabei 
sogar höher als der Ausgangsstrom.

Deswegen ist ein impulsfester Kondensator am Wandlereingang Pflicht. Und 
manchmal will oder muß man sogar noch eine Drossel auf der Eingangsseite 
vorschalten.