Ich will einen Kondensator über einen Strombegrenzenden Widerstand innerhalb einer Sekunde aufladen. Dazu hab ich folgende Werte: C = 4000 uF t = 1s U = 55V tau = R*C 5*tau = C_voll_geladen --> tau = 1s/5 tau = 0,2s R = tau/C R = 0,2s/4000uF R = 50 Ohm Der maximale Strom zu Beginn beträgt 1,1A (simuliert mit LTSpice) und sinkt nach einer e-Funktion ab, soweit so gut. Nun ergibt sich jedoch als Verlustleistung an diesem 50 Ohm Widerstand von 60 Watt (U*I). Diese Verlustleistungskurve fällt exponentiell innerhalb von 400ms wieder auf null Watt. Die Durchschnittliche Verlustleistung beträgt nach einer Sekunde dann nur noch ca. 5,5 Watt. Meine Frage ist nun die Auswahl des Widerstandes. Muss ich unbedingt einen 50Watt Widerstand nehmen, welcher sehr teuer ist, oder kann ich auch einen mit 10Watt nehmen. Halten Widerstände mit geringeren Nennleistungen das überhaupt aus für diese Zeit?
Johannes E. schrieb: > Meine Frage ist nun die Auswahl des Widerstandes. Muss ich unbedingt > einen 50Watt Widerstand nehmen, welcher sehr teuer ist, oder kann ich > auch einen mit 10Watt nehmen. Halten Widerstände mit geringeren > Nennleistungen das überhaupt aus für diese Zeit? Die maximale Leistung von Widerstand ist ja hauptsächlich durch die mögliche Wärmeabgabe begrenzt. In einer Sekunde schafft man ihn kaum zu erwärmen. Es kommt jetzt noch daran an, wie oft denn der Ladevorgang stattfinden, hat er genug zeit zum abkühlen? Ich behauptete einfach mal, das sogar ein 5W Widerstand ausreicht.
Das kann Dir nur der Hersteller des Widerstandes sagen (bzw ins Datenblatt schreiben). Die Erwärmung durch Dauerleistung ist nicht den Problem, wohl aber die mechanische Belastung durch den Temperaturschock. Der Widerstand bekommt Risse, die Keramik springt. Unterschliedliche Modelle sind unterschiedlich empfindlich.
Es wird damit nur einmalig eingeschaltet und dann hat er im worst case nur einige Minuten (2-3) zeit bis er erneut eingeschalten wird.
such mal nach "impulsfeste Widerstände" "Surge Resistors"
http://vitrohm.com/files_stat/Impulsbelastbarkeiten-von-Drahtwiderstaenden-200907.pdf Dort steht für 5W 20-30A je nach Wert. Die schreiben dort aber auch: ausprobieren :-) Also für die 1A ist es völlig belanglos
@ Johannes E. (Gast) > tesz.png Wie schafft man es, sooo einen schlechten Screenschot zu machen? >Meine Frage ist nun die Auswahl des Widerstandes. Muss ich unbedingt >einen 50Watt Widerstand nehmen, welcher sehr teuer ist, Nein. > oder kann ich >auch einen mit 10Watt nehmen. Halten Widerstände mit geringeren >Nennleistungen das überhaupt aus für diese Zeit? Bei den meisten Drahtwiderständen sagt man (auch der Hersteller) 10fache Nennleistung für 5s sind OK. Die thermische Masse des Widerstandsdraht fängt die Temperaturerhöhung ab. Es reicht hier ein 5W Drahtwiderstand.
Falk Brunner schrieb: > @ Johannes E. (Gast) > >> tesz.png > > Wie schafft man es, sooo einen schlechten Screenschot zu machen? > >>Meine Frage ist nun die Auswahl des Widerstandes. Muss ich unbedingt >>einen 50Watt Widerstand nehmen, welcher sehr teuer ist, > > Nein. > >> oder kann ich >>auch einen mit 10Watt nehmen. Halten Widerstände mit geringeren >>Nennleistungen das überhaupt aus für diese Zeit? > > Bei den meisten Drahtwiderständen sagt man (auch der Hersteller) 10fache > Nennleistung für 5s sind OK. Die thermische Masse des Widerstandsdraht > fängt die Temperaturerhöhung ab. Es reicht hier ein 5W Drahtwiderstand. Steht alles im Datenblatt. Nimm z.B. folgendes Datenblatt: http://www.vishay.com/docs/28717/cma0204.pdf Auf S62/63 siehtst du ein Diagramm, welche Leistung für welche Zeit zulässig ist. "Continous Puls Load". Ein solches sollte für jeden Widerstand verfügbar sein. Danach suchst du dir den aus. Lege das am besten mit guter Reserve aus. Wichtig: Das von mir angegebene Datenblatt dient nur als Beispiel - wie man daraus entnehmen kann ist ein MELF dieser Baureihe nicht für diese Last geeignet. Probiers mal mit einem 0207 oder einem 2512 Dickschicht, und schau dir diese Datenblätter an.
@ WehOhWeh (Gast) >Auf S62/63 siehtst du ein Diagramm, welche Leistung für welche Zeit >zulässig ist. "Continous Puls Load". >Ein solches sollte für jeden Widerstand verfügbar sein. Nö. Ist es nicht. >Wichtig: Das von mir angegebene Datenblatt dient nur als Beispiel - wie >man daraus entnehmen kann ist ein MELF dieser Baureihe nicht für diese >Last geeignet. Probiers mal mit einem 0207 oder einem 2512 Dickschicht, >und schau dir diese Datenblätter an. Man kann es auch übertreiben. Kein Mensch hat gefordert, das den Elko mit einem winzigen MELF-Widerstand zu entladen! Auch 2512 ist nicht wirklich das Mittel der Wahl! Für Pulsentladungen oder kurzzeitige Hochlastentladungen braucht man thermische Masse im Widerstandselement. Schichtwiderstände sind dafür denkbar schlecht geeignet, auch wenn der verlinkte Typ anscheinende ganz gut ist. Drahtwiderstände sind schon besser, aber WIRKLICH gute Pulswiderstände sind Volumenwidersände, wo das gesamte Widerstandsvolumen mit dem leitfähigen Material gefüllt ist.
Bitte melde dich an um einen Beitrag zu schreiben. Anmeldung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.
Bestehender Account
Schon ein Account bei Google/GoogleMail? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen
Mit Google-Account einloggen
Noch kein Account? Hier anmelden.