Hallo zusammen, ich möchte über den Logikausgang eines Reglers (Eurotherm 2132) ein Halbleiterrelais schalten (Jumo TYA 432-100/30, 265) lassen. Meine Frage ist nun ob diese 2 Bauteile richtig miteinander kommunizieren. Bisher habe ich auf den Logikausgang des Reglers (9VDC, 12mA (nicht isoliert)) und auf das Steuersignal (4-32VDC) des Relais geachtet. Da nun die 9VDC innerhalb der 4-32 VDC dachte ich mir das geht in Ordnung. Sind das die richtigen Angaben die beachtet werden müssen, damit der Regler dem Relais richtig mitteilt wann es zu schalten hat? Im Datenblatt des Halbleiterrelais ist die Rede von Ein-und Ausschaltspannung. Spielen diese eine Rolle bei der Relais-Auswahl? Vielen dank schon mal für eure Hilfe. Gruß Spongebob ;)
Peter Kugelfisch schrieb: > Sind das die richtigen Angaben die beachtet werden müssen, damit der > Regler dem Relais richtig mitteilt wann es zu schalten hat? Ja. Passt. > Im Datenblatt des Halbleiterrelais ist die Rede von Ein-und > Ausschaltspannung. Dein Logikausgang muss zum Abschalten weniger als die Abschaltspannung (1,2V) ausgeben, und zum Einschalten mindestens die Einschaltspannung (3,8V). http://jumo.com.pl/pdf/70.9020_de.pdf > Spielen diese eine Rolle bei der Relais-Auswahl? Nein. Man muss es nur wissen, falls irgendwas nicht funktioniert... ;-)