Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Alternative Spannungsversorgung


von Marco (Gast)


Lesenswert?

Sehr geehrte Damen und Herren

Ich habe zwei 1-Phasige Elektroniken mit einer Spannungversorgung von je 
230V die ich mit einer CEE 16A ans Netz anschliesse. Die Problematik 
ist, dass wenn der Neutralleiter verzögert kontaktiert, die 
Leistungselektronik Überspannung bekommt.

Kennt jemand eine Alternative (kein Schütz) um den Neutralleiter zuerst 
zu verbinden. (Beide Elektroniken sind in einem Gehäuse)Es Sollte 
einfach und kostengünstig sein.

Vielen Dank im vorraus

von Peter II (Gast)


Lesenswert?

Marco schrieb:
> Kennt jemand eine Alternative (kein Schütz) um den Neutralleiter zuerst
> zu verbinden.

woher soll denn der N kommen, wenn er im Stecker noch nicht verbunden 
ist?

man müsste die Phase unterbrechen und erst zuschalten wenn der N 
vorhanden ist. Aber ohne Relais oder Schütz wird das wohl nicht gehen.

von Route_66 H. (route_66)


Lesenswert?

Hallo!
Bei allen CEE-Steckvorrichtungen kontaktiert zuerst der PE, dann der N 
und erst danach die Aussenleiter L1-L3.

Wo ist das Problem?

von Peter II (Gast)


Lesenswert?

Route 66 schrieb:
> Hallo!
> Bei allen CEE-Steckvorrichtungen kontaktiert zuerst der PE, dann der N
> und erst danach die Aussenleiter L1-L3.
>
> Wo ist das Problem?

wo steht das? PE ist ja offensichtlich aber N?

http://www.conrad.de/medias/global/ce/6000_6999/6200/6260/6260/626043_BB_00_FB.EPS_1000.jpg

von Marco (Gast)


Lesenswert?

Laut Norm ist der PE länger auszuführen es gibt meiner Meinung nach 
keine längeren Neutralleiter Kontaktstifte, dass habe ich bereits bei 
einem Elektro Installations Lieferant angefragt.

Spontan würde mir auch nur die kostenintensivere Variante mit einem 
Schütz einfallen der eben erst anzieht wenn der Neutralleiter 
kontaktiert ist.

von Peter II (Gast)


Lesenswert?

Marco schrieb:
> Spontan würde mir auch nur die kostenintensivere Variante mit einem
> Schütz einfallen der eben erst anzieht wenn der Neutralleiter
> kontaktiert ist.

und was passiert, wenn zuerst der N getrennt wird?

Ist es dann nicht sinnvoller die Geräte so auszulegen, das ihnen auch 
bei 400V nichts passiert?

von Marco (Gast)


Lesenswert?

Wäre natürlich besser ist Technisch leider nicht umzusetzten

Bezüglich dem Abziehen der CEE wäre natürlich interessant welches 
Zeitfenster bis zum abfallen des Relaise benötigt wird. Ich meine es 
sind ca 3-6 ms

von Peter II (Gast)


Lesenswert?

Marco schrieb:
> Bezüglich dem Abziehen der CEE wäre natürlich interessant welches
> Zeitfenster bis zum abfallen des Relaise benötigt wird. Ich meine es
> sind ca 3-6 ms

nein. Warum sollte das Netzteil abfallen? Zeichne die mal den Schaltplan 
auf, dann wirst du merken das das Relais dann über deine Schaltung einen 
Virtuellen N hat und nicht abfällt.

Mit einem Relais bekommt du wirklich nur das einschalten in den Griff.

von MaWin (Gast)


Lesenswert?

Marco schrieb:
> Die Problematik ist, dass wenn der Neutralleiter verzögert kontaktiert,
> die Leistungselektronik Überspannung bekommt.

Nicht, wenn beide an L1 hängen und L2 und L3 ungenutzt sind.

von Peter II (Gast)


Lesenswert?

MaWin schrieb:
> Nicht, wenn beide an L1 hängen und L2 und L3 ungenutzt sind.

wird wohl einen Grund haben warum er CEE mit 3P verwendet und nicht 
einfach Schuko. - vermutlich ist die Leistungsaufnahme > 3600W.

von Marco (Gast)


Lesenswert?

Ich habe gerade ein Verständniss Problem der Neutralleiter der am 230V 
Relais hängt wird gebrückt und beiden Elektroniken angeschlossen. Ziehe 
ich jetzt am Stecker fällt das zweipolige relais ab und unterbricht die 
Phasen L1/l2 durch die offenen Schliesser Kontakte.

Ohne Neutralleiter fällt das Relais doch ab.

Könntest du es etwas detailierter erklären?

von Marco (Gast)


Lesenswert?

Leistung ist je 3.5 kW pro Elektronik.

von Peter II (Gast)


Lesenswert?

1
L1  -- Relais Schließer -- Gerät 1)  --                            
2
                                       |
3
                                       -------------     N Unterbrochen
4
                                       |
5
L2  -- Relais Schließer -- Gerät 2  --
6
                                       |
7
                                       |
8
L1  --- Relais -------------------------


jetzt hängt das Relais in Reihe mit Gerät 2 an 400V - damit fällt es 
nicht ab.

von Marco (Gast)


Lesenswert?

Ohje da hast du vollkommen Recht. Mir ist eine derartige Problematik nie 
untergekommen und mir fällt auch keine Lösung ein vieleicht noch ein 
Zeitrelais oder eine Art Treppenhausautomat...

von Peter II (Gast)


Lesenswert?

Marco schrieb:
> Ohje da hast du vollkommen Recht. Mir ist eine derartige Problematik nie
> untergekommen und mir fällt auch keine Lösung ein vieleicht noch ein
> Zeitrelais oder eine Art Treppenhausautomat...

Man könnte es mit einem Spannungsüberwachungsrelais machen, diesen prüft 
ob die Spannung in einen gewissen Bereich ist. Jeden Gerät so ein Relais 
verpassen und es auf 200V - 250V einstellen.

von Marco (Gast)


Lesenswert?

Ich Danke erstmal vielmals und mach jetzt Pause wäre eine Idee aber wie 
immer leider zu Kostenintensiv...

von Fieser Praktiker (Gast)


Lesenswert?

Naja, die beiden Geräte hängen ja in Reihe an den 400 Volt. Wenn sie 
also halbwegs symmetrisch sind, passiert nichts.

von Erich (Gast)


Lesenswert?

>Naja, die beiden Geräte hängen ja in Reihe an den 400 Volt.
>Wenn sie also halbwegs symmetrisch sind, passiert nichts.

Elektroniken sind nie symmetrisch.
Selbst wenn sie vollkommen identisch sind.

Man müsste sie künstlich symmetrisch zwingen.
Durch jeweils zusätzliche ohmsche Widerstände, evtl. in Verbindung mit 
Varistoren oder sowas...
Ob das allerdings technisch machbar ist, hmm.

Das Spannungsüberwachungsrelais ist theoretisch 'ne gute Idee.
Aber: Es braucht selbst auch 'ne Versorgung (typisch ~230V und keine 
~400V).

... Ein Loch ist im Eimer, Karl-Otto ...

Gruss

von Peter II (Gast)


Lesenswert?

Erich schrieb:
> Das Spannungsüberwachungsrelais ist theoretisch 'ne gute Idee.
> Aber: Es braucht selbst auch 'ne Versorgung (typisch ~230V und keine
> ~400V).

Es gibt auch welche für L1, L2, L3 und N. Wenn alles OK schalten sie 
einen Kontakt.

Nur sind sie etwas träge (gewollt) das sie nicht bei jeder 
Spannungsspitze schalten.

Ich sehe auch nur die Möglichkeit die internen Geräte so umzubauen, das 
sie bei 400 keinen Schaden nehmen. Es wird sie NIE 100% vermeiden 
lassen.

von Marco (Gast)


Lesenswert?

ein 1-Faches Spannungsüberwachungsrelais ist ein Möglichkeit die Frage 
ist ob der Varistor nicht trotzdem zertört wird durch die Trägheit des 
Relais.

von Marco (Gast)


Lesenswert?

http://de.rs-online.com/web/p/uberwachungsrelais/4429455/

So ein Phasenwächter sollte integrierbar sein

von Nitram L. (nitram)


Lesenswert?

Wie kritisch ist das abstecken?
Das einstöpseln könnte man mit zwei passenden Relais und zwei Dioden 
hinbekommen...
1
                       K1 ___
2
                  L1-----|___|----->|---.
3
                       K2 ___           |---- N
4
                  L2-----|___|----->|---'

nitraM

von Peter II (Gast)


Lesenswert?

Nitram L. schrieb:
> Das einstöpseln könnte man mit zwei passenden Relais und zwei Dioden
> hinbekommen...

und wozu soll das gut sein?

Das bekommt man auch mit eine Relais und ohne Diode hin.
1
L1  -- Relais Schließer -- Gerät 1)  --                            
2
                                       |
3
                                       -------------  N 
4
                                       |
5
L2  -- Relais Schließer -- Gerät 2  --
6
                                       |
7
                                       |
8
L1  --- Relais -------------------------

von Route_66 H. (route_66)


Lesenswert?

Peter II schrieb:
> Route 66 schrieb:
>> Hallo!
>> Bei allen CEE-Steckvorrichtungen kontaktiert zuerst der PE, dann der N
>> und erst danach die Aussenleiter L1-L3.
>>
>> Wo ist das Problem?
>
> wo steht das? PE ist ja offensichtlich aber N?

Die Steckerstifte sind alle gleich lang. Der PE hat einen größeren 
Durchmesser, damit bei abgebrochener Nase der Stecker nicht verdreht 
eingesteckt werden kann.
Die Reihenfolge des Kontaktierens wird durch die Buchse vorgegeben. 
L1-L3 sind am weitesten "drinnen", dann kommt der N und ganz aussen der 
PE.

von Peter II (Gast)


Lesenswert?

Route 66 schrieb:
> Die Steckerstifte sind alle gleich lang.
man sieht schon auf dem Bild das das nicht der Fall ist. PE ist länger

> Die Reihenfolge des Kontaktierens wird durch die Buchse vorgegeben.
> L1-L3 sind am weitesten "drinnen", dann kommt der N und ganz aussen der
> PE.
genau das Bezweifle ich. Ich konnte noch keinen Unterschied zwischen N 
und den Phasen entdecken.

was auch Maco bestätigt

> Laut Norm ist der PE länger auszuführen es gibt meiner Meinung nach
> keine längeren Neutralleiter Kontaktstifte, dass habe ich bereits bei
> einem Elektro Installations Lieferant angefragt.

von bell (Gast)


Lesenswert?

Ist es überhaupt zulässig, zwei unterschiedliche Geräte an einem 
Drehstromnetz mit nur einem Neutralleiter zu betreiben? Man darf 
durchaus einen Aussenleiter aus diesem Netz in Verbindung mit dem 
Neutralleiter nutzen. Aber mehrere? Wohin mit dem Strom. Der Querschnitt 
des Neutralleiters ist nicht größer als der der Aussenleiter!

Gruß

von Peter II (Gast)


Lesenswert?

bell schrieb:
> Ist es überhaupt zulässig, zwei unterschiedliche Geräte an einem
> Drehstromnetz mit nur einem Neutralleiter zu betreiben?
ja, es gibt sogar fertige Verteiler CEE auf 3mal Schuko.

http://www.zorotools.de/i/vollgummiverteiler-h07rn-f5x2-5mm2-l.2m-eing.-1xcee-16a-m.fi-ausg.1xcee-16a-ip44/Z00060018/?mkwid=c8kaZFvW_dc&pcrid=55378725013&gclid=CK25i7GDh8MCFWTHtAodMBMAig

> Wohin mit dem Strom. Der Querschnitt
> des Neutralleiters ist nicht größer als der der Aussenleiter!
ohne eine unterschiedliche Phasenverschiebung der Geräte ist der Strom 
im N immer gleich oder kleiner vom Strom auf einer Phase. Das ist also 
nicht wirklich ein Problem.

von Route_66 H. (route_66)


Lesenswert?

Peter II schrieb:
>> Laut Norm ist der PE länger auszuführen es gibt meiner Meinung nach
>> keine längeren Neutralleiter Kontaktstifte, dass habe ich bereits bei
>> einem Elektro Installations Lieferant angefragt.

Laut Norm DIN EN 60309-2 (VDE 0623-2) gilt: "Bei Steckdosen mit 
3P+N+Erde und Serie II, 2P+N+Erde, 12-h-Stellung muss die Tiefe des 
N-Kontaktes kleiner sein als für die Außenleiterkontakte, aber größer 
als für den Schutzkontakt.

von bell (Gast)


Lesenswert?

@Peter II

Werden im Drehstromnetz einzelne Lampen- oder Steckdosenstromkreise
unterschiedlicher Leistung an den Außenleiter und am Nulleiter 
angeschlossen,
entsteht eine unsymmetrische Belastung. In den Außenleitern fließen
unterschiedliche Ströme. Im Zeigerbild sind die Stromzeiger 
unterschiedlich lang.
Addiert man die Ströme geometrisch, ergibt sich der Strom im Nulleiter. 
Der Strom im
Nulleiter wird um so größer, je unterschiedlicher die Ströme in den 
Außenleiter. Bei
der Aufteilung der Wechselstromkreise auf die einzelnen Außenleiter des
Drehstromsystems ist deshalb auf etwa gleiche – am besten symmetrische -
Belastung zu achten.

Gruß bell

von S. E. (crayse)


Lesenswert?

Im Prinzip bräuchtest du wahrscheinlich sowas:

L1  -- Relais Schließer -- Gerät 1 ----
                                       |
                                       ---- Relais ---  N
                                       |
L2  -- Gerät 2   ----------------------


Ja, mir ist natürlich klar, dass sich das so nicht mit einem echten 
Relais bauen lässt, weil die Relaisspule einen zu großen Widerstand hat 
und dadurch der Kontakt zu N viel zu hochohmig wäre.
Ich denke, dass es aber möglich sein sollte, das elektronisch 
nachzubauen. Man bräuchte also eine kleine Hilfselektronik, die
z.B. aus L1 und L2 versorgt wird und über einen Shunt (anstelle der 
Relaisspule oben) den Strom nach N überwacht. Diese müsste bei 
ausreichendem Strom über N (gemessen über den Shunt) dann das Relais 
durchschalten. Entsprechend muss diese abschalten, falls der 
(Effektiv-)Strom über N unter einen gewissen Wert sinkt.

Mit 3 (gleichen) Geräten auf L1 bis L3 würde es übrigens nicht 
funktionieren, weil dann der Strom durch N auch im normalen Betrieb auf 
0 abfallen könnte.

Ist aber wohl ähnlich aufwändig, wie die Spannungen zu überwachen ...

Was mir alternativ noch einfallen würde, wäre das Relais nicht direkt, 
sondern durch einen Stromwandler (Transformator) anzukoppeln. Z.B. einen 
Stromwandler 30:1 und dann ein 24V/AC Relais, oder so. Der Wandler 
müsste natürlich die Relais-Leistung abkönnen.
Dann müsste der durch N fließende Strom allerdings recht gut bekannt 
sein, um das sinnvoll zu dimensionieren. Bzw. müsstest du noch einen 
Querregler o.ä. einbauen, um das mögliche Stromfenster für dein Relais 
zu vergrößern. Ich dachte also an sowas:

L1  -- Relais Schließer -- Gerät 1 ----
                                       |     Trafo
                                       -------|  |--Relais-|
                                       |      |  |         |
L2  -- Gerät 2   ----------------------       |  |---------|
                                              N

Eventuell ist das aber auch Quatsch, kann das mal jemand beurteilen, der 
sich mit sowas auskennt? ;-)

von Erich (Gast)


Lesenswert?

liebe Leute,

Marco schreibt im Ausgangsposting
>Kennt jemand eine Alternative (kein Schütz)

Offensichtlich wissen viele Antwortgeber hier nicht was ein "Schütz" 
ist.
Laienhaft vereinfacht gesagt, ist ein Schütz ein besonders grosses 
Relais!

http://de.wikipedia.org/wiki/Sch%C3%BCtz_%28Schalter%29

Und diesen Lösungsansatz sucht Marco mit dem Wort "kein", also nicht.

Gruss

von Peter II (Gast)


Lesenswert?

bell schrieb:
> Werden im Drehstromnetz einzelne Lampen- oder Steckdosenstromkreise
> unterschiedlicher Leistung an den Außenleiter und am Nulleiter
> angeschlossen,
> entsteht eine unsymmetrische Belastung. In den Außenleitern fließen
> unterschiedliche Ströme. Im Zeigerbild sind die Stromzeiger
> unterschiedlich lang.
> Addiert man die Ströme geometrisch, ergibt sich der Strom im Nulleiter.
> Der Strom im
> Nulleiter wird um so größer, je unterschiedlicher die Ströme in den
> Außenleiter. Bei
> der Aufteilung der Wechselstromkreise auf die einzelnen Außenleiter des
> Drehstromsystems ist deshalb auf etwa gleiche – am besten symmetrische -
> Belastung zu achten.

nein, ohne eine Phasenverschieben kann der Strom im N nicht größer 
werden als der größte Phasenstrom.

von S. E. (crayse)


Lesenswert?

> Offensichtlich wissen viele Antwortgeber hier nicht was ein "Schütz"
> ist.

Ich weiß schon was das ist, aber da das vorher schon vorgeschlagen und 
dann vom TO auch so aufgegriffen wurde, hielt ich das für angebracht. Im 
Prinzip kann man das aber wohl alternativ auch mit TRIACs / SSRs machen. 
Das wäre insbesondere dann zu empfehlen, wenn dem Gerät sowieso noch 
eine Heizung fehlt. ;-)

von Marc G. (marcm)


Lesenswert?

Hi,

Wie wäre es denn mit nem simplen Hauptschalter in der Zuleitung :

z. B. 
http://www.conrad.de/ce/de/product/701964/Nockenschalter-20-A-1-x-90-Gelb-Rot-Eaton-T0-2-1I1SVB-1-St?ref=list

Da ist der N und der PE fest verbunden und es werden nur die 3 Phasen 
geschaltet....


Marc

: Bearbeitet durch User
von F. F. (foldi)


Lesenswert?

Marco schrieb:
> Ich Danke erstmal vielmals und mach jetzt Pause wäre eine Idee aber wie
> immer leider zu Kostenintensiv...

Wenn das mit dem N auch verkehrt war, aber den Ansatz könntest du doch 
verfolgen und den Stift etwas kürzen.

Bitte melde dich an um einen Beitrag zu schreiben. Anmeldung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.
Bestehender Account
Schon ein Account bei Google/GoogleMail? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen
Noch kein Account? Hier anmelden.