Heizwindel Spannungsangagabe.

Gast #4059021
Lesenswert?

Achso, jetzt verstehe ich die Frage! Nein, es kann auch sein, dass es 
intern als Stern verschaltet ist.

Die Frage macht daher wenig Sinn, außer du willst die Leistung auf 1,3 
kW reduzieren (und dazu das Element öffnen und umklemmen) oder auf 12 kW 
erhöhen (würde ich nicht vornehmen).

Aber ich würde im ersten Moment von einer Dreieckschaltung ausgehen, da 
ein 12 kW Heizelement teurer wäre.
#4059039
Lesenswert?

Wenn das Heizelement in einen Brauch-Warmwasserspeicher eingebaut ist, 
mußt Du bzgl. Anschluß etwas obacht geben, weil der auch "gemischt" sein 
kann.

Tatsächlich handelt es sich meistens um drei einzelne Rohrheizkörper, 
die dann je nach Verschaltung z.B. 4 kW oder auch 6 kW leisten können.

Kannst Du die drei Widerstände der Einzel-Heizwendeln mal messen?
#4059290
Lesenswert?

Üblicherweise ist in elektrischen Geräten das drin, was draufsteht.

Also steht da 400V/4KW drauf, so heizt das Teil mit 4 KW, wenn Du es an 
400V anschließt. Schrecklich kompliziert nicht wahr?

Interessant wird es erst, wenn ein Klemmbrett zur Verfügung steht.
In diesem Fall "siehst" Du aber, was Du machst und es gelten die 
allgemein gültigen Regeln für Drehstrom. Also lässt Du das Teil im 
Dreieck springen oder die Sterne ansehen - it's up to you. Auch gibt das 
Typenschild über die Schaltungsart Auskunft.

Bei einem Gerät, das für 400V vorgesehen ist, aber der Dreieckbetrieb 
nicht zulässig ist, ist auch keine Möglichkeit für diesen Anschluss 
vorgesehen.
Ausnahmen sind nur Geräte der Firma Kamikaze und Co.

Eine "Blackbox" wird wohl auch nur 3 Anschlüssen haben.

In unseren Haushalten ist üblicherweise nur 400/230V verfügbar. Die 
Chance das Teil mit 600V ins Nirwana zu schicken ist also auch nicht 
gegeben.

Also wo ist das Problem?

Antwort schreiben

Bitte melde dich an, um einen Beitrag zu schreiben.

oder

Mit Google-Account einloggen

Die Registrierung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.

Jetzt registrieren