Gast
#4058986
Hallo, Wenn auf einem Heizelement 3x 400v/4Kw Steht? Dann bringt es die 4kW doch nur im Dreieck oder?
|
Anzeige
|
Heizwindel Spannungsangagabe.
Gast
#4058986
Hallo, Wenn auf einem Heizelement 3x 400v/4Kw Steht? Dann bringt es die 4kW doch nur im Dreieck oder?
Gast
#4058998
> Heizwindel Spannungsangagabe.
-^- --^^^^--
Babys kocht man nicht!
Sonst werden sie "gaga".
;-)
Gast
#4059002
Jan R. schrieb: > Wenn auf einem Heizelement 3x 400v/4Kw Steht? Dann bringt es die 4kW > doch nur im Dreieck oder? kommt doch wohl auf die Spannungsquelle an, ob die 400V Dreieck oder Stern sind. Wie viele Anschlüsse hat denn das Heizelement?
Gast
#4059008
Dem Heizelement sieht man nicht an ab es im D oder im S verschaltet ist wenn es drei Anschlüsse hat.
Gast
#4059012
Ja. Im Stern hättest du nur ein drittel der Leistung, also etwa 1,3 kW. PS: Heizwindel :D
Gast
#4059017
Muke schrieb: > Ja. Im Stern hättest du nur ein drittel der Leistung, also etwa 1,3 kW. aber nicht wenn du ein 400V/750V netz hast.
Gast
#4059021
Achso, jetzt verstehe ich die Frage! Nein, es kann auch sein, dass es intern als Stern verschaltet ist. Die Frage macht daher wenig Sinn, außer du willst die Leistung auf 1,3 kW reduzieren (und dazu das Element öffnen und umklemmen) oder auf 12 kW erhöhen (würde ich nicht vornehmen). Aber ich würde im ersten Moment von einer Dreieckschaltung ausgehen, da ein 12 kW Heizelement teurer wäre. Jan R. schrieb: > 3x 400v Was an 3x400V hast du nicht verstanden?
Gast
#4059029
Peter II schrieb: > aber nicht wenn du ein 400V/750V netz hast. Meinst du nicht 400V/690V? Ein 750V Netz habe ich zumindest bisher noch nicht gesehen. Das sind dann aber auch keine drei Phasen mehr, oder? Der Verkettungsfaktor ist im Dreiphasennetz doch immer sqrt(3)??
Gast
#4059038
Naja wenns Stern wäre, müsste es doch 3x 230V heißen. Sind 6 Anschlüsse. Wenn das Heizelement in einen Brauch-Warmwasserspeicher eingebaut ist, mußt Du bzgl. Anschluß etwas obacht geben, weil der auch "gemischt" sein kann. Tatsächlich handelt es sich meistens um drei einzelne Rohrheizkörper, die dann je nach Verschaltung z.B. 4 kW oder auch 6 kW leisten können. Kannst Du die drei Widerstände der Einzel-Heizwendeln mal messen? Aus den Widerstandswerten lässt sich eine Leistung zB. an 230V ausrechnen. Da die Widerstandslegierungen von Heizkörpern relativ temperaturunabhängig sind, kann man daraus dann auf Stern oder Dreieck folgern
Gast
#4059224
npn schrieb: > Babys kocht man nicht! > Sonst werden sie "gaga". Das werden sie seit etwa 20 Jahren auch schon ohne Kochvorgang... Smartphone und Co reicht.
Gast
#4059241
0815 schrieb: > npn schrieb: >> Babys kocht man nicht! >> Sonst werden sie "gaga". > > Das werden sie seit etwa 20 Jahren auch schon ohne Kochvorgang... > Smartphone und Co reicht. Und noch früher war dazu nicht mal ein Smartphone nötig, Co auch nicht. Üblicherweise ist in elektrischen Geräten das drin, was draufsteht. Also steht da 400V/4KW drauf, so heizt das Teil mit 4 KW, wenn Du es an 400V anschließt. Schrecklich kompliziert nicht wahr? Interessant wird es erst, wenn ein Klemmbrett zur Verfügung steht. In diesem Fall "siehst" Du aber, was Du machst und es gelten die allgemein gültigen Regeln für Drehstrom. Also lässt Du das Teil im Dreieck springen oder die Sterne ansehen - it's up to you. Auch gibt das Typenschild über die Schaltungsart Auskunft. Bei einem Gerät, das für 400V vorgesehen ist, aber der Dreieckbetrieb nicht zulässig ist, ist auch keine Möglichkeit für diesen Anschluss vorgesehen. Ausnahmen sind nur Geräte der Firma Kamikaze und Co. Eine "Blackbox" wird wohl auch nur 3 Anschlüssen haben. In unseren Haushalten ist üblicherweise nur 400/230V verfügbar. Die Chance das Teil mit 600V ins Nirwana zu schicken ist also auch nicht gegeben. Also wo ist das Problem? Antwort schreibenBitte melde dich an, um einen Beitrag zu schreiben. |
Anzeige
|