Oleg Ayranov schrieb:
> Ich weis es nicht, aber eine Mail an den Vertreiber sollte das
> klären können.
Ok, ich dachte, Du hättest den Trafo vorgeschlagen, weil Du weißt, dass
er geeignet ist. Auf Verdacht Empfehlungen auszusprechen wird bei 10kV
nicht klappen. Üblich sind 3000 V. Bei medizinischen Trenntrafos findest
man häufiger auch 4000 V (entsprechend 2 MOPP @ 240 VAC).
> Schon mal an Selbstbau gedacht?
Die Wickelkörper können das vermutlich sogar ab - auch wenn ich wohl
noch eine Lage Isolationspappe (glasfaserverstärkt) zusätzlich verwenden
würde.
Bei 10 kV Dauerspannung braucht es aber schon ordentliche
Kriechstrecken, deren Größe stark vom Verschmutzungsgrad abhängt. Die
Möglichkeit zum Vakuumverguss haben wohl die wenigsten zuhause.
Einen Selbstbau sollte man nur dann in Erwägung ziehen, wenn man
Erfahrung mit Hochspannung und den Isolationsanforderungen hat und wenn
man auch die Möglichkeit hat, den Trafo anschließend sicher zu testen
(mit einer entsprechend höheren Spannung als später im Betrieb benötigt
wird).